    وضعیت خازن در حالت شارژ و دشارژ و فرکانس بالا و پایین

    سلام خسته نباشید. در مورد اینکه خازن در حالت شارژ و دشارژ چه وضعی داره ابهام دارم.
    خازن یک فرمول داره یک آمپدانس (مقاومت داره = Zc = 1/jwc)
    در حالت دشارژ، ظرفیت خازن صفره یعنی c= 0 پس باید zc بی نهایت بشه یعنی مدار باز، پس چرا اتصال کوتاه میگن؟
    در حالت شارژ هم یک مقاومتی ایجاد میکنه ولی مثلا اگر خازن بزرگ باشه یعنی c بزرگه یعنی zc=0 پس در حالت شارژ میشه اتصال کوتاه؟ ولی میگن مدار بازه؟
    --------------------------------------------------------------------------
    در حالت فرکانس بالا خازن اتصال کوتاه درسته چون مخرج یعنی f بزرگه و بالعکس در فرکانس پایین خازن مدار بازه درسته؟

    #2
    پاسخ : وضعیت خازن در حالت شارژ و دشارژ و فرکانس بالا و پایین

    نوشته اصلی توسط alibbb نمایش پست ها
    سلام خسته نباشید. در مورد اینکه خازن در حالت شارژ و دشارژ چه وضعی داره ابهام دارم.
    خازن یک فرمول داره یک آمپدانس (مقاومت داره = Zc = 1/jwc)
    در حالت دشارژ، ظرفیت خازن صفره یعنی c= 0 پس باید zc بی نهایت بشه یعنی مدار باز، پس چرا اتصال کوتاه میگن؟
    در حالت شارژ هم یک مقاومتی ایجاد میکنه ولی مثلا اگر خازن بزرگ باشه یعنی c بزرگه یعنی zc=0 پس در حالت شارژ میشه اتصال کوتاه؟ ولی میگن مدار بازه؟
    --------------------------------------------------------------------------
    در حالت فرکانس بالا خازن اتصال کوتاه درسته چون مخرج یعنی f بزرگه و بالعکس در فرکانس پایین خازن مدار بازه درسته؟
    سلام علیکم
    سلامت باشید.
    فرمول درسته. ولی در حالت دشارژ، ظرفیت خازن صفر نیست. چون ظرفیت خازن همیشه ثابته و در حالت دشارژ این ولتاژخازنه که صفره. پس چون ولتاژ صفره میشه فرض کرد اتصال کوتاهه.
    اگر خازن بزرگ باشه یعنی c بزرگه یعنی zc کوچکه و کاری هم به شارژ و دشارژ نداره چون zc رو در حالت دائمی سینوسی تعریف می کنیم که در این حالت خازن دائم در حال شارژ و دشارژه (بر حسب زمان) اما در حوزه فرکانس، زمان بی معنی است و ما فقط همون امپدانس موهومی رو داریم که مقدارشم ثابته که برای خازن بزرگ کمه و برای خازن کوچک زیاد.
    جمله آخرتون هم برای حالت دائمی سینوسی تقریبا درسته و دقیقترش اینه که بگیم: در حالت فرکانس بالا خازن امپدانس کوچکی داره چون مخرج یعنی f بزرگه و بالعکس در فرکانس پایین خازن امپدانس بزرگی داره.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : وضعیت خازن در حالت شارژ و دشارژ و فرکانس بالا و پایین

      بسیار عالی بود. ممنونم از اینکه راهنمایی کردید. موفق باشید.
      نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
      سلام علیکم
      سلامت باشید.
      فرمول درسته. ولی در حالت دشارژ، ظرفیت خازن صفر نیست. چون ظرفیت خازن همیشه ثابته و در حالت دشارژ این ولتاژخازنه که صفره. پس چون ولتاژ صفره میشه فرض کرد اتصال کوتاهه.
      اگر خازن بزرگ باشه یعنی c بزرگه یعنی zc کوچکه و کاری هم به شارژ و دشارژ نداره چون zc رو در حالت دائمی سینوسی تعریف می کنیم که در این حالت خازن دائم در حال شارژ و دشارژه (بر حسب زمان) اما در حوزه فرکانس، زمان بی معنی است و ما فقط همون امپدانس موهومی رو داریم که مقدارشم ثابته که برای خازن بزرگ کمه و برای خازن کوچک زیاد.
      جمله آخرتون هم برای حالت دائمی سینوسی تقریبا درسته و دقیقترش اینه که بگیم: در حالت فرکانس بالا خازن امپدانس کوچکی داره چون مخرج یعنی f بزرگه و بالعکس در فرکانس پایین خازن امپدانس بزرگی داره.