    انواع تستهای بانکهای خازنی

    کسی در مورد انواع تستها و روشهای تست بانکهای خازنی کارخانه ها اطلاعی دارد
  2. #2
    2009/09/23
    تهران
    29
    2

    پاسخ : انواع تستهای بانکهای خازنی

    سلام
    روشی رو که ما واسه تست خازن انجام می دادیم این بود که جریان هر سه فاز یک خازن رو اندازه می گرفتیم اگه جریان ها موردی داشت مثلا اگه جریان یک فاز صفر بود می فهمیدیم خازنش خرابه و اگه جریان ها با هم برابر بودن خازن سالمه .
    اگه کسی اطلاعات بیشتری داره بگه ! :agree:
  3. #3
    2015/01/21
    ایران
    4
    1

    پاسخ : انواع تستهای بانکهای خازنی

    با سلام
    تست خازن های اصلاح ضریب قدرت دوتا راه داره اگه داخل تابلو برق هستش و میشه سوئیچش کرد یا به خودش شبکه وصل هستش ،با کلمپ میتر ازش آمپر گیری کنید هر کیلووار خازن تون باید جریانی معادل 1.44 آمپر بکشه(ولتاژ شبکه 380 ولت و فرکانس50هرتز باشد) سه تا فازی که به خازن وصله باید برابر باشه حالا 2 یا 3 آمپر کم و زیاد هم اشکالی نداره،علی رغم وجود ولتاژ رو ترمینال های خازن(ولتاژ هر ترمینال نسبت به نول گرفته شود حدود 220 ولت باید باشد) اگر هیچ کدام از سه سیم خازن جریانی از شبکه نکشند یعنی خازن قطع است و باید تعویض شود،اگر یک یا دو سیم خازن جریان نکشد فیوزها و کنتاکتورها و مسیر بررسی شود
    دومین راه اگه خازن به شبکه وصل نیست میتونید از ظرفیت سنج که روی اکثر مولتی متر ها موجود است استفاده کنید دقت شود قبل ظرفیت سنجی و تماس مستقیم دست با مقره یا ترمینال خازن ها، ازش ولتاژ گیری کنید تا از خالی بودن آن اطمینان حاصل کنید نکته دوم در صورت داشتن ولتاژ روی ترمینال ها از مقاومت 10 وات 180 کیلو اهم برای دشارژ خازن استفاده کنید و این مقاومت را به صورت دو به دو میان ترمینال ها یا مقره های خازن اتصال دهید و مدتی نگه دارید تا خازن دشارژ شود
    ظرفیت این خازن ها بروی لیبل آنها برحسب میکرو فاراد قید می شود برای مثال یک خازن 25 کیلو وار سه فاز از سه عدد خازن تک فاز به ظرفیت 165 میکرو فاراد تشکیل شده اند که به صورت مثلث به همدیگر وصل شده اند
    به من نگو مهندس
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

  1. بانک خازنی؟
    توسط mohammad751 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2019/07/03, 07:18
  2. تغذیه ی خازنی
    توسط karami.y75 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2015/08/24, 03:36
  3. کار با تاچ پد خازنی
    توسط مصطفی مقدم در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 17
    آخرين نوشته: 2012/06/29, 10:51
  4. حل تستهای حد و مشتق
    توسط mohsen kariman در انجمن كنكور
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2010/05/04, 18:15
  5. ساخت خازن متغییر برای بانکهای خازنی
    توسط induct در انجمن حفاظت سیستمهای قدرت
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2008/01/19, 21:38

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •