    اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

    سلام
    من میخوام اطلاعات رو با پروتکل RS485 از PLC که داخل تابلو برق قرار داره به HMI که خارج تابلو برق و در محفظه دیگری نصب شده، ارسال کنم
    سوالی که ازتون دارم این هست که بدیهی است که نمیتونیم یک سر کابل شیلد دار رو به PLC و سر دیگر کابل رو به HMI وصل کنیم چون HMI در محل دیگری نصب شده و دور از دسترس است
    بنابراین، آیا کار اصولی هست که ما یک سر کابل شیلد دار رو به PLC متصل کرده و طرف دیگر کابل رو به ترمینال ریلی که پایین سینی تابلو نصب شده، وصل کنیم
    و پس از نصب تابلو برق در محل مورد نظر با کابل شیلد دار دیگری HMI رو به ترمینال های ریلی وصل کنیم؟؟ این کار باعث نفوذ نویز به خطوط سیگنال میشه یا اصلا مشکلی نداره؟؟؟

    #2
    پاسخ : اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

    دوستان کسی در این مورد اطلاعاتی نداره؟؟؟؟!!!
    این خیلی ضروریه، لطفا اگر کسی نظری داره دریغ نکنه!!!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

      نوشته اصلی توسط 512 نمایش پست ها
      دوستان کسی در این مورد اطلاعاتی نداره؟؟؟؟!!!
      این خیلی ضروریه، لطفا اگر کسی نظری داره دریغ نکنه!!!
      با سلام و احترام. چون ورودی در rs485 تفاضلی میباشد نویز خیلی بر روی آن اثر ندارد مخصوصا اگر طول کابل خیلی زیاد نباشد. ولی به هر حال اگر تصمیم گرفتید که شیلد را زمین کنید اینکار را باید تنها در یکی از دو سر کابل انجام دهید و شیلد را در سمت دیگر زمین نکنید. موفق باشید.
      جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۵:۴۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

        سلام
        اینترفیس RS485 نویز پذیری کمتری نسبت به RS232 داره و اینکه برروی شبکه ی شما نویز بیوفته احتمال خیلی کمیه البته بستگی به مسافت هم داره .
        اما به هیچ وجه شیلد کابل رو زمین نکنید چون در صورتی که ارت برقدار بشه به هر دلیلی احتمال اینکه سیستم شما نویز بگیره بیشتره