    اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

    سلام
    من میخوام اطلاعات رو با پروتکل RS485 از PLC که داخل تابلو برق قرار داره به HMI که خارج تابلو برق و در محفظه دیگری نصب شده، ارسال کنم
    سوالی که ازتون دارم این هست که بدیهی است که نمیتونیم یک سر کابل شیلد دار رو به PLC و سر دیگر کابل رو به HMI وصل کنیم چون HMI در محل دیگری نصب شده و دور از دسترس است
    بنابراین، آیا کار اصولی هست که ما یک سر کابل شیلد دار رو به PLC متصل کرده و طرف دیگر کابل رو به ترمینال ریلی که پایین سینی تابلو نصب شده، وصل کنیم
    و پس از نصب تابلو برق در محل مورد نظر با کابل شیلد دار دیگری HMI رو به ترمینال های ریلی وصل کنیم؟؟ این کار باعث نفوذ نویز به خطوط سیگنال میشه یا اصلا مشکلی نداره؟؟؟
  2. #2
    2014/01/01
    39
    14
    512

    پاسخ : اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

    دوستان کسی در این مورد اطلاعاتی نداره؟؟؟؟!!!
    این خیلی ضروریه، لطفا اگر کسی نظری داره دریغ نکنه!!!
  3. #3
    2007/08/25
    546
    425

    پاسخ : اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

    نقل قول نوشته اصلی توسط 512

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    دوستان کسی در این مورد اطلاعاتی نداره؟؟؟؟!!!
    این خیلی ضروریه، لطفا اگر کسی نظری داره دریغ نکنه!!!
    با سلام و احترام. چون ورودی در rs485 تفاضلی میباشد نویز خیلی بر روی آن اثر ندارد مخصوصا اگر طول کابل خیلی زیاد نباشد. ولی به هر حال اگر تصمیم گرفتید که شیلد را زمین کنید اینکار را باید تنها در یکی از دو سر کابل انجام دهید و شیلد را در سمت دیگر زمین نکنید. موفق باشید.
    ویرایش توسط evergreen : 2021/11/21 در ساعت 15:41
  4. #4
    2021/12/04
    No where
    31
    15

    پاسخ : اتصال خطوط سیگنال(RS485) به ترمینال ریلی در تابلو برق

    سلام
    اینترفیس RS485 نویز پذیری کمتری نسبت به RS232 داره و اینکه برروی شبکه ی شما نویز بیوفته احتمال خیلی کمیه البته بستگی به مسافت هم داره .
    اما به هیچ وجه شیلد کابل رو زمین نکنید چون در صورتی که ارت برقدار بشه به هر دلیلی احتمال اینکه سیستم شما نویز بگیره بیشتره
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. اتصال دو میکرو از طریق ارتباط rs485
    توسط dariush_abbasi868 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2016/02/22, 15:19
  2. مدار در altium و کمک در اتصال rs485 به میکرو
    توسط fateme91 در انجمن نرم افزار Protel
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/12/01, 17:19
  3. نحوه اتصال کانوترور RS232 to RS485 به کامپيوتر وکانورتور ABC HMS ?
    توسط هاتف موسوي در انجمن ماژول های RF - ISM Band و بلوتوث
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/12/11, 13:35
  4. اتصال ميكرو با RS485
    توسط msasm در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2011/07/08, 16:57
  5. درب ریلی برقی
    توسط able در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2011/01/04, 16:14

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •