  1. #1
    2021/10/01
    15
    3

    پایه NC تمهیدات

    سلام تمهیدات پایه NC در قطعات مختلف چیه؟
    اگر بخواهیم زمینش کنیم، با چه مقدار مقاومتی اینکار کنیم؟
  2. #2
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    2,204
    1,384

    پاسخ : پایه NC تمهیدات

    نقل قول نوشته اصلی توسط alibbb

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام تمهیدات پایه NC در قطعات مختلف چیه؟
    اگر بخواهیم زمینش کنیم، با چه مقدار مقاومتی اینکار کنیم؟
    سلام و درود،
    در تمامی قطعات،به صورت مستقیم به
    گراند وصل میشه . و مقاومتی لازم نیست.
    البته رله ها جزو استثناء هستن و پایه
    NC رله در صورت استفاده نشدن،نباید
    به جایی وصل بشه.
    موفق و پیروز باشید.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  3. #3
    2021/10/01
    15
    3

    پاسخ : پایه NC تمهیدات

    خب اینطوری اگه اون قطعه خروجی شده باشه، چون مقاومتی سر راهش نیست، جریان کشی بالایی از میکرو یا قطعه میکشه و می سوزونه قطعه رو.
    تشکر.
  4. #4
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    2,204
    1,384

    پاسخ : پایه NC تمهیدات

    نقل قول نوشته اصلی توسط alibbb

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    خب اینطوری اگه اون قطعه خروجی شده باشه، چون مقاومتی سر راهش نیست، جریان کشی بالایی از میکرو یا قطعه میکشه و می سوزونه قطعه رو.
    تشکر.
    NC مخفف Not Connected میباشد(در رله ها
    مخفف میباشد Normal Close)
    Not connected به معنی «بدون اتصال »و
    Normal close به معنی «حالت عادی-بسته» میباشد.
    در میکروکنترلرها، پایه های بلا استفاده نباید به
    جایی متصل بشن،مخصوصا وقتی که به عنوان خروجی
    تعریف شدن.
    در ضمن چرا باید پایه بلا استفاده رو به عنوان
    ورودی تعریف کنیم؟
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  5. #5
    2021/10/01
    15
    3

    پاسخ : پایه NC تمهیدات

    ممنون. شما فرمودید پایه های NC در تمام قطعات باید به زمین مستقیم وصل بشه. اگه اون پایه خروجی تعریف شده باشه این میتونه مشکل ساز بشه. پس بهتر نیست همه پایه های NC با یک مقاومت به زمین وصل کنیم یا رهاش کنیم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    NC مخفف Not Connected میباشد(در رله ها
    مخفف میباشد Normal Close)
    Not connected به معنی «بدون اتصال »و
    Normal close به معنی «حالت عادی-بسته» میباشد.
    در میکروکنترلرها، پایه های بلا استفاده نباید به
    جایی متصل بشن،مخصوصا وقتی که به عنوان خروجی
    تعریف شدن.
    در ضمن چرا باید پایه بلا استفاده رو به عنوان
    ورودی تعریف کنیم؟
    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    ممنون. شما فرمودید پایه های NC در تمام قطعات باید به زمین مستقیم وصل بشه. اگه اون پایه خروجی تعریف شده باشه این میتونه مشکل ساز بشه. پس بهتر نیست همه پایه های NC با یک مقاومت به زمین وصل کنیم یا رهاش کنیم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    NC مخفف Not Connected میباشد(در رله ها
    مخفف میباشد Normal Close)
    Not connected به معنی «بدون اتصال »و
    Normal close به معنی «حالت عادی-بسته» میباشد.
    در میکروکنترلرها، پایه های بلا استفاده نباید به
    جایی متصل بشن،مخصوصا وقتی که به عنوان خروجی
    تعریف شدن.
    در ضمن چرا باید پایه بلا استفاده رو به عنوان
    ورودی تعریف کنیم؟
  6. #6
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    2,204
    1,384

    پاسخ : پایه NC تمهیدات

    نقل قول نوشته اصلی توسط alibbb

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون. شما فرمودید پایه های NC در تمام قطعات باید به زمین مستقیم وصل بشه. اگه اون پایه خروجی تعریف شده باشه این میتونه مشکل ساز بشه. پس بهتر نیست همه پایه های NC با یک مقاومت به زمین وصل کنیم یا رهاش کنیم؟


