  1. #1
    2017/03/23
    4
    1

    تنظیم تایمر plc step7-300 از طریق Hmi دلتا

    با سلام خدمت دوستان عزیز
    ما یک plc زیمنس سری 300 داریم که در محیط برنامه نویسی از تایمر s-odt (تاخیر در وصل) استفاده کرده ایم. حالا میخواهیم که تایمر از طریق hmi قابل تنظیم باشد. در رنج حدودا 2 تا 30 دقیقه. حالا مشکل بنده اینجاست که با توجه به اینکه فرمت زمان تایمر ها بصورت s5t#0s است و اپراتور فقط یک عدد صحیح را از hmi ارسال میکند، این ارتباط چگونه باید برقرار شود تا عدد وارد شده توسط تایمر شناخته شود.
  2. #2
    2021/12/04
    No where
    39
    21

    پاسخ : تنظیم تایمر plc step7-300 از طریق Hmi دلتا

    نقل قول نوشته اصلی توسط eltd

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام خدمت دوستان عزیز
    ما یک plc زیمنس سری 300 داریم که در محیط برنامه نویسی از تایمر s-odt (تاخیر در وصل) استفاده کرده ایم. حالا میخواهیم که تایمر از طریق hmi قابل تنظیم باشد. در رنج حدودا 2 تا 30 دقیقه. حالا مشکل بنده اینجاست که با توجه به اینکه فرمت زمان تایمر ها بصورت s5t#0s است و اپراتور فقط یک عدد صحیح را از hmi ارسال میکند، این ارتباط چگونه باید برقرار شود تا عدد وارد شده توسط تایمر شناخته شود.

    سلام
    برای اینکه اوپراتور بخواهد زمان را بر حسب دقیقه وارد کندباید اول یک رجیستر برای نامریک اینپوت اچ ام ای تعریف کنید بعنوان مثال MD0 بعد اون را داخل برنامه تون ضربدر 60000 کنید که به میلی ثانیه تبدیل بشه و بریزیدش داخل یک رجیستر دیگه بعنوان مثال MِD4 بعد این رجیستر را داخل اینپوت زمان تایمرتون قرار بدید.
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

  1. تنظیم تایمر محافظ
    توسط sorkheh20 در انجمن مباحث دیگر علم الکترونیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2019/05/04, 20:59
  2. مدار قطع و وصل کننده برق 220 ولت با تایمر قابل تنظیم
    توسط nima.bama در انجمن مدار هاي ديجيتال
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2015/09/09, 10:07
  3. تنظیم فیوز بیت به صورت دستی از طریق کد نویسی
    توسط gtna در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2014/01/07, 17:24
  4. تایمر قابل تنظیم
    توسط saeidnm در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2013/08/28, 16:22
  5. تنظیم interrupt تایمر
    توسط shahbazy در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2011/08/25, 23:20

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •