ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
  1. #1
    2021/09/27
    11
    8

    مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    سلام

    یک چراغ سقفی همراه با سنسور حرکتی داریم که لامپ رو روشن نمیکنه . اصلا خروجی نداره
    عموما این مشکل از چی میتونه باشه ؟ آی سی (Lm324) رو عوض کردم حل نشد ... ممکنه سنسور pir مشکل داشته باشه ؟ روشی جهت تست این قطعه هست ؟ چون من چیزی پیدا نکردم که بتونم با ولتمتر تست کنم سلامتش رو
    خازن ها رو هم روی مدار تست کردم به روش تست مقاوت درست بودن . مقاومت نوری (فتوسل) هم تست کردم مشکلی نداشت ... دیود ها هم سالم بودن ... مقاومت ها روی برد تست شدن مشکلی نداشتن جداشون نکردم
  2. #2
    2020/09/04
    615
    455

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط irserver

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام

    یک چراغ سقفی همراه با سنسور حرکتی داریم که لامپ رو روشن نمیکنه . اصلا خروجی نداره
    عموما این مشکل از چی میتونه باشه ؟ آی سی (Lm324) رو عوض کردم حل نشد ... ممکنه سنسور pir مشکل داشته باشه ؟
    خازن ها رو هم روی مدار تست کردم یا تست مقاوت درست بودن . مقاومت نوری (فتوسل) هم تست کردم مشکلی نداشت ... دیود ها هم سالم بودن ... مقاومت ها روی برد تست شدن مشکلی نداشتن جداشون نکردم
    با درود
    ببین رله هنگام فعال شدن صدا میده یا نه .. احتمال داره رله کانتاکت چسبونده باشه
  3. #3
    2021/09/27
    11
    8

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط کاکو

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با درود
    ببین رله هنگام فعال شدن صدا میده یا نه .. احتمال داره رله کانتاکت چسبونده باشه
    ممنون از پاسختون .
    زمانی که برق شهر وصل میشه رله صدایی نمیده ، خروجی هم کاملا صفره ... رله رو به صورت جداگانه تست کردم بهش برق 12 ولت dc دادم صدای قطع و وصلش میاد در این صورت یعنی سالمه ؟
  4. #4
    2020/09/04
    615
    455

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط irserver

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون از پاسختون .
    زمانی که برق شهر وصل میشه رله صدایی نمیده ، خروجی هم کاملا صفره ... رله رو به صورت جداگانه تست کردم بهش برق 12 ولت dc دادم صدای قطع و وصلش میاد در این صورت یعنی سالمه ؟
    اره تقریبا
    پس مربوط میشه به مداراتی که باید رله رو فعال کنه
    حالا ببین بوبین رله چند ولت روش میوفته وقتی که باید فعال بشه
  5. #5
    2021/09/27
    11
    8

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط کاکو

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    اره تقریبا
    پس مربوط میشه به مداراتی که باید رله رو فعال کنه
    حالا ببین بوبین رله چند ولت روش میوفته وقتی که باید فعال بشه
    زمانی که برق 220 وصله باید تست کنم ؟ یا برق dc ؟ و اینکه کدوم پایه های رله رو باید ببینم ؟

    این تصویر مدار هستش :
    ویرایش توسط irserver : 2021/09/27 در ساعت 20:01
  6. #6
    2020/09/04
    615
    455

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط irserver

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    زمانی که برق 220 وصله باید تست کنم ؟ یا برق dc ؟ و اینکه کدوم پایه های رله رو باید ببینم ؟

    این تصویر مدار هستش :
    یه زمانی هست که باید مدار لامپ خروجی برات فعال کنه و حضور نشخیص بده
    یعنی باید برق به مدارت وصل باشه
    و سنسور تحریک کنی تا لامپ خروجی روشن بشه اون زمان باید بوبین رله رو تست کنی
    یعنی با ولتمتر روی حالت دیسی ولتاز بوبین رله رو بسنجی
    و همزمان سنسور تحریک کنی
    خود مدار باید ولتاز دیسی تغذیه رله رو فراهم کنه نه اینکه شما دستی اب بریزید تو چاه
    خب پشت مدار زیر رله باید 5 تا پایه باشه
    اون سمتی که 3 تا پایه کنار همه ببین اره همونجا
    یه سمت دوتاست و یه سمت رله 3 تا
    حالا سمت 3 تایی ... اون وسطی برق 220 مواظب باش ولتمتر بهش نخوره و همچنین خودت
    اون دو تا طرفین بوبین رله ست
    خب تعمیر این سخت چون اشکال میتونه از هر یک از قطعات باشه
    حالا دوستان هم نظر میدن
  7. #7
    2021/09/27
    11
    8

