    پاسخ : تشخیص ارت از نول

    نوشته اصلی توسط DDR3
    ارتباط ارت با نول اصلا مناسب نیست و در برخی اوقات خطرناک
    تصور کنید زمانی نول برقدار شود .... اونوقت همه وسایل برقدار میشن(بدنه)
    اگر نول برقدار بشه چون به ارت متصله ولتاژش نسبت به زمین صفر خواهد شد و وسایل برقدار نمیشن همونطوریکه فاز اگر به بدنه وصل بشه ولی جریان زیادی از سیم نول عبور خواهد کرد

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : تشخیص ارت از نول

      نوشته اصلی توسط mohammad751
      اگر همه جا اینطور باشه تمام مشترکین 400 ولت دارای نول اتصال کوتاه با ارت خواهند بود چون بعد از ترانس فوق دیگه ترانس دیگری وجود نداره ارت هم در همه جای دنیا بهم متصلن یعنی ارتباط الکتریکی در حد چند اهم دارند.
      بله در واقع بغیر از سیستم ارت tt مابقی ارت به نول در محل ترانس نصب شده
      برای درک بهتر به مبحث 13 مقررات ملی ساختمان رجوع کنید

      اگه جایی نصب نشده باشه جای تعجبه نه اینکه شما میگی :rolleyes:



      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : تشخیص ارت از نول

        نوشته اصلی توسط mohammad751
        اگر نول برقدار بشه چون به ارت متصله ولتاژش نسبت به زمین صفر خواهد شد و وسایل برقدار نمیشن همونطوریکه فاز اگر به بدنه وصل بشه ولی جریان زیادی از سیم نول عبور خواهد کرد
        باید یه سری اطلاعات از سیستم ارت داشته باشی تا بدونی در کجا ها وصل و در کجاها وصل نیست
        کتاب مبحث 13 مقررات ملی ساختمان کاملا راجع به اون توضیح داده


        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : تشخیص ارت از نول

          برخلاف عقیده بعضی از دوستان و از جمله خودم که قبلا اینجوری فکر میکردم باید ارت و نول قبل از محافظ جان داخل منازل به هم متصل بشن. هم برای کمتر مصرف کردن سیم در تعداد واحدهای بالا و هم بخاطر ایمنی بیشتر ولی در این صورت حتما باید بازدید ماهیانه یا حداقل سالیانه از چاه ارت انجام بشه. در این مورد هم باید سیستم TN-C-S که مخصوص اتصالات ارت و نول هستش بررسی کنید و در مبحث 13 هم به عنوان بهترین سیستم ازش یاد شده
          طب اسلامی

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : تشخیص ارت از نول

            نوشته اصلی توسط mahdifaheca
            برخلاف عقیده بعضی از دوستان و از جمله خودم که قبلا اینجوری فکر میکردم باید ارت و نول قبل از محافظ جان داخل منازل به هم متصل بشن. هم برای کمتر مصرف کردن سیم در تعداد واحدهای بالا و هم بخاطر ایمنی بیشتر ولی در این صورت حتما باید بازدید ماهیانه یا حداقل سالیانه از چاه ارت انجام بشه. در این مورد هم باید سیستم TN-C-S که مخصوص اتصالات ارت و نول هستش بررسی کنید و در مبحث 13 هم به عنوان بهترین سیستم ازش یاد شده
            اگر قرار باشه که یک قسمت از جریان نول از ارت عبور کنه رله محافظت از جان درست کار نمیکنه چون شرط حالت ایمن تساوی جریان فاز و نوله. حالا این سیستم TN-C-S و مبحث 13 چی هست؟

