  1. #1
    2021/11/08
    اصفهان
    106
    12

    افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    سلام
    از دوستان و اساتید خواهش دارم راهنمایی کنن چه دلایلی ممکنه هنگام اتصال بار، باعث افت ولتاژ در مدارهای مبدل DC بشه
    من چند نمونه مدار مونتاژ کردم و همگی دچار افت ولتاژ در هنگام اتصال بار میشن
  2. #2
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    3,046
    2,546

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط mrh586

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    از دوستان و اساتید خواهش دارم راهنمایی کنن چه دلایلی ممکنه هنگام اتصال بار، باعث افت ولتاژ در مدارهای مبدل DC بشه
    من چند نمونه مدار مونتاژ کردم و همگی دچار افت ولتاژ در هنگام اتصال بار میشن
    سلام و درود،
    دلایل به شرح زیر هستند:
    1- عدم وجود جریان کافی در ورودی
    2- استفاده از قطعات نامرغوب و ضعیف
    3- ضعیف بودن سیم ها و اتصالات.
    4- فیدبک نا صحیح( گاها با مورد 3 مرتبط هست )
    موفق باشید.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  3. #3
    2021/11/08
    اصفهان
    106
    12

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام و درود،
    دلایل به شرح زیر هستند:
    1- عدم وجود جریان کافی در ورودی
    2- استفاده از قطعات نامرغوب و ضعیف
    3- ضعیف بودن سیم ها و اتصالات.
    4- فیدبک نا صحیح( گاها با مورد 3 مرتبط هست )
    موفق باشید.
    واقعا ممنون از پاسخ صریح و ساده
    مورد 1 که نیست چون 27 ولت 15 آمپر هست تغذیه و تستش هم کردم
    مورد 2 رو باید از کجا تشخیص بدم؟
    مورد 3 هم نیست چون هم سیم و قلع استفاده کردم
    در مورد 4 هم شماتیک قرار میدم لطفا راهنمایی بفرمایید
    اگر مرحمت بفرمایید و جواب بدید چند تا سوال دیگه هم دارم
    مثلا میخوام اسکوپ بگیرم و راهنمایی میخوام
    متشکرم

    ویرایش توسط mrh586 : 2022/08/24 در ساعت 22:24
  4. #4
    2021/11/08
    اصفهان
    106
    12

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    یکی دو مورد دیگه اضافه کنم
    شاید کمک کنه برای یافتن جواب
    اول اینکه من زنر 18 ولت رو حذف کردم و مقدار مقاومت R5 رو به 47 اهم کاهش دادم و ولتاژ ورودی رو 18 گذاشتم
    دلیلش هم این بود که وقتی با نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کردم شرایط رو ،دیدم با شماتیک بالا میزان جریانی که به پایه 7 آی سی میرسه خیلی کمه،درست و غلط بودنش رو خوشحال میشم بفرمایند اساتید
    دوم اینکه ولتاژ بین پایه مثبت ورودی و گیت ماسفت در حالت بی باری حدود 17 ولت هست ولی هنگام اتصال بار به مدار ، حدود 11 ولت میرسه و ماسفت داغ میشه
    و همونطور که جناب

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    فرمودند ولتاژ فیدبک آی سی هم در حالت بی باری 2.4 ولت هست و هنگام اتصال بار به مدار ، حدود 0.7 ولت میرسه
    من مقدار مقاومت R5 رو با استفاده از این فرمول بدست آورده بودم
    R=(supply voltage- zener voltage)/(IC supply current+Output current+zener current)
    البته یکبار هم طبق شماتیک اصلی مقدارش رو 10 اهم قرار دادم که به محض اتضال ورودی به مدار ،ماسفت سوخت
    ویرایش توسط mrh586 : 2022/08/26 در ساعت 12:04
  5. #5
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    3,046
    2,546

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط mrh586

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    واقعا ممنون از پاسخ صریح و ساده
    مورد 1 که نیست چون 27 ولت 15 آمپر هست تغذیه و تستش هم کردم
    مورد 2 رو باید از کجا تشخیص بدم؟
    مورد 3 هم نیست چون هم سیم و قلع استفاده کردم
    در مورد 4 هم شماتیک قرار میدم لطفا راهنمایی بفرمایید
    اگر مرحمت بفرمایید و جواب بدید چند تا سوال دیگه هم دارم
    مثلا میخوام اسکوپ بگیرم و راهنمایی میخوام
    متشکرم

    درود،
    مورد ۲ رو میتونید از نگاه دقیق به آرم شرکت تولید
    کننده و چاپ ماسفت و آیسی بفهمید.
    موارد مشکوک:
    -C9 و C10 مقاومت درونی (ESR ) بالایی دارن.
    -R5 جریان راه اندازی گیت ماسفت رو محدود می*کنه
    استاندارد اینه که از یک سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری
    برای تغذیه آیسی استفاده بشه.
    - فرکانس آیسی چیزی در حدود 90 کیلو هرتز تنظیم
    شده ، برای همچین مبدلی یکم بالا هست ( بیارینش بین
    50 تا 70 کیلو هرتز)
    راه هم افزایش ظرفیت خازن C3 از 2.2 به 3.3 الی 4.7 نانو
    فاراد هست ( فرکانس در اشباع هسته و جریان خروجی و بازدهی و عمر قطعات خیلی تاثیر گذار هست )
    -ولتاژ پایه 3 آیسی رو تحت بار و بدون بار اندازه بگیرین.
    - تعداد دور اولیه ترانس رو ممکنه چند دور اضافه پیچیده باشین
    با احتیاط تعداد دور رو کاهش بدین ،ریسک اشباع ترانس و
    ترکیدن ماسفت وجود داره هر چند معمولا محدود کننده جریان آیسی
    اجازه نمیده.

    در اکثر موارد همین موارد جواب میده.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  6. #6
    2021/11/08
    اصفهان
    106
    12

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    درود،
    مورد ۲ رو میتونید از نگاه دقیق به آرم شرکت تولید
    کننده و چاپ ماسفت و آیسی بفهمید.
    موارد مشکوک:
    -C9 و C10 مقاومت درونی (ESR ) بالایی دارن.
    -R5 جریان راه اندازی گیت ماسفت رو محدود می*کنه
    استاندارد اینه که از یک سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری
    برای تغذیه آیسی استفاده بشه.
    - فرکانس آیسی چیزی در حدود 90 کیلو هرتز تنظیم
    شده ، برای همچین مبدلی یکم بالا هست ( بیارینش بین
    50 تا 70 کیلو هرتز)
    راه هم افزایش ظرفیت خازن C3 از 2.2 به 3.3 الی 4.7 نانو
    فاراد هست ( فرکانس در اشباع هسته و جریان خروجی و بازدهی و عمر قطعات خیلی تاثیر گذار هست )
    -ولتاژ پایه 3 آیسی رو تحت بار و بدون بار اندازه بگیرین.
    - تعداد دور اولیه ترانس رو ممکنه چند دور اضافه پیچیده باشین
    با احتیاط تعداد دور رو کاهش بدین ،ریسک اشباع ترانس و
    ترکیدن ماسفت وجود داره هر چند معمولا محدود کننده جریان آیسی
    اجازه نمیده.

    در اکثر موارد همین موارد جواب میده.
    ممنونم
    ESR خازن هایی که فرمودین 0.4 اهم هست
    یکی از خازن های C9 , C8 رو کم کردم و نتیجه ای نداشت
    در مورد سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری که فرمودید خیلی سرچ زدم و مطالب رو خوندم اما چیزی دستگیرم نشد اگر ممکنه شماتیکی لینکی مطلبی بفرمایید تا انجام بدم طبق اون
    خازن C3 رو هم،هر دو ظرفیت 3.3 و 4.7 نانو فاراد تست کردم و جواب نداد و تاثیری نداشت
    ولتاژ پایه 3 آیسی هم در هر دو حالت نسبت به زمین صفر بود و نسبت به + ورودی ، بدون بار برابر ورودی(18.2 ولت )و با بار حدود 17.5 میشد
    سیم پیچ رو هم کلا ،دوتا ده دور روی هسته مدل T157-26 با سیم ضخامت 2 میلیمتر پیچیدم
  7. #7
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    3,046
    2,546

