    پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

    نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
    شدیدا مشتاق ساخت ارت سنج
    اموزش کار باهاش (طرز کارش)
    دیدن شکل ظاهریش
    قیمتش
    کجا میفروشن
    دقتش ؟
    و هر چیزی که مربوط به چاه ارته
    و اینکه چرا جریان 1700 امپر سیم مسی رو ذوب نمیکنه ( میدونم لحظه ای هستش )
    یا اینکه چرا روی تیر برق ها سیم ارت نمیزارن
    چند ساله که توی قانون ساختمانی استفاده از چاه ارت برای سیم کشی حتمی شده و بدون چاه ارت پایان کاری صادر نمیشه !!
    ولی هیچ اصلاعاتی در موردش ندارم من مهندس اولین باره 7 تا چاه رو یک جا میبینم !!
    اقای باقرانی شدیدا مشتاق شنیدن اموزش های شیرین شما هستم برادر قدرتی :mrgreen:
    مشکل اینه که من نمیتونم عکس رو پلود کنم :cry:

    وگرنه در مورد چاه ارت هر اطلاعاتی بخواین می تونم بدم

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

      نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
      مشکل اینه که من نمیتونم عکس رو پلود کنم :cry:

      وگرنه در مورد چاه ارت هر اطلاعاتی بخواین می تونم بدم

      http://uploadkon.ir/

      اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

        http://uploadkon.ir/?file=8fa379ed8abb60ecfc796198160136ab.jpg

        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

          فاصله چاه ارت و صاعقه باس حداقل 30 متر باشه
          چنانچه کمتر از این مقدار باشد باید چاه ها کوپل شوند و یک اسپارک گپ بین آنها وصل شود.
          برای حفاظت بیشتر از ارستر در تابلو میتوان استفاده کرد

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

            برای این نوع حفاظت جدا از تمام فیوز ها و .... بهتره که بقول دوستمون از ارستر استفاده بشه سیستم ارت وسایل برقرار باشه و با حد اقل سطح مقطع 2/5 که با یه چاه کاملا مجزا از چاه برق گیر باشه
            و اما برق گیر یا همون صاعقه باید این تو این مورد طبق تجربه کاری بنده از کابل خودنگهدار 120 یا 95 استفاده بشه کابل شو ها حتما پرس بشن و استاندارد بهترین حالت پرس هیدولیک و به چاه برق گیر وصل باشن در مسیر کابل خود نگهدار از هیچ کابل یا وسیله برق استفاده نشه و ایزوله باشه نسبت به اسکلت ساختمان و شبکه برق ساختمان و کلا تاسیسات و بدون قطعی و زدگی و به چاه وصل بشه بهتره از لوله پلی اتیلن اسنفاده بشه واسه غلاف
            مواظب اعمالمان باشیم

            کسی نمیداند

            آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

              نوشته اصلی توسط محسن مهدی
              برای این نوع حفاظت جدا از تمام فیوز ها و .... بهتره که بقول دوستمون از ارستر استفاده بشه سیستم ارت وسایل برقرار باشه و با حد اقل سطح مقطع 2/5 که با یه چاه کاملا مجزا از چاه برق گیر باشه
              مطمئنید؟
              جدا بودن چاه صاعقه از ارت اگر فاصله شون کمتر از 30 متر باشه بیفایده نیست؟
              به هر حال پتانسیل خیلی زیاده رو تمام تجهیزات که کارو ببدتر میکنه!
              من هم از ارستر استفاده کزدم برای تابلو ها و هم اسپارک گپ برای کوپلینگ

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

                نوشته اصلی توسط amin20107
                ببینید ارت سنج دارای 3 یا 4 سیم هست که اونها رو داخل زمین قرار میدند بعد ارت سنج میزان مقاومت زمین را اندازه گیری میکنه معمولا فاصله سیم ها از ام بالای 15 متر هست این مفاومت نباید بیشتر از 2 اهم باشه که معمولا رعایت نمیشه شکل ظاهریش تقریبا مانند همین مولتی متر های خودمونه دقتشون هم معمولا بالاست دقیقا نمی دونم
                ------------------------------
                ادارات برق دارندش
                --------------------------------
                منظورتون را از اینکه میگید روی تیربرق ها ارت نمیگذارند چیه چون هم تیر برق ها جاهایی که لازمه ارت دارند و سیم بالایی هم نوله دیگه

                دوست عزیز میگر هست
                مواظب اعمالمان باشیم

                کسی نمیداند

                آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : سوال در مورد چاه ارت و چاه صاعقه

                  تحت هیچ شرایطی این کا رو نکنید چون چندین نوع چاه ارت در ساختمان وجود داره