اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

    با سلام خدمت دوستان.
    در یک مدار طراحی شده با استفاده از میکرو xmega و با در نظر گرفتن نکته های مربوط به حفاظت مدار نسبت به EMI در حالت کار عادی مدار در صورتی که یک مینی سنگ را در پریز مشترک با برد بزنیم و چندین بار به صورت پشت سر هم دوشاخه مینی سنگ را به برق بزنیم و خارج کنیم میکرو هنگ می کند. در بسیار از موارد هم تایمر watchdog میکرو هم عمل نمی کنند. توضیح مدار میکرو کنترلری: این مدار با استفاده از دو عدد سنسور شمارنده نوری اقدام به خواندن یک دیسک مدرج متصل شده به شافت یک موتور AC کوچک می کند و سپس بر طبق برنامه اقدام به کنترل موتور می کند. موتور از طریق دو عدد ssr راه اندازی میشود . همچنین ssr ها به وسیله وریستور حفاظت می شوند. برای تغذیه مدار هم از یک ترانس معمولی به همراه دو مرحله رگولاتور خطی استفاده شده است. از آنجا که احتمالا با قطع و وصل سریع مینی سنگ یک نویز از نوع di/dt بر روی مدار ایجاد می شود و احتمال وجود حالت رزونانس بین سیم پیچ موتور و سیم پیچ مینی سنگ وجود دارد پیشنهاد شما برای حفاظت بیشتر مدار نسبت به نویز چیست؟ ما گفته نماند تمام نکات ذکر شده در دیتا شیت های xmega خوانده و در مدار اعمال شده است.
    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
    همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

    #2
    پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

    نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان.
    در یک مدار طراحی شده با استفاده از میکرو xmega و با در نظر گرفتن نکته های مربوط به حفاظت مدار نسبت به EMI در حالت کار عادی مدار در صورتی که یک مینی سنگ را در پریز مشترک با برد بزنیم و چندین بار به صورت پشت سر هم دوشاخه مینی سنگ را به برق بزنیم و خارج کنیم میکرو هنگ می کند. در بسیار از موارد هم تایمر watchdog میکرو هم عمل نمی کنند. توضیح مدار میکرو کنترلری: این مدار با استفاده از دو عدد سنسور شمارنده نوری اقدام به خواندن یک دیسک مدرج متصل شده به شافت یک موتور AC کوچک می کند و سپس بر طبق برنامه اقدام به کنترل موتور می کند. موتور از طریق دو عدد ssr راه اندازی میشود . همچنین ssr ها به وسیله وریستور حفاظت می شوند. برای تغذیه مدار هم از یک ترانس معمولی به همراه دو مرحله رگولاتور خطی استفاده شده است. از آنجا که احتمالا با قطع و وصل سریع مینی سنگ یک نویز از نوع di/dt بر روی مدار ایجاد می شود و احتمال وجود حالت رزونانس بین سیم پیچ موتور و سیم پیچ مینی سنگ وجود دارد پیشنهاد شما برای حفاظت بیشتر مدار نسبت به نویز چیست؟ ما گفته نماند تمام نکات ذکر شده در دیتا شیت های xmega خوانده و در مدار اعمال شده است.
    سلام با توجه به شناخت و توانمندی که از شما در علم الکترونیک می دونم
    در صورت امکان طراحی مدار رو از خانواده xmega خارج کنید به pic یا arm
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

      امکان تعویض میکرو کنترلر وجود ندارد. در بسیاری از موارد خانواده xmegaتوانایی بسیار بیشتری نسبت arm ها به مقاومت در برابر نویز از خود نشان میدهند. علاوه بر این تقریبا تمام ایسی های خانواده arm از شرکت st در بازار ابران تقلبی هستند. چالش ما دمپ نویز di/dt هست
      گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
      همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

        با درود
        یه خازن پلی استار یا ام کا تی ولتاز بالا رو به ورودی ترانس تغذیه موازی کن و تست کن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری



          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          با سلام ...شما
          میتوانید از فیلتر نویز که در ورودی برق
          مانیتورها مانند شکل فوق است استفاده کنید ..
          ...و مانند هارد دیسک ها از مغز فریت در خروجی
          تغذیه استفاده کنید...
          موفق باشید