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط mrh586

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنونم
    ESR خازن هایی که فرمودین 0.4 اهم هست
    یکی از خازن های C9 , C8 رو کم کردم و نتیجه ای نداشت
    در مورد سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری که فرمودید خیلی سرچ زدم و مطالب رو خوندم اما چیزی دستگیرم نشد اگر ممکنه شماتیکی لینکی مطلبی بفرمایید تا انجام بدم طبق اون
    خازن C3 رو هم،هر دو ظرفیت 3.3 و 4.7 نانو فاراد تست کردم و جواب نداد و تاثیری نداشت
    ولتاژ پایه 3 آیسی هم در هر دو حالت نسبت به زمین صفر بود و نسبت به + ورودی ، بدون بار برابر ورودی(18.2 ولت )و با بار حدود 17.5 میشد
    سیم پیچ رو هم کلا ،دوتا ده دور روی هسته مدل T157-26 با سیم ضخامت 2 میلیمتر پیچیدم
    اصلا بی خیال اگزیلاری ( چون ولتاژ تغذیه پایینه اگزیلاری
    لازم نیست ) شما فقط مقدار R5 رو به 10 اهم کاهش بدین
    و زنر رو هم حذف کنین.
    باید چند خازن با C8 موازی میکردین نه اینکه حذف کنین.
    اگر اسیلوسکوپ دارین یا حتی مولتی متر شما قابلیت سنجش
    Duty داره، وضعیت پایه گیت رو بررسی کنین.
    تحت بار حداکثر duty باید مابین 45 تا 48 درصد باشه.
    بار شما چند آمپر هست؟
    و کوچکترین گرما تحت بار در همه قطعات رو بررسی کنین.
    آخرین راه حل هم تغییر در دور سیم پیچ هست که یکم
    ریسک داره.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  8. #8
    2021/11/08
    اصفهان
    106
    12

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    اصلا بی خیال اگزیلاری ( چون ولتاژ تغذیه پایینه اگزیلاری
    لازم نیست ) شما فقط مقدار R5 رو به 10 اهم کاهش بدین
    و زنر رو هم حذف کنین.
    باید چند خازن با C8 موازی میکردین نه اینکه حذف کنین.
    اگر اسیلوسکوپ دارین یا حتی مولتی متر شما قابلیت سنجش
    Duty داره، وضعیت پایه گیت رو بررسی کنین.
    تحت بار حداکثر duty باید مابین 45 تا 48 درصد باشه.
    بار شما چند آمپر هست؟
    و کوچکترین گرما تحت بار در همه قطعات رو بررسی کنین.
    آخرین راه حل هم تغییر در دور سیم پیچ هست که یکم
    ریسک داره.
    آقا لطف کردید،فقط خسته نشید که دو ماهه دارم کلنجار میرم و فروم ها رو از ایرانی و خارجی زیر رو کردم
    من در پست 4# گفتم خدمتتون
    ظاهرا اون پست رو ندیدین
    فکر میکنم اطلاعاتش به حل معما کمک کنه
    با حذف زنر و مقاومت 10 اهم به محض اتصال ورودی ماسفت سوخت اونم دوتا
    راه حلی واسه محافظت ماسفت هست؟
    یه چیزایی در مورد اورولتاژ خوندم
    نهایتا هم اگر مجبور بشم باید یه اسکوپ بخرم
    ویرایش توسط mrh586 : 2022/08/27 در ساعت 12:33
  9. #9
    2020/07/17
    گلستان ،گنبد کاووس
    3,046
    2,546