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : تشخیص ارت از نول

              نوشته اصلی توسط mohammad751
              اگر قرار باشه که یک قسمت از جریان نول از ارت عبور کنه رله محافظت از جان درست کار نمیکنه چون شرط حالت ایمن تساوی جریان فاز و نوله. حالا این سیستم TN-C-S و مبحث 13 چی هست؟
              میکنه عزیز . توی این سیستم میان فاز و نول هر واحد میبرن توی تقسیم کلی ,در پایین ترین طبقه و بعد جای اینکه 3 تا سیم ببرن توی هر واحد فقط 2 تا فاز و نول میبرن .
              توی اون جعبه تقسیم کلی همه واحد ها هم یه سیم ارت حداقل 16 میادش و به شین ارت وصل میشه و اونجا تمام نول هایی که از کنتور میان و تمام نول هایی که میرن توی واحدها به شین ازت وصل میشن. و بعد توی واحد هم یه فاز و یه نول میره توی ورودی محافظ جان و از خروجی محافظ جان سیم فاز و نول توی واحد پخش میشه.حالا برای سیم ارت هم مستقیم از ورودی نول محافظ جان میگیرن و وصل میکنن به ارت پخش شده توی واحد. حالا اینجوری محافظ جان کار میکنه.
              موفق باشید
              طب اسلامی

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : تشخیص ارت از نول

                نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                بله در واقع بغیر از سیستم ارت tt مابقی ارت به نول در محل ترانس نصب شده
                برای درک بهتر به مبحث 13 مقررات ملی ساختمان رجوع کنید

                اگه جایی نصب نشده باشه جای تعجبه نه اینکه شما میگی :rolleyes:



                سوال اینه در جاهاییکه وصله ایا این اتصال باعث میشه در منازل هم ارت و نول بهم راه داشته باشند ؟

                نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                باید یه سری اطلاعات از سیستم ارت داشته باشی تا بدونی در کجا ها وصل و در کجاها وصل نیست
                کتاب مبحث 13 مقررات ملی ساختمان کاملا راجع به اون توضیح داده
                اصلا یک سوال کلی اگر در منزل ، نول و ارت بهم راه داشته باشند مشکلی پیش میاد یا نه ؟ در صورت جواب مثبت چه مشکلی بوجود میاد؟

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : تشخیص ارت از نول

                  اصلا یک سوال کلی اگر در منزل ، نول و ارت بهم راه داشته باشند مشکلی پیش میاد یا نه ؟ در صورت جواب مثبت چه مشکلی بوجود میاد؟
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=22759.msg105699#msg105699

                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72808.msg434291#msg434291
                  لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
                  لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
                  با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
                  اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
                  يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : تشخیص ارت از نول

                    نوشته اصلی توسط mohammad751
                    سوال اینه در جاهاییکه وصله ایا این اتصال باعث میشه در منازل هم ارت و نول بهم راه داشته باشند ؟
                    بله بهم راه میدن ولی مقاومتشون بالاست

                    نوشته اصلی توسط mohammad751
                    اصلا یک سوال کلی اگر در منزل ، نول و ارت بهم راه داشته باشند مشکلی پیش میاد یا نه ؟ در صورت جواب مثبت چه مشکلی بوجود میاد؟
                    بطور کلی و در نهایت باید به وصل باشن
                    میشه گفت مشکل اساسی خطر برق گرفتی در صورت قطع سیم نول ه
                    در واقع هادی حفاظتی باید به بدنه دستگاه وصل بشه
                    نول هم جز هادی های حساب میشه که داره ازش جریان عبور میکنه و نباید به بدنه دستگاه وصل کنی
                    مثلا اگه یک بلوک 16 واحدی داشته باشید تابلو برق کنتور که حالت اصلی داره باید نول به ارت وصل بشه
                    اگه یک واحد هستید نول و ارت از هم مجزا ست و در زیر ترانس به هم وصل شده
                    اگه از سیستم های ارت اطلاع حاصل کنید این سوالات براتون حل شده است
                    ممکنه توضیحات من جون از اون خبر ندارید نا مفهوم باشه


                    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : تشخیص ارت از نول

                      یک سر ولت متر رو وسل می کنی به قسمتی از اسکلت ساختمان.سر دیگه رو به نول یا ارت اگه ارت بود صفر ولت رو بهت نشون میده دلیلش روشن هست.
                      اما اگه نول بود به دلیل افت ولتاژ ناچیز روی سیم .ولتاژ کوچکی رو ولتمتر خواهی دