تا اونجا که من میدونم مدار ستاره مثلث با 3 کنتاکنور طراحی میشه با 2 کنتاکتور نمیشه یکی واسه سه فاز اصلی و 2 تا دیگه واسه حالت ستاره و مثلث (اگه میشه یه توضیح بده چطور :question
آره میشه
کنتاکتور اصلی را حذف میکنیم به جاش 3ه تا فاز مستقیم به موتور میدیم (سر کلافها) موتور برقدار میشه ولی کار نمیکنه چون ته کلافها آزاده حلا اگه به ته کلافها فاز بدیم میشه مثلث اگه جم کنیم میشه ستاره
میشه
باید از کنتاکت های فرمان استفاده کنی
یعنی مرکز ستاره رو با کنتاکت های فرمان که در حالت عادی بسته هستند درست کنی
وقتی کنتاکتور وصل می شه مرکز ستاره قطع و به ستاره تبدیل می شه
ولی استاندارد نیست
اینجوری که شما میگی کنتاکتور اصلی رو برداریم اونوقت دایم برق در سر موتور داریم . و مقداری انرژ ی بدون کارمفید مصرف میشه.همیشه باید مدار قبل از ورودی سیم پیچ ها قطع و وصل بشه نه بعد از اونها.اگه تا حالا به مهتابی هایی که در شب در حالتی که کلید اون هم خاموش ولی سو سو میکنه و نور کمی داره برخورد کرده باشی (دلیلش هم اینه که به جای اینکه فاز رو در پشت کلید بندازن نول رو انداختن ) منظور منو میفهمی
اول ایمنی بعد کار در بسیاری از مدارها شما المانهایی را میبینید که شاید از نظر تئوری در عملکرد مدار تاثیری نداشته باشند ولی با حذف انها جان یک انسان وبدتر از ان سرنوشت انسانهای دیگری که به او گره خورده به خطر میافتد و شخص به اصطلاح طراح باید خیلی از انسانیت دور باشد تا چنین ریسکی را بپذیرد.در ظمن شخص طراح از دید گاه اخلاقی -وجدانی مسوول طراحی خود در قبال دیگران است و نباید به خاطر چندر غاز سود جان دیگران را به خطر اندازد و نباید به این فکر کند که چون خودش میداند مثلا زمین مدار کنترل به فاز و یا نول وصل میباشد مصرف کننده نیز باید بداند در حالی که چنین نیست و طراحی باید طوری باشد تا به اسانی به کسی اسیب وارد نکند.و در کل بییایید برای جان انسانها ارزش بی نهایت قائل باشیم.
در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
اینجوری که شما میگی کنتاکتور اصلی رو برداریم اونوقت دایم برق در سر موتور داریم . و مقداری انرژ ی بدون کارمفید مصرف میشه.همیشه باید مدار قبل از ورودی سیم پیچ ها قطع و وصل بشه نه بعد از اونها.اگه تا حالا به مهتابی هایی که در شب در حالتی که کلید اون هم خاموش ولی سو سو میکنه و نور کمی داره برخورد کرده باشی (دلیلش هم اینه که به جای اینکه فاز رو در پشت کلید بندازن نول رو انداختن ) منظور منو میفهمی
دوست عزیز جوابتون رو بیشتر توضیح میدید اصلا کارکرد کنتاکتور اصلی در این مدار چیست
اینجوری که شما میگی کنتاکتور اصلی رو برداریم اونوقت دایم برق در سر موتور داریم . و مقداری انرژ ی بدون کارمفید مصرف میشه.همیشه باید مدار قبل از ورودی سیم پیچ ها قطع و وصل بشه نه بعد از اونها.اگه تا حالا به مهتابی هایی که در شب در حالتی که کلید اون هم خاموش ولی سو سو میکنه و نور کمی داره برخورد کرده باشی (دلیلش هم اینه که به جای اینکه فاز رو در پشت کلید بندازن نول رو انداختن ) منظور منو میفهمی
هون چیزی که شما گفتین فکر نکنم درست باشه در مدار باز سیم پیچ برقی مصرف نمیکنه در مورد مهتابی درسته چون گاز داخل مهتابی با جریان بسیار ضعیف خودشو نشون میده این مدار از لحاظ ایمنی هم زیاد مشکلی نداره تنها عیبش اینه که چون در مدار ستاره مثلث حتما باید اول کنتاکتور ستاره جذب شود سپس کنتاکتور اصلی وصل بشه ولی در این مدار این امکان پذیر نیست ولی موقت جواب میده بعضی مواقع پیش میاد که یکی از کنتاکتورها آسیب مبیند وما در آن لحضه دسترسی به کنتاکتور جایگزین نداریم که با این مدار میشه بطور موقت موتور را راه اندازی کرد
به نظر من این که با دو کنتاکتور بشه مدارو بست بدون اینکه هیچ ولتاژی به موتور نرسه با دو کنتاکتور معمولی امکان نداره اگرم موتور شروع به کار کنه این غیر اصولیه در هر صورت میشه موتور رو را انداخت.