ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





  1. #1
    تاریخ عضویت
    2019/06/13
    25
    1

    جمپر JD-VCC در ماژول رله

    سلام
    خروجی دیجیتال آردوینو Pro Mini را به یک ماژول رله متصل کرده ام
    روی ماژول رله یک جمپر بین JD-VCC و VCC وجود دارد برای ایزوله کردن میکرو کنترلر از مدار بوبین رله

    جریان عبوری از اپتوکوپلر و LED جمعا حدود 15 تا 20 میلی آمپر است
    جریان بوبین رله حدود 50 میلی آمپر که می تواند به میکرو آسیب بزند
    در صورت عدم اتصال این جمپر و نیز تغذیه هرکدام از بردهای آردوینو و ماژول رله از منبع تغذیه مجزا فقط همان جریان 20 میلی آمپرمصرفی اپتوکوپلر از پایه میکرو آردوینو می گذرد و بوبین رله از پایه JD-VCC به طور جداگانه تغذیه می شود.

    سوال:

    در صورتی که فقط از یک منبع تغذیه استفاده شود، پایه های VCC و GND روی ماژول رله و نیز آردوینو با هم یکی هستند و به 5+ و 0 منبع تغذیه متصل است،
    در این صورت آیا تفاوتی دارد که این جمپر متصل باشد یا نباشد؟
    در این حالت اگر بخواهیم جریان مصرفی بوبین رله از پایه فرمان میکروکنترلرآردوینو عبور نکند سیم بندی ماژول رله و نیز وضعیت جمپر باید چطور باشد؟
    ویرایش توسط DL110 : 2022/06/04 در ساعت 21:44
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2020/09/04
    1,149
    1,267

    پاسخ : جمپر JD-VCC در ماژول رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط DL110

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    خروجی دیجیتال آردوینو Pro Mini را به یک ماژول رله متصل کرده ام
    روی ماژول رله یک جمپر بین JD-VCC و VCC وجود دارد برای ایزوله کردن میکرو کنترلر از مدار بوبین رله

    جریان عبوری از اپتوکوپلر و LED جمعا حدود 15 تا 20 میلی آمپر است
    جریان بوبین رله حدود 50 میلی آمپر که می تواند به میکرو آسیب بزند
    در صورت عدم اتصال این جمپر و نیز تغذیه هرکدام از بردهای آردوینو و ماژول رله از منبع تغذیه مجزا فقط همان جریان 20 میلی آمپرمصرفی اپتوکوپلر از پایه میکرو آردوینو می گذرد و بوبین رله از پایه JD-VCC به طور جداگانه تغذیه می شود.

    سوال:

    در صورتی که فقط از یک منبع تغذیه استفاده شود، پایه های VCC و GND روی ماژول رله و نیز آردوینو با هم یکی هستند و به 5+ و 0 منبع تغذیه متصل است،
    در این صورت آیا تفاوتی دارد که این جمپر متصل باشد یا نباشد؟
    در این حالت اگر بخواهیم جریان مصرفی بوبین رله از پایه فرمان میکروکنترلرآردوینو عبور نکند سیم بندی ماژول رله و نیز وضعیت جمپر باید چطور باشد؟
    با درود
    اگر فقط از یک نبع تغذیه استفاده بشه که باید از همون منبع تغذیه برد کنترل استفاده بشه و جامبر هم باید وصل باشه وگرنه رله ها اصلا فعال نمیشن
    جریان رله از پایه میکرو عبور نمیکنه فقط میتونه نویز به مدار کنترل منتقل کنه

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    نقل قول نوشته اصلی توسط DL110

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    خروجی دیجیتال آردوینو Pro Mini را به یک ماژول رله متصل کرده ام
    روی ماژول رله یک جمپر بین JD-VCC و VCC وجود دارد برای ایزوله کردن میکرو کنترلر از مدار بوبین رله

    جریان عبوری از اپتوکوپلر و LED جمعا حدود 15 تا 20 میلی آمپر است
    جریان بوبین رله حدود 50 میلی آمپر که می تواند به میکرو آسیب بزند
    در صورت عدم اتصال این جمپر و نیز تغذیه هرکدام از بردهای آردوینو و ماژول رله از منبع تغذیه مجزا فقط همان جریان 20 میلی آمپرمصرفی اپتوکوپلر از پایه میکرو آردوینو می گذرد و بوبین رله از پایه JD-VCC به طور جداگانه تغذیه می شود.

    سوال:

    در صورتی که فقط از یک منبع تغذیه استفاده شود، پایه های VCC و GND روی ماژول رله و نیز آردوینو با هم یکی هستند و به 5+ و 0 منبع تغذیه متصل است،
    در این صورت آیا تفاوتی دارد که این جمپر متصل باشد یا نباشد؟
    در این حالت اگر بخواهیم جریان مصرفی بوبین رله از پایه فرمان میکروکنترلرآردوینو عبور نکند سیم بندی ماژول رله و نیز وضعیت جمپر باید چطور باشد؟
    با درود
    اگر فقط از یک نبع تغذیه استفاده بشه که باید از همون منبع تغذیه برد کنترل استفاده بشه و جامبر هم باید وصل باشه وگرنه رله ها اصلا فعال نمیشن
    جریان رله از پایه میکرو عبور نمیکنه فقط میتونه نویز به مدار کنترل منتقل کنه
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 2016/08/07, 17:03
  2. اطلاعات جامع از ماژول RFM12bp (ساختار داخلی ماژول و طرز config)
    توسط STSTSTSTST در انجمن ماژول های RF - ISM Band و بلوتوث
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2013/06/01, 14:17
  3. سئوال در مورد جمپر زدن در dxp
    توسط HAHADI در انجمن نرم افزار Protel
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2012/09/30, 15:33
  4. سوال راجع به ماژول T35i محصول Siemens و مقایسه آن با SIM300C ( ماژول GPS )
    توسط majid_teh2005 در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2011/06/18, 21:01
  5. کمک در مورد جمپر زدن اتوماتیک در پروتئوس
    توسط HAHADI در انجمن نرم افزار Proteus
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2011/01/30, 19:33

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •