    استفاده از سنسور دما و رطوبت sht20 در سطح ولتاژ ۵ ولت

    سلام دوستان،وقتتون بخیر

    میخواستم ببینم راهکار مناسبی برای ارتباط sht20 و میکرو avr با تغذیه ۵ ولت هست یا خیر؟!

    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

    #2
    پاسخ : استفاده از سنسور دما و رطوبت sht20 در سطح ولتاژ ۵ ولت

    میشه از بافر استفاده کرد؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از سنسور دما و رطوبت sht20 در سطح ولتاژ ۵ ولت

      پروتکل i2c اوپن درین هستش یعنی سطح منطقی ۱ رو مقاومتها پول آپ ایجاد میکنن .

      تجهیزات فقط لاین رو صفر میکنن .
      ( در پروتکلهای سریال nrz مثل uart هم همین روش استاندارده )

      برای ارتباط بین سیستم ۵ ولت با سیستم ۳.۳ پول آپ های i2c رو به تغذیه ۳.۳ وصل کنید .

      یه راه دیگه وصل پول آپهای ۱۰ کیلو ( بجای ۴.۷ استاندارد ) به تغذیه ۵ ولته ، جریان تزریقی روی پایه های i2c تجهیز ۳ تا ۳.۳ ولت با مقاومتهای ۱۰ کیلو در محدوده زیر ۱ میلی آمپر میمونه و مشکلی پیش نمیاد .

      بعضا برای ایمنی بیشتر سمت تجهیزات ولتاژ پایین از مقاومتهای سری حدود ۱ کیلو اهمی و دیودها زنر برای محدود کردن ولتاژ باس استفاده میشه .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از سنسور دما و رطوبت sht20 در سطح ولتاژ ۵ ولت

        نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
        پروتکل i2c اوپن درین هستش یعنی سطح منطقی ۱ رو مقاومتها پول آپ ایجاد میکنن .

        تجهیزات فقط لاین رو صفر میکنن .
        ( در پروتکلهای سریال nrz مثل uart هم همین روش استاندارده )

        برای ارتباط بین سیستم ۵ ولت با سیستم ۳.۳ پول آپ های i2c رو به تغذیه ۳.۳ وصل کنید .

        یه راه دیگه وصل پول آپهای ۱۰ کیلو ( بجای ۴.۷ استاندارد ) به تغذیه ۵ ولته ، جریان تزریقی روی پایه های i2c تجهیز ۳ تا ۳.۳ ولت با مقاومتهای ۱۰ کیلو در محدوده زیر ۱ میلی آمپر میمونه و مشکلی پیش نمیاد .

        بعضا برای ایمنی بیشتر سمت تجهیزات ولتاژ پایین از مقاومتهای سری حدود ۱ کیلو اهمی و دیودها زنر برای محدود کردن ولتاژ باس استفاده میشه .
        تشکر از شما

        نظرتون در مورد روش شده در لینک زیر چی هست؟!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از سنسور دما و رطوبت sht20 در سطح ولتاژ ۵ ولت

          این روش هم میشه لول شیفتره ...

          منتهی به نسبت یکم دردسر مدار بستن و ماسفت سیگنال گیر آوردن داره ( این جور ماسفتها هم معمولا اس ام دی هستن )

          در هر صورت با اتصال مستقیم دو تا سیستم به شرط محدود کردن جریان تزریقی مشکلی برای سنسور پیش نمیاد ( این شرط هم برای سیستمهای پوش پوله ، در سیستم اپن درین اصولا مشکل خاصی نباید بوجود بیاد )

          دیدگاه