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

            سیم سنسور را شیلد کنید و یک فیلتر RC روی پایه میکرو بگذارید. بقیه ورودی ها را زمین کنید.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

              نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
              امکان تعویض میکرو کنترلر وجود ندارد. در بسیاری از موارد خانواده xmegaتوانایی بسیار بیشتری نسبت arm ها به مقاومت در برابر نویز از خود نشان میدهند. علاوه بر این تقریبا تمام ایسی های خانواده arm از شرکت st در بازار ابران تقلبی هستند. چالش ما دمپ نویز di/dt هست
              الان بدلیل همین مقاومت بالای خانواده xmega نسبت به نویز مدار شما با شیلد emi چنان هنگ میکنه که حتی واچ داگ هم از کار میفته ؟!

              اگر با هر پردازنده ای سیستم شما با emi و emc مشکل پیدا کرد یعنی طراحی سخت افزاری ایراد داره ... معمولا کسایی که با سخت افزار آشنایی ندارن خودشون رو با این داستان تخیلی مقاومت در برابر نویز قطعات توجیه میکنن . در هیچ زمینه ای خانواده xmega در حد یک دهم سخت افزارهای arm قابلیت ندارن ( چه nxp باشه چه st چه kinetis , Stellaris و msp یا نمونه های کلون چینی که بعضا از سخت افزارهای اصلی st کورتکس m0 تا m7 امکانات بهتری دارن )

              نسبت di به dt بزرگ باشه ... به چه دلیل باید فلای بک یک موتور متصل به لاین ۲۲۰ روی تغذیه دی سی زیر ۳.۳ ولتی میکروی شما ظاهر بشه ؟

              اینطور که شما تحلیل کردید در یک اتوموبیل با هر بار جرقه زدن کویل باید کل سیستمهای الکترونیکی تا شعاع چند متری منجمله ای سی یو ای که مدیریت همین کویل رو انجام میداده قفل کنن ، یا ریست بشن ... یعنی موتور اصلا نباید بتونه روشن بشه ...
              di/dt کویل جرقه یکی از بزرگترین نسبتهای موجود در دنیای روزمره است .
              تمام تجهیزات الکتریکی خودرو تغذیه اشون مستقیم به همون لاینی متصله که کویل ( انژکتورها و یک دو جین عملگر تماما سلفی دیگه ) به همون لاین وصل شدن .

              در هر صورت بررسی مدار نیاز به شماتیک داره ، تا شماتیک و بعد نقشه پی سی بی نباشه نمیشه گفت طراحی سخت افزار کجاش و چقدر ایراد داره .

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                دوست عزیز بحث الان ما، بحث قابلیت های میکروهای نیست و بنده در هنگام انتخاب سخت افزار کلیه مسایل رو بررسی کرده بودم. خانواده xmega نسبت به نویز از بسیاری از خانواده های arm مقاوم تر هست. اون هم به دلیل ساختار طراحی خود ایسی. در بالا شما ذکر کردید که نویز بر روی تغذیه ای سی قرار می گیره... جواب شما خیر هست هیچ نویزی بر روی تغذیه ای سی قرار نمی گیره. بلکه نویز ما به احتمال زیاد از نوع جریان هست. چون ما داریم دوشاخه مینی سنگ رو با سرعت به برق می زنیم و در میاریم پس داریم یک di/dt شدید ایجاد می کنیم.

                دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                تشکر می کنم بابت پاسختون. نویز فیلتر در ورودی برد تغذیه طراحی شده علاوه بر این قبلا هم از این تجهیز در ورودی مدار استفاده شده بود اما باز هم مدار نسبت به قطع و وصل دوشاخ مینی سنگ حساس است. لازم به ذکر است که ما روی تغذیه مدار هیچ نویزی نداریم. با اسکپ دیده شده.
                گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                  نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                  دوست عزیز بحث الان ما، بحث قابلیت های میکروهای نیست و بنده در هنگام انتخاب سخت افزار کلیه مسایل رو بررسی کرده بودم. خانواده xmega نسبت به نویز از بسیاری از خانواده های arm مقاوم تر هست. اون هم به دلیل ساختار طراحی خود ایسی. در بالا شما ذکر کردید که نویز بر روی تغذیه ای سی قرار می گیره... جواب شما خیر هست هیچ نویزی بر روی تغذیه ای سی قرار نمی گیره. بلکه نویز ما به احتمال زیاد از نوع جریان هست. چون ما داریم دوشاخه مینی سنگ رو با سرعت به برق می زنیم و در میاریم پس داریم یک di/dt شدید ایجاد می کنیم.

                  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                  تشکر می کنم بابت پاسختون. نویز فیلتر در ورودی برد تغذیه طراحی شده علاوه بر این قبلا هم از این تجهیز در ورودی مدار استفاده شده بود اما باز هم مدار نسبت به قطع و وصل دوشاخ مینی سنگ حساس است. لازم به ذکر است که ما روی تغذیه مدار هیچ نویزی نداریم. با اسکپ دیده شده.
                  با سلام به شما ...
                  میتوانید در ورودی بعد از تغذیه از خازن،، فيد ترو،،، استفاده‌ کنید...و دستگاهی که به نویز
                  حساس است را با خازن فید ترو در ورودی و خروجی داخل جعبه فلزی قرار دهید ..مانند
                  تیونر تلویزیون ...و مانند منابع تغذیه سوئیچینگ

                  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



                  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                  سیمهای ورودی را از داخل استوانه فریت رد کنید ...درکابل مانیتورها هم دیده می‌شود
                  ،،،مانند شکل فوق..
                  جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۹:۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                    نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                    دوست عزیز بحث الان ما، بحث قابلیت های میکروهای نیست و بنده در هنگام انتخاب سخت افزار کلیه مسایل رو بررسی کرده بودم. خانواده xmega نسبت به نویز از بسیاری از خانواده های arm مقاوم تر هست. اون هم به دلیل ساختار طراحی خود ایسی. در بالا شما ذکر کردید که نویز بر روی تغذیه ای سی قرار می گیره... جواب شما خیر هست هیچ نویزی بر روی تغذیه ای سی قرار نمی گیره. بلکه نویز ما به احتمال زیاد از نوع جریان هست. چون ما داریم دوشاخه مینی سنگ رو با سرعت به برق می زنیم و در میاریم پس داریم یک di/dt شدید ایجاد می کنیم.
                    من متوجه نمیشم شما مشخصا چی مد نظرتونه .

                    اگر مشکل دارید و نمیتونید حلش کنید ، سوال عمومی پرسیدید بقیه که تجربه و راه حل دارن کمکتون کنن که شما نمیتونی در حالیکه در تجزیه تحلیل عملکرد و خود مشکل گیر کرده باشی ، هم فرص کنید راه حل رو میدونید ( فقط یک مشکل کوچک داره که کار نمیکنه ) ، هم نتونید منشا این ایراد رو پیدا و رفعش کنید ! در عین حال نظر بقیه رو بخواید و مخالف هم باشید ... این جمع اضداده .
                    اگر مشکل دارید بجای توجیه کسی که می خواد کمکتون کنه مستندات مربوط به مشکل و طراحی اتون رو ارائه کنید بررسی بشه .

                    ما بعد از سالها طراحی و اجرای انواع سیستم با اکثر پلتفورمها ( از رادیویی و رادار تا سیستم های پزشکی و ابزار دقیق و کنترل و خودرویی و نیروگاهی و radhard تا بقیه اش بماند ) چیزی که منابع فنی و تجربه میدانی نشون داده این بود که میکروهای اتمل ( بغیر از معدود هسته های arm که بخثش جداست ) در هیچ زمینه ای مزیت نسبی که ندارن ، هیچ ... اصلا در صنعت و شرایط یکم متفاوت تر از معمولی غیر قابل استفاده هستن ، شما تشریف ببرید گواهی استفاده عملیاتی ، استاندارد و اینجور موارد بخواین بگیرید کل سیستم کنترل همون اول کار رد میشه ، کار دیگه به بررسی و تست نمونه نمیرسه ...

                    ساختار طراحی چیه ؟ شما لیتوگرافی و آرشیتکتور و نقشه ویفرهای ایکس مگا رو در اختیار دارید ؟ یا دسترسی به اطلاعاتی دارید که طراح و سازنده سخت افزار خودش نمیدونه ؟!
                    جایی که تشعشعات و میدانهای قوی الکترومغناطیسی داریم ( منظور هوافضا و نیروگاه هسته ای و ام آر آی و اینجور جاهاست ) سخت افزارها کلا rad-hard میشن که هسته تجهیزات rad hard چیه و طبق چه استاندرد هایی سخت افزار مدیفای میشه بماند ... در کشوری مثل ایران خود اصطلاح و تعریفش موضوعیت نداره .

                    برای تجهیزات متعارف صنعتی و خودرویی اگر سخت افزارهای st تحت IEC61967 و JESD22-A114 و JESD78A گواهی استفاده و تست آزمایشگاهی دارن و از دید شما در برابر emi ضعیف حساب میشن ! ، مگا و ایکس مگا فاقد هر نوع certificate چطور مقاوم محسوب شده معلوم نیست ( فکر میکنید غیر از اینه لطف کنید گواهی اش رو ذکر کنید ... بدون سند و مدرک صحبت کردن میشه مبتنی بر فرضیات که فقط کاسب ها اطلاعات تخیلی از این دست منتشر میکنن ، رد ادعاهاشون هم نیاز به حتی آزمون ابزاری نداره ... )
                    Avr کلاسیک در دوران اوجش حوزه استفاده و گواهی عملیاتی تجاری نداشت .
                    سری ایکس مگا مبتنی بر همون آرشیتکتور با مقداری تغییرات در بخش پریفرال ها اونم عموما مشکل دار نهایتا یک پروژه شکست خورده از همه نظر شد که اتمل رو ورشکست کرد ( شما تشریف ببرید وب سایت سازنده که الان مالکش مایکروچیپه خود تولید کننده چند ساله درشت جلوی استاتوس قطعات زده not recommend for new design ... زیر تمام صفحات دیتاشیت باز همین موضوع عنوان شده و این در حوزه تجهیزات مصرفی و ارکاندیشن و اسباب بازی بود ... کاربرد صنعتی که اصلا موضوعیت نداره ، شبیه انتظار حضور پراید در تجهیزات زرهی میشه )

                    در هر صورت اگر نیاز به راهنمایی داشتید با شماتیک و پی سی بی میشه بررسی اش کرد ، امیدواریم مشکلتون حل بشه
                    جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۹:۵۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                      با عرض سلام ،،،
                      نظر دوستان همه بجا و مناسب است ...
                      مورد دیگر اینکه..بورد منبع تغذیه را بهتر است که از فیبرهای دورو
                      مس استفاده کرده ..و خط تغذیه منفی را بزرگ و همچنين خط
                      مثبت را بزرگ بگیرید تا امپدانس منبع تغذیه کاهش یابد ....
                      تغذیه مثبت در یکطرف ..وتغذیه منفی در طرف دیگر روبروی هم
                      قرار داشته باشند..و باید مساحتشان بزرگ باشد ...درست مانند هارد دیسک‌ها..
                      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۳:۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                        نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                        دوست عزیز بحث الان ما، بحث قابلیت های میکروهای نیست و بنده در هنگام انتخاب سخت افزار کلیه مسایل رو بررسی کرده بودم. خانواده xmega نسبت به نویز از بسیاری از خانواده های arm مقاوم تر هست. اون هم به دلیل ساختار طراحی خود ایسی. در بالا شما ذکر کردید که نویز بر روی تغذیه ای سی قرار می گیره... جواب شما خیر هست هیچ نویزی بر روی تغذیه ای سی قرار نمی گیره. بلکه نویز ما به احتمال زیاد از نوع جریان هست. چون ما داریم دوشاخه مینی سنگ رو با سرعت به برق می زنیم و در میاریم پس داریم یک di/dt شدید ایجاد می کنیم.

                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                        تشکر می کنم بابت پاسختون. نویز فیلتر در ورودی برد تغذیه طراحی شده علاوه بر این قبلا هم از این تجهیز در ورودی مدار استفاده شده بود اما باز هم مدار نسبت به قطع و وصل دوشاخ مینی سنگ حساس است. لازم به ذکر است که ما روی تغذیه مدار هیچ نویزی نداریم. با اسکپ دیده شده.

