    آیا همیشه هنگام استفاده از آی سی 7448 باید پایه های BI/RBO و RBI و LT را به 5+ ولت وصل کرد؟؟ :sad:

    #2
    پاسخ : استفاده از 7448

    LT را اگه به زمین وصل کنی همه سگمنت ها روشن میشوند (آ‌جهت تست)

    RBI , RBO هم برای استفاده از این آیسی در چند طبقه استفاده میشودو چنانچه RBI هر طبقه را به RBO طبقه با ارزش تر وصل کنی ، صفر های پشت عدد از بین میرود .

    در این حالت RBI هر طبقه به RBO طبقه بالایی وصل میشه و RBI بالاترین طبقه به زمین و RBO پایین ترین طبقه رها میشود

    موفق باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از 7448

      با سلام
      می شه یه مقدار بیشتر این پایه های 7448 را بیشتر توضیح دهید.
      اگر هر یک از پایه های شماره 4و 5 ورا به زمین وصل کنیم خروجی ها به چه صورت در می آد و چرا؟
      همچنین آی سی 4511 چیه و چه تفاوتی با 7448 داره ؟ پایه شماره 5 آن چیه؟
      ممنون می شم اگه پاسخم را زود بدین

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از 7448

        نوشته اصلی توسط demo
        با سلام
        می شه یه مقدار بیشتر این پایه های 7448 را بیشتر توضیح دهید.
        اگر هر یک از پایه های شماره 4و 5 ورا به زمین وصل کنیم خروجی ها به چه صورت در می آد و چرا؟
        همچنین آی سی 4511 چیه و چه تفاوتی با 7448 داره ؟ پایه شماره 5 آن چیه؟
        ممنون می شم اگه پاسخم را زود بدین
        پایه 5 خروجی است . ورودی نیست که شما آنرا بخواهید زمین کنید. اگر پایه 4 را زمین کنید نمایشگر خاموش می شود.

        4511 جدای از اینکه Cmos است ، لچ هم دارد . یعنی میتونید خروجی نمایشگر را صرفه نظر از تغییرات BCD ورودی ، ثابت نگه دارید.
        پایه 5 همون لچ است . اگر آنرا یک کنید نمایشگر ثابت می ماند.

        موفق باشید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از 7448

          با سلام و خسته نباشید
          اگر ممکنه درباره پایه های کنترلی ای سی ۷۴۴۷ ( rbo.rbi.bi)و کاربرد این پایه ها توضیحی بدین
          و تفاوت اون با ای سی ۷۴۴۷
          بلتشکر فرااوان

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          با سلام و خسته نباشید
          اگر ممکنه درباره پایه های کنترلی ای سی ۷۴۴۷ ( rbo.rbi.bi)و کاربرد این پایه ها توضیحی بدین
          و تفاوت اون با ای سی ۷۴۴۸
          بلتشکر فرااوان