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط mrh586

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    آقا لطف کردید،فقط خسته نشید که دو ماهه دارم کلنجار میرم و فروم ها رو از ایرانی و خارجی زیر رو کردم
    من در پست 4# گفتم خدمتتون
    ظاهرا اون پست رو ندیدین
    فکر میکنم اطلاعاتش به حل معما کمک کنه
    با حذف زنر و مقاومت 10 اهم به محض اتصال ورودی ماسفت سوخت اونم دوتا
    راه حلی واسه محافظت ماسفت هست؟
    یه چیزایی در مورد اورولتاژ خوندم
    نهایتا هم اگر مجبور بشم باید یه اسکوپ بخرم
    اینکه ماسفت سوخته فقط دو تا دلیل می*تونه
    داشته باشه:
    - یا اینکه duty رفته بالای 49 درصد و ترانس
    اشباع شده و به دلیل جریان کشی اضافه ماسفت سوخته.
    - یا اینکه ولتاژ گیت سورس ماسفت بیش از حد بالا رفته
    که باعث شده بسوزه.
    ( مشکل اکثر ماسفت ها حساس بودن گیت هست )
    اگر شما تغذیه آیسی رو با 7818 تامین کنین، دیگر هیچ
    احتمالی بابت تغذیه نادرست آیسی و افت ولتاژ پیک گیت
    ماسفت نمیمونه*...
    اگر لازم به اندازه گیری بیش از 200 کیلو هرتز ندارین (
    که بالای 200 کیلو هرتز فقط کاربرد RF وجود داره )
    یه اسیلوسکوپ ارزون DSO138 می*تونه کار شما رو به نحو
    احسنت راه بندازه.
    و اتفاقا پست ۴ رو هم دیدم ( فکر کنم ویرایش کردید)
    در الکترونیک مشکلی وجود نداره که حل نشه.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    Hidden Content
  10. #10
    2021/11/08
    اصفهان
    106
    12

    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نقل قول نوشته اصلی توسط HS1386

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    اینکه ماسفت سوخته فقط دو تا دلیل می*تونه
    داشته باشه:
    - یا اینکه duty رفته بالای 49 درصد و ترانس
    اشباع شده و به دلیل جریان کشی اضافه ماسفت سوخته.
    - یا اینکه ولتاژ گیت سورس ماسفت بیش از حد بالا رفته
    که باعث شده بسوزه.
    ( مشکل اکثر ماسفت ها حساس بودن گیت هست )
    اگر شما تغذیه آیسی رو با 7818 تامین کنین، دیگر هیچ
    احتمالی بابت تغذیه نادرست آیسی و افت ولتاژ پیک گیت
    ماسفت نمیمونه*...
    اگر لازم به اندازه گیری بیش از 200 کیلو هرتز ندارین (
    که بالای 200 کیلو هرتز فقط کاربرد RF وجود داره )
    یه اسیلوسکوپ ارزون DSO138 می*تونه کار شما رو به نحو
    احسنت راه بندازه.
    و اتفاقا پست ۴ رو هم دیدم ( فکر کنم ویرایش کردید)
    در الکترونیک مشکلی وجود نداره که حل نشه.
    یعنی واقعا دم شما گرم
    موفق و موید باشید
    دقیقا همین مدل اسکوپ رو میخواستم سوال کنم که مناسبه یا نه برام
    بله پست 4 رو هم ویرایش کردم چون شماره مقاومت رو اشتباه زده بودم
    چندتا سوال
    آیا افت ولتاژ خروجی باعث افت ولتاژ فیدبک میشه یا برعکس؟
    برای تست بار چی بهتر هست؟ملاک چی هست؟
    احیانا داغ شدن ماسفت دلیلش میتونه درست درایو نشدن باشه؟صحیح یا ناصحیح بودن درایو رو باید با اسکوپ تشخیص داد دیگه؟
    آیا هسته ای که اشباع بشه ، حتما داغ میکنه یا ممکنه داغ نکنه و اشباع بشه؟
    روزگار بر وفق مراد
صفحه 1 از 10 12345678910 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 95

موضوعات مشابه

  1. مدار مبدل ولتاژ 12v dc به ولتاژ 10-20kv جهت شارژ یک بانک خازنی فشار قوی
    توسط hn_ji1985 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2015/10/16, 18:17
  2. مقاومت تونن در مدارت op-amp
    توسط baby_1 در انجمن مدارهاي الكتريكي
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2012/10/20, 19:18
  3. مدار مبدل ولتاژ 0 تا10 به ولتاژ 1 تا9 ولت
    توسط m.kamalifard در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/07/10, 23:00
  4. یه سوال ابتدایی از مدارت SMPS
    توسط baby_1 در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 30
    آخرين نوشته: 2012/03/25, 21:37
  5. آی سی جایگزین 7660 (مبدل ولتاژ مثبت به منفی) با ولتاژ کاری بیشتر ار 10 ولت
    توسط mojalan در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2011/02/07, 20:03

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •