    راه اندازی موتور 15 کیلو وات در شرایط اضطراری

    سلام دوستان
    در یه کارگاه صنعتی یدونه الکتروموتور سه فاز با توان نامی 15 کیلو هست که باید در شرایط اضطراری که برق کلا قطع میشه بلافاصله وارد مدار بشه و به مدت حداقل 5 دقیقه کار بکنه.
    چند تا راه حل به نظر رسید که به غیر از مورد اول دو مورد دیگه قابل انجامه ولی به باتری با ولتاژ و ظرفیت بالا نیاز داره.
    مورد اول:استفاده از دیزل ژنراتور
    مورد دوم:استفاده از موتور DC
    مورد سوم: استفاده از اینورتر که با باتری تغذیه بشه
    به نظر دوستان ایا از راه حل سوم قابل انجامه؟
    اگر راه حل دیگه ای به نظرتون میرسه دریغ نکنید
    با تشکر

    #2
    پاسخ : راه اندازی موتور 15 کیلو وات در شرایط اضطراری

    15کیلو وات در 300 ثانیه میشه 4.5 مگا ژول . فکر نکنم با باطری های معمولی به این توان برسید. تازه عمر این باتری ها کم و محدود به 3-4 سال خواهد بود .معمولا بهترین راه استارت ژنراتور با سیستم باد فشرده- پنوماتیک- است که حدودا بعد از قطع برق 30 ثانیه طول میکشه تا بیاد روی شبکه. یک سیستم دیگه هم راجبش تحقیق کردم که اگر سیستم باد قوی باشه حتی با همون باد چند ثانیه اول هم توان تولید میشه هم ژنراتور استارت میخوره بنا بر این فکر کنم میزان قطعی برق حتی تا 5 ثانیه کاهش پیدا میکنه .
    تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
    داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی موتور 15 کیلو وات در شرایط اضطراری

      یعنی کلا تو فکر اینورتر بیام بیرون :cry: :cry: :cry: :cry:

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی موتور 15 کیلو وات در شرایط اضطراری

        بر فرض که باتری ها 200 آمپر ساعت باشند...
        و 12 ولت.

        یه چیزی حدود 320 تا 400 ولتی باید ولتاژ DC داشته باشی. که میشه 30 تا 34 باتری سری شده
        با فرض 380 ولت بودن ولتاژ خط حدوداً 40 آمپر جریان میخواهی.
        و اگر باتری ها 200 آمپر ساعت باشند ، 5 ساعت باتری دوام داره که در عمل 2 تا 3 ساعته...
        ضمناً شما به مدار UPS نیاز داری... و این نوع مدارات تا آمدن دیزل در مدار تغذیه را تآمین میکند.
        البته در نظر گرفتن تلفات باعث میشه اعداد رو کمی بالاتر بگیریم.