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط کاکو

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    یه زمانی هست که باید مدار لامپ خروجی برات فعال کنه و حضور نشخیص بده
    یعنی باید برق به مدارت وصل باشه
    و سنسور تحریک کنی تا لامپ خروجی روشن بشه اون زمان باید بوبین رله رو تست کنی
    یعنی با ولتمتر روی حالت دیسی ولتاز بوبین رله رو بسنجی
    و همزمان سنسور تحریک کنی
    خود مدار باید ولتاز دیسی تغذیه رله رو فراهم کنه نه اینکه شما دستی اب بریزید تو چاه
    خب پشت مدار زیر رله باید 5 تا پایه باشه
    اون سمتی که 3 تا پایه کنار همه ببین اره همونجا
    یه سمت دوتاست و یه سمت رله 3 تا
    حالا سمت 3 تایی ... اون وسطی برق 220 مواظب باش ولتمتر بهش نخوره و همچنین خودت
    اون دو تا طرفین بوبین رله ست
    خب تعمیر این سخت چون اشکال میتونه از هر یک از قطعات باشه
    حالا دوستان هم نظر میدن
    ممنون من این هایی که فرمودید رو تست میکنم ببینم به چه صورته . دوستان دیگه هم اگه راهنمایی داشتن استفاده میکنم ممنون
  8. #8
    2021/09/27
    11
    8

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط کاکو

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    یه زمانی هست که باید مدار لامپ خروجی برات فعال کنه و حضور نشخیص بده
    یعنی باید برق به مدارت وصل باشه
    و سنسور تحریک کنی تا لامپ خروجی روشن بشه اون زمان باید بوبین رله رو تست کنی
    یعنی با ولتمتر روی حالت دیسی ولتاز بوبین رله رو بسنجی
    و همزمان سنسور تحریک کنی
    خود مدار باید ولتاز دیسی تغذیه رله رو فراهم کنه نه اینکه شما دستی اب بریزید تو چاه
    خب پشت مدار زیر رله باید 5 تا پایه باشه
    اون سمتی که 3 تا پایه کنار همه ببین اره همونجا
    یه سمت دوتاست و یه سمت رله 3 تا
    حالا سمت 3 تایی ... اون وسطی برق 220 مواظب باش ولتمتر بهش نخوره و همچنین خودت
    اون دو تا طرفین بوبین رله ست
    خب تعمیر این سخت چون اشکال میتونه از هر یک از قطعات باشه
    حالا دوستان هم نظر میدن
    سلام مجدد

    تستی که فرمودید هم انجام دادم .
    برق 220 رو وصل کردم و رله رو تست کردم برق اصلا به رله نمیرسه ... پایه تغذیه دو تای کناری رو ولتاژ زدم صفر بود . پایه وسط هم که فرمودید ولتاژ 220 هستش رو با نول ورودی گرفتم هم هیچی صفر بود .
    خازن mkt رو دو پایه ولتاژ گرفتم 220 بود ... نمیدونم حالا باید چند باشه
  9. #9
    2020/09/04
    615
    455

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط irserver

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام مجدد

    تستی که فرمودید هم انجام دادم .
    برق 220 رو وصل کردم و رله رو تست کردم برق اصلا به رله نمیرسه ... پایه تغذیه دو تای کناری رو ولتاژ زدم صفر بود . پایه وسط هم که فرمودید ولتاژ 220 هستش رو با نول ورودی گرفتم هم هیچی صفر بود .
    خازن mkt رو دو پایه ولتاژ گرفتم 220 بود ... نمیدونم حالا باید چند باشه
    امکان داره ایسی رو اشتباه جا زده باشی
    و اگر درست زدی ببین چه ولتازی روی تغذیه ایسی هست
    پشت فیر نگاه کن ببین لحیمی کنده نشده ؟ طرفای همون خازن
  10. #10
    2021/09/27
    11
    8

    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله

    نقل قول نوشته اصلی توسط کاکو

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    امکان داره ایسی رو اشتباه جا زده باشی
    و اگر درست زدی ببین چه ولتازی روی تغذیه ایسی هست
    پشت فیر نگاه کن ببین لحیمی کنده نشده ؟ طرفای همون خازن
    نه آی سی درست وصل شده . ولتاژ آی سی رو تست نکردم
    الان یه مقاومت خیلی ریز سوخته پیدا کردم . رنگش اصلا معلوم نیست ... چطور میتونم رنگش رو بفهمم چی بوده ؟ خیلی ریزه و فقط یه مشکی وسطش و طلایی معلومه
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19

موضوعات مشابه

  1. سنسور حرکتی PIR
    توسط RAMINKASHEFI در انجمن سایر ماژول ها
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2020/12/01, 13:26
  2. راه اندازی ماژول حرکتی مایکرویو
    توسط smmojab در انجمن سایر ماژول ها
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2019/07/10, 10:51
  3. ارتقاع کلیدهای راه پله به سنسور حرکتی
    توسط arvinfx در انجمن تاسیسات الکتریکی
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2018/01/13, 19:38
  4. سنسور حرکتی ناشناس
    توسط maziar ashouri در انجمن سایر ماژول ها
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2017/12/27, 14:38
  5. تفاوت میان سنسور های حرکتی
    توسط masoudrahimi در انجمن مدار هاي ديجيتال
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/09/30, 13:12

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 5

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •