استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

    سلام
    من یه پاور ۱۲ ولت صنعتی دارم (همین بدنه فلزیا) که روشن نمیشه
    ولی اگه یه ولتاژ به تغذیه اوسیلاتور بدی روشن میشه و مشکلی نداره نه ولتاژ نه جریان . ولی اگه خاموش بشه دوباره باید یه ولتاژ بهش بدی تا راه بیفته
    pdf نقشه پاور
    مشکل از کجاست؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط sadeghelect; ۰۷:۳۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲.

    #2
    پاسخ : استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

    نوشته اصلی توسط sadeghelect نمایش پست ها
    سلام
    من یه پاور ۱۲ ولت صنعتی دارم (همین بدنه فلزیا) که روشن نمیشه
    ولی اگه یه ولتاژ به تغذیه اوسیلاتور بدی روشن میشه و مشکلی نداره نه ولتاژ نه جریان . ولی اگه خاموش بشه دوباره باید یه ولتاژ بهش بدی تا راه بیفته
    pdf نقشه پاور
    مشکل از کجاست؟؟
    لینکتون باز نمیشه ولی طبق شرح مشکلی که دادین مقاومت های بوت استراپ ( یا خازنش ) احتمالا سوخته یا قطع شدن .

    اگر عکس شماتیک رو بگذاری دقیق تر میشه راهنمایی کرد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

      نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
      لینکتون باز نمیشه ولی طبق شرح مشکلی که دادین مقاومت های بوت استراپ ( یا خازنش ) احتمالا سوخته یا قطع شدن .

      اگر عکس شماتیک رو بگذاری دقیق تر میشه راهنمایی کرد
      شماتیک اصلاح شد

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

        نوشته اصلی توسط sadeghelect نمایش پست ها
        سلام
        من یه پاور ۱۲ ولت صنعتی دارم (همین بدنه فلزیا) که روشن نمیشه
        ولی اگه یه ولتاژ به تغذیه اوسیلاتور بدی روشن میشه و مشکلی نداره نه ولتاژ نه جریان . ولی اگه خاموش بشه دوباره باید یه ولتاژ بهش بدی تا راه بیفته
        pdf نقشه پاور
        مشکل از کجاست؟؟
        درود، لینک تحریم هست.
        ولی معمولا خرابی و افزایش ESR دو عدد خازن الکترولیت کنار ترانزیستور های سویچ باعث این مشکل میشه.
        مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
        https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

          نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
          درود، لینک تحریم هست.
          ولی معمولا خرابی و افزایش ESR دو عدد خازن الکترولیت کنار ترانزیستور های سویچ باعث این مشکل میشه.
          سلام
          خازن ها تست شدند موردی نداشت

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
          درود، لینک تحریم هست.
          ولی معمولا خرابی و افزایش ESR دو عدد خازن الکترولیت کنار ترانزیستور های سویچ باعث این مشکل میشه.
          سلام
          خازن ها تست شدند موردی نداشت

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

            نوشته اصلی توسط sadeghelect نمایش پست ها
            سلام
            خازن ها تست شدند موردی نداشت

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



            سلام
            خازن ها تست شدند موردی نداشت
            تست رو ول کنید، باید خازن های الکترولیت کوچک تعویض بشن.
            مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
            https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : استارت نشدن پاور سوییچینگ صنعتی ۱۲ مدل s-400-12

              با تشکر
              مشکل برطرف شد

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X