    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    ممنون. شما فرمودید پایه های NC در تمام قطعات باید به زمین مستقیم وصل بشه. اگه اون پایه خروجی تعریف شده باشه این میتونه مشکل ساز بشه. پس بهتر نیست همه پایه های NC با یک مقاومت به زمین وصل کنیم یا رهاش کنیم؟
    در کل:
    در میکروکنترلر،در صورتی که پایه به صورت
    خروجی تعریف شده باشه، ولی کاربردی نداشته
    باشه،نباید به جایی وصل بشه.
    در صورتی که پایه به صورت ورودی تعریف شده
    باشه،باز هم لازم نیست به جایی وصل بشه.
    مگر اینکه محیط به شدت نویزی باشه که در
    اینصورت میشه پایه رو با مقاومت به گراند
    وصل کرد.
    از مقاومت 100 اهم تا 1 مگا اهم میشه استفاده
    کرد.
    و در صورتی که کیفیت میکرو پایین نباشه و
    برنامه ریزی میکرو بی عیب باشه،میشه مستقیم
    به گراند وصل کرد!
    موفق و پیروز باشید.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  7. #7
    2021/10/01
    15
    3

    پاسخ : پایه NC تمهیدات

    دست شما درد نکنه متوجه شدم.
    فقط یک ابهام ذهنمو درگیر کرده.
    ما بردمونو پلیگان میزنیم یعنی روی برد پلیگانه که همون gnd. این بردارو میدیم چاپ می کنن.
    الان این پین ها مخصوصا اگه پین میکرو باشه و خروجی باشه، روی pcb روی پدهاش مونتاژ کنیم، این پین ها به گراند پلیگان وصل نمی شن؟


    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    در کل:
    در میکروکنترلر،در صورتی که پایه به صورت
    خروجی تعریف شده باشه، ولی کاربردی نداشته
    باشه،نباید به جایی وصل بشه.
    در صورتی که پایه به صورت ورودی تعریف شده
    باشه،باز هم لازم نیست به جایی وصل بشه.
    مگر اینکه محیط به شدت نویزی باشه که در
    اینصورت میشه پایه رو با مقاومت به گراند
    وصل کرد.
    از مقاومت 100 اهم تا 1 مگا اهم میشه استفاده
    کرد.
    و در صورتی که کیفیت میکرو پایین نباشه و
    برنامه ریزی میکرو بی عیب باشه،میشه مستقیم
    به گراند وصل کرد!
    موفق و پیروز باشید.
    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    دست شما درد نکنه متوجه شدم.
    فقط یک ابهام ذهنمو درگیر کرده.
    ما بردمونو پلیگان میزنیم یعنی روی برد پلیگانه که همون gnd. این بردارو میدیم چاپ می کنن.
    الان این پین ها مخصوصا اگه پین میکرو باشه و خروجی باشه، روی pcb روی پدهاش مونتاژ کنیم، این پین ها به گراند پلیگان وصل نمی شن؟


    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    در کل:
    در میکروکنترلر،در صورتی که پایه به صورت
    خروجی تعریف شده باشه، ولی کاربردی نداشته
    باشه،نباید به جایی وصل بشه.
    در صورتی که پایه به صورت ورودی تعریف شده
    باشه،باز هم لازم نیست به جایی وصل بشه.
    مگر اینکه محیط به شدت نویزی باشه که در
    اینصورت میشه پایه رو با مقاومت به گراند
    وصل کرد.
    از مقاومت 100 اهم تا 1 مگا اهم میشه استفاده
    کرد.
    و در صورتی که کیفیت میکرو پایین نباشه و
    برنامه ریزی میکرو بی عیب باشه،میشه مستقیم
    به گراند وصل کرد!
    موفق و پیروز باشید.
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2020/06/24, 15:09
  2. مشابه پایه به پایه atmega32 با مقدار eeprom بیشتر
    توسط SATURNAM در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2016/01/27, 17:30
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/03/10, 16:34
  4. سوال درباره رگولاتور 4 پایه با پایه کنترل
    توسط elect2 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/11/24, 21:28
  5. پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/10/28, 14:21

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •