اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

جریان و ولتاژ قابل تحمل رله

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    جریان و ولتاژ قابل تحمل رله

    سلام
    چرا روی رله ها مینویسن( 24VDC/10A _ 250VAC/10A ) ؟ یعنی اگر جریان مستقیم باشه توان 240وات رو تحمل مبکنه ولی اگر جریان متناوب باشه 2500 وات؟

    #2
    پاسخ : جریان و ولتاژ قابل تحمل رله

    نوشته اصلی توسط majidshahrouzi نمایش پست ها
    سلام
    چرا روی رله ها مینویسن( 24VDC/10A _ 250VAC/10A ) ؟ یعنی اگر جریان مستقیم باشه توان 240وات رو تحمل مبکنه ولی اگر جریان متناوب باشه 2500 وات؟
    درود،
    هدف ما از استفاده از رله، قطع و وصل جریان به صورت
    ایزوله و البته با تلفات تقریبا 0 هست.
    به زبان ساده، توان در رله کمیت حساب نمیشه.
    چون اصلا هدف ما تلف کردن توان نیست.
    بلکه معیار مهم، جریان قابل تحمل پلاتین و ولتاژ
    قابل اطمینان هست که میتونه در دو سر رله باشه
    ( ولتاژی که در اون ، گاز بین پلاتین ها یونیزه و رسانا نشه)
    هیچ وقت نمیگن که اینجا یک رله 500 وات لازم هست.
    بلکه میگن در اینجا رله ای لازم هست که بتونه حداقل
    ۵۰ ولت رو با جریان ۱۰ آمپر تحمل کنه.
    موفق باشید.