                        دوست عزیز
                        معمولا دو مرحله رگلاتور خطی سطح تثبیت مورد نظر را فراهم میکنه ولی احتملا ولتاژهای نیزه ای بسیار سریع در مسیر تغذیه بوجود میاید که در حالت عادی عبور میکنه بنابر این :

                        در مسیر تغذیه از دیودهای بسیار سریع برای عبور ولتاژهای نیزه ای استفاده کنید ( به صورت معکوس با ولتاژ تغذیه ) ( در حالت عادی BAV20 کفایت میکنه ولی گاهی سریعتر لازمه )
                        از خازنهای تغذیه با ظرفیتهای کمتر از 100 نانو در کناز تغذیه میکرو استفاده کنید ( معمولا 10 نانو و 100 پیکو )
                        برد و میکرو را در جعبه فلزی ( ترجیحا آهنی ) قرار بدهید و بدنه را در نقظه مناسب شاسی کنید
                        به احتمال بسیار زیاد با این تدابیر مشکل شما حل میشه ولی باز هم روشهای دیگه را میشه اضافه کرد
                        پاره ای از رویکردهای دفاعی

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                          نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                          با سلام به شما ...
                          میتوانید در ورودی بعد از تغذیه از خازن،، فيد ترو،،، استفاده‌ کنید...و دستگاهی که به نویز
                          حساس است را با خازن فید ترو در ورودی و خروجی داخل جعبه فلزی قرار دهید ..مانند
                          تیونر تلویزیون ...و مانند منابع تغذیه سوئیچینگ
                          این کار قبا با قرار دادن فریت بید های نوع کلیپسی که اول باز می شوند بعد سیم در وسط قرار می گیرد و بعد هم بسته میشود انجام شد و مشکل همچنان باقی است.
                          گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                          همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                            نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                            دوست عزیز
                            معمولا دو مرحله رگلاتور خطی سطح تثبیت مورد نظر را فراهم میکنه ولی احتملا ولتاژهای نیزه ای بسیار سریع در مسیر تغذیه بوجود میاید که در حالت عادی عبور میکنه بنابر این :

                            در مسیر تغذیه از دیودهای بسیار سریع برای عبور ولتاژهای نیزه ای استفاده کنید ( به صورت معکوس با ولتاژ تغذیه ) ( در حالت عادی BAV20 کفایت میکنه ولی گاهی سریعتر لازمه )
                            از خازنهای تغذیه با ظرفیتهای کمتر از 100 نانو در کناز تغذیه میکرو استفاده کنید ( معمولا 10 نانو و 100 پیکو )
                            برد و میکرو را در جعبه فلزی ( ترجیحا آهنی ) قرار بدهید و بدنه را در نقظه مناسب شاسی کنید
                            به احتمال بسیار زیاد با این تدابیر مشکل شما حل میشه ولی باز هم روشهای دیگه را میشه اضافه کرد
                            خیلی ممنون از پاسختون. بله جهت تغذیه برد از دو مرحله رگولاتور استفاده شده. طراحی مدار تغذیه کاملا با مطالعه انجام شده. از انجا که ما برای درست کردن تغذیه از یک ترانس رو بردی استفاده کردیم (به منظور ایزوله کردن زمین و هم دوری کردن از نویز های سویچینگ)، در ورودی ترانس از وریستور استفاده شده و یک نویز فیلتر هم طراحی شده در طراحی نویز فیلتر از خازن هایی استفاده شده که دارای EMI فیلتر داخلی هستند. در خروجی ترانس از یک TVS دو طرفه (bidirectional) استفاده شده که اکثر نویزها رو قبل از یکسو سازی دمپ کنه علاوه بر این جهت یکسو سازی از دیودهای فست استفاده شده تا در خروجی به مقدار خازن کمتری نیاز باشه در نهایت با استفاده از خازن های با کیفیت و با مقدار ولتاژ 5 برابر مقدار اصلی (جهت شارژ و دشارژ با سرعت 16 برابر بیشتر) ولتاژ 5 ولت ساخته میشه و از روی 5 ولت هم 3.3 ساخته میشه (رگولاتور 3.3 ولت هم نوع خاصی در نظر گرفته شده که نویز بسیار کمی داشته باشه) و... تقریبا از تغذیه مدار مطمن هستیم. مدار ما یک نمونه موتور های AC چینی که قابلیت چپ گرد و راستگرد دارد رو کنترل میکنه. این موتور برای راه اندازی نیازمند یک خازن راه انداز از نوع پلی استر هست (نوع موتور و نحوه ی کار اون هنوز برای من مشخص نشده) موتور دارای سه سیم هست یکی برای راستگرد، یکی برای چپگرد و دیگری به عنوان سیم مشترک عمل می کنه. یک خازن پلی استر بین سیم چپگرد و راستگرد قرار دارد. جالب اینکه من این خازن رو با نوع MKT عوض کردم ولی موتور کار نکرد. احتمالا این خازن وظیفه پیش فاز کردن ولتاژ و یا جریان رو بر عهده دارد. الان بعد از قطع و وصل با سرعت زیاد دوشاخ مینی سنگ چند سناریو ممکن هست اتفاق بیافتد اول اینکه سلف مینی سنگ با سلف این موتور و خازنش وارد رزونانس بشند و نویز ایجاد کنند، دوم اینکه قطع و وصل با سرعت زیاد مینی سنگ باعث بشه بر طبق قانون لنز یک جریان برگشتی از نوع منفی تولید بشه و روی مدار تغذیه و موتور اثر بذاره، نکته فابل توجه این هست که وقتی موتور تجهیز داره کار میکنه و مینی سنگ رو با سرعت میزنیم به برق و در میاریم میکرو هنگ میکنه ولی تا موتور ایستاده هرچقدر هم مینی سنگ را با سرعت زیاد به برق بزنیم و در بیاریم مدار مشکلی نداره. ما نویز رو روی سیم های سنسوری که از کنار موتور رد میشه رو مشاهده کردیم ولی این نویز ها دارای دامنه زیادی نیستند که منجر به هنگ کردن میکرو بشوند یا این حال یک مدار فیلتر به همراه اشمیت تریگر طراحی شده که به زودی ازمایش میشه که این نویز ها گرفته بشه. الان چندتا راه حل در ذهن من هست اولی استفاده از مدار اسنابر RC برای موتور هست که تا اندازه ای مشکل ما رو با dv/dt و di/dt حل کنه سعی هم می کنیم تا مقدار مقاومت رو بیشتر در نظر بگیریم که di/dt کمتری داشته باشیم.( البته قبلا وریستور در مسیر تغذیه و زمین موتور برای جلوگیری از dv/dt قرارداده شده) دومی استفاده از سیم شیلد برای سنسور ها هست (چون طول مسیر سیم سنسور کوتاه بود قبلا سیم سنسورها شیلد در نظر گرفته نشدند) و مورد اخر تغذیه موتور با استفاده از یک ترانس 220:220 ولت هست برای ایزوله کردن موتور از برق شبکه. اگر راه حل ویا پیشنهاد دیگری دوستان دارند بفرمایند تا ازمایش کنیم.
                            گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                            همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : نویز مینی سنگ بر روی مدار میکروکنترلری

                              اگر مشکل این مدار بدون این تمهیداتی که اشاره کردید ( چون بی ارتباط به قضیه بودن ، طبیعتا جواب ندادن ) کسی حل کنه ( طراحی تغذیه و سیگنال کاندیشنینگ ورودی و عملگرها با ما باشه ... اطمینان میدم بغیر از یک تغذیه سوییچینگ استاندارد در حد نصف شارژر موبایل و نهایتا یک رگولاتور ldo خطی که اونم میشه حذف کرد ، هیچ قطعه خاصی برای تغذیه استفاده نکنیم )

                              علی ایحال مشکل سیستم شما رفع بشه قبول میکنید طراحی سخت افزاری و تکنیکهای اجرا ایراد داشته ؟

                              ظاهرا هدف شما از ایجاد این تاپیک حل مشکل که ذاتا یک موضوع پیش پا اقتاده محسوب میشه نیست ، دنبال توجیه عمومی برای تاییدبه اشتباهات فاحش اجرایی و طراحی میگردید ، دوستان هر چیزی به ذهنشون رسید رو گفتن ، و شما بلااستثنا حدسیات دوستان رو رد کردید که نخیر مشکل این نیست ...

                              متاسفانه سرنوشت الکترونیک در ایران یه چیزی مشابه فیلمفارسی های دهه ۳۰ تا ۵۰ خورشیدی شد ...

                              در هر صورت اگر به این نتیجه رسیدید هدفتون احیانا رفع مشکله مجموعه ما طی یک روز کاری سیستم شما رو دیباگ و اصلاح و validate میکنه تحویلتون میده .
                              برای کاربرد آموزشی و استفاده عمومی اطلاعاتش رو پابلیک میکنیم .
                              جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۱۴:۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷.

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X