    سلام وقت همگی بخیر باشه
    بنده برای یک دستگاه سه فاز که حدود ۱۰ کیلووات مصرف داره دسترسی به برق سه فاز ندارم . و فقط برق تک فاز دارم .
    آیا راهی هست برای تبدیلش به سه فاز؟

    دستگاه موتور الکتریکی نیست و منبع تغذیه ۳ فاز سویچینگ داره .
    ممنون از اساتید گرامی

    #2
    درود
    شما برای این کار نیاز به یک اینورتر تکفاز به سه فاز دارید ولی توان مورد درخواست شما بسیار بالاتر از دستگاههای معمول بازار است لینک زیر را ببینید:
    خرید اینورتر صنعتی از بارمان اتوماسیون نمایندگی اینورتر دلتا در اصفهان با 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش نیز بهره مند خواهید شد.

    دیدگاه


      #3
      نوشته اصلی توسط saeed_asd3390 نمایش پست ها
      سلام وقت همگی بخیر باشه
      بنده برای یک دستگاه سه فاز که حدود ۱۰ کیلووات مصرف داره دسترسی به برق سه فاز ندارم . و فقط برق تک فاز دارم .
      آیا راهی هست برای تبدیلش به سه فاز؟

      دستگاه موتور الکتریکی نیست و منبع تغذیه ۳ فاز سویچینگ داره .
      ممنون از اساتید گرامی
      با سلام
      معمولا از ورودی تکفاز بیش از دو کیلووات بار نمی کشن.
      بعد اینکه ولتاژ ورودی تو منابع تغذیه همون ابتدا توسط پل دیودی یکسو میشه و معمولا الزامی به سه فاز بودن ورودی نیست. پس میتونه با برق تکفاز هم روشن بشه و تا دو سه کیلووات ازش بگیرین.
      البته به شرطی که پروتکشن سطح ولتاژ ورودی نداشته باشه. اگه پروتکشن داشته باشه حتما باید دست کم دوفاز بهش بدین تا ولتاژ بعد از پل به حدود 550 ولت برسه.
      کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

      دیدگاه


        #4
        نوشته اصلی توسط saeed_asd3390 نمایش پست ها
        سلام وقت همگی بخیر باشه
        بنده برای یک دستگاه سه فاز که حدود ۱۰ کیلووات مصرف داره دسترسی به برق سه فاز ندارم . و فقط برق تک فاز دارم .
        آیا راهی هست برای تبدیلش به سه فاز؟

        دستگاه موتور الکتریکی نیست و منبع تغذیه ۳ فاز سویچینگ داره .
        ممنون از اساتید گرامی
        ولتاژ خروجی منبع سوئچینگ شما چقدره
        اگه با مشخصات ولتاژ خروجی منبع تغذیه سه فاز تون تک فازش هست ارزان ترین کار اینه که منبع تغذیه دستگاه خود را با منبع تغذیه تک فاز تعویض کنید
        اگه میتونید یه عکس از منبع تغذیه خودتون بزارید
        اگه خروجی منبع شما 24 ولت 20 آمپر هست نوع تکفازش در لینک زیر هست

        منبع تغذیه سوئیچینگ فن دار 24 ولت 20 آمپر برند NEXT ا Partineh.com https://torob.com/p/ab478dc8-dd79-4a...86%D8%AF-next/
        جدیدترین ویرایش توسط Armin13757513; ۱۱:۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱.

        دیدگاه


          #5
          باتشکر از نظرات .
          دوستان یکم اگر امکان داره دوباره تاپیک رو بخونید من برق تک فاز دارم و مصرف کننده من غیر موتوری هست و اینورتر VFD نمیتونه روشن کنه فقط برای کنترل موتور هست.
          این چیزیه که توی مشخصات دستگاه نوشته
          Requires 3-phase 380V power input. It will not work with 110V/240v like other devices
          Power =7076w
          ​​​​​​

          فقط با برق سه فاز 50 هرتز 380 ولت کار می‌کنه

          ممنون از راهنمایی شما

          دیدگاه


            #6
            نوشته اصلی توسط saeed_asd3390 نمایش پست ها
            باتشکر از نظرات .
            دوستان یکم اگر امکان داره دوباره تاپیک رو بخونید من برق تک فاز دارم و مصرف کننده من غیر موتوری هست و اینورتر VFD نمیتونه روشن کنه فقط برای کنترل موتور هست.
            این چیزیه که توی مشخصات دستگاه نوشته
            Requires 3-phase 380V power input. It will not work with 110V/240v like other devices
            Power =7076w
            ​​​​​​

            فقط با برق سه فاز 50 هرتز 380 ولت کار می‌کنه

            ممنون از راهنمایی شما
            آیا عکسی از دستگاه خود دارید تا من ببینم این چه دستگایی هست و برای چه کاری استفاده میشه یا خودتون میتونید توضیح بدید

            دیدگاه


              #7
              اگر به دانش و آموزش در مورد موتورهای پله ای نیاز دارید، وب سایت steppermotor حرفه ای است و متخصصان زیادی در وب سایت وجود دارند که می توانند به سوالات شما پاسخ دهند.
              STEPPERMOTOR.FR is currently offering brushless DC motors, hollow shaft stepper motors and more.

              دیدگاه


                #8
                نوشته اصلی توسط saeed_asd3390 نمایش پست ها
                باتشکر از نظرات .
                دوستان یکم اگر امکان داره دوباره تاپیک رو بخونید من برق تک فاز دارم و مصرف کننده من غیر موتوری هست و اینورتر VFD نمیتونه روشن کنه فقط برای کنترل موتور هست.
                این چیزیه که توی مشخصات دستگاه نوشته
                Requires 3-phase 380V power input. It will not work with 110V/240v like other devices
                Power =7076w
                ​​​​​​فقط با برق سه فاز 50 هرتز 380 ولت کار می‌کنه
                ممنون از راهنمایی شما
                خب پس تکلیف روشنه.
                شما اول یک برق تکفاز با دست کم 60 آمپر جریان دهی نیاز دارین.
                بعد یه مبدل که از این ورودی تکفاز، حدود 650 ولت دی سی با جریان حدود 15 آمپر بسازه، و در نهایت یه اینورتر سه فاز که خروجی سه فاز 380 ولت با توان مورد نیاز بهتون تحویل بده و البته به علاوۀ یه فیلتر سه فاز مناسب.
                و تمام اینها یعنی راه اندازی این دستگاه با برق تکفاز نه عقلانی هست و نه اقتصادی، ولی قابل انجامه و زمان و هزینۀ بالایی داره.
                کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

                دیدگاه


                  #9
                  نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها

                  خب پس تکلیف روشنه.
                  شما اول یک برق تکفاز با 878دست کم 60 آمپر جریان دهی نیاز دارین.
                  بعد یه مبدل که از این ورودی تکفاز، حدود 650 ولت دی سی با جریان حدود 15 آمپر بسازه، و در نهایت یه اینورتر سه فاز که خروجی سه فاز 380 ولت با توان مورد نیاز بهتون تحویل بده و البته به علاوۀ یه فیلتر سه فاز مناسب.
                  و تمام اینها یعنی راه اندازی این دستگاه با برق تکفاز نه عقلانی هست و نه اقتصادی، ولی قابل انجامه و زمان و هزینۀ بالایی داره.
                  کاملا درسته اگه اینورتر هم‌ بخوان تهیه کنن که 7.5 کیلو وات قدرت داشته باشه 30 میلیون هزینه داره که طبق گفته خودشون با اینورتر کار نمیکنه برق 60 آمپر تک فاز هم فکر نکنم حداقل داخل بیشتر مکان ها پیدا بشه

                  و یه سوال مهندس اون که گفتید 650 ولت دی سی میره به اینورتر داخل چه نوع اینورتری میره که میشه سه فاز
                  جدیدترین ویرایش توسط Armin13757513; ۱۴:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱.

                  دیدگاه


                    #10
                    نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها

                    کاملا درسته اگه اینورتر هم‌ بخوان تهیه کنن که 7.5 کیلو وات قدرت داشته باشه 30 میلیون هزینه داره که طبق گفته خودشون با اینورتر کار نمیکنه برق 60 آمپر تک فاز هم فکر نکنم حداقل داخل بیشتر مکان ها پیدا بشه

                    و یه سوال مهندس اون که گفتید 650 ولت دی سی میره به اینورتر داخل چه نوع اینورتری میره که میشه سه فاز
                    یه اینورتر مشابه همون درایوهای سه فاز موتوری.
                    زیاد تفاوتی نداره.
                    پیک ولتاژ 380 ولت AC میشه حدود 550 ولت، و برای بدست آوردن این پیک تو خروجی با روش PWM معمولی باید ورودی DCLINK بالای 600 ولت باشه.
                    اما اگه از روش SVM، مشابه افزودن هارمونیک سوم استفاده بشه با همون 550 ولت ورودی میشه پیک 550 ولت خروجی رو بدست آورد.
                    کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

                    دیدگاه


                      #11
                      نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها

                      یه اینورتر مشابه همون درایوهای سه فاز موتوری.
                      زیاد تفاوتی نداره.
                      پیک ولتاژ 380 ولت AC میشه حدود 550 ولت، و برای بدست آوردن این پیک تو خروجی با روش PWM معمولی باید ورودی DCLINK بالای 600 ولت باشه.
                      اما اگه از روش SVM، مشابه افزودن هارمونیک سوم استفاده بشه با همون 550 ولت ورودی میشه پیک 550 ولت خروجی رو بدست آورد.
                      عالی بود تشکر

                      دیدگاه


                        #12
                        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها

                        یه اینورتر مشابه همون درایوهای سه فاز موتوری.
                        زیاد تفاوتی نداره.
                        پیک ولتاژ 380 ولت AC میشه حدود 550 ولت، و برای بدست آوردن این پیک تو خروجی با روش PWM معمولی باید ورودی DCLINK بالای 600 ولت باشه.
                        اما اگه از روش SVM، مشابه افزودن هارمونیک سوم استفاده بشه با همون 550 ولت ورودی میشه پیک 550 ولت خروجی رو بدست آورد.
                        ببخشید زیاد سوال میپرسم
                        مهندس این روشی که میگید یعنی ما برق شهر 60 آمپر رو dc میکنیم که 650 ولت 15 آمپر به ما بده پس الان ما یه برق dc داریم که یه مثبت داره و یه منفی این مثبت و منفی رو میدیم به اینورتر و اینورتر سه فاز به ما میده درسته
                        این اینورتر رو از کجا میتونم بخریم و میشه لینک این اینورتر رو قرار بدید

                        دیدگاه


                          #13
                          نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها

                          ببخشید زیاد سوال میپرسم
                          مهندس این روشی که میگید یعنی ما برق شهر 60 آمپر رو dc میکنیم که 650 ولت 15 آمپر به ما بده پس الان ما یه برق dc داریم که یه مثبت داره و یه منفی این مثبت و منفی رو میدیم به اینورتر و اینورتر سه فاز به ما میده درسته
                          این اینورتر رو از کجا میتونم بخریم و میشه لینک این اینورتر رو قرار بدید
                          خواهش میکنم.
                          توی همه اینورترهای صنعتی سه فاز ورودی ابتدا وارد پل دیودی میشه و ولتاژ دی سی 550 ولت تولید میکنه.
                          بعدش این ولتاژ با سوئیچ IGBT ها توسط میکروکنترلر، خروجی های سینوسی رو تولید میکنه.
                          کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

                          دیدگاه


                            #14
                            سلام و درود
                            همه چیز به سادگی هر چه تمام تر قابل انجام است.
                            اینورتر ورودی تکفاز 220 ولت به خروجی سه فاز 380 ولت 11 کیلووات تهیه کنید. نیاز به هیچ چیز دیگری هم نیست. البته خب طبیعتا آمپر زیادی توی ورودی میکشه.
                            جدیدترین ویرایش توسط آقاپور; ۱۰:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸.

                            دیدگاه

                            لطفا صبر کنید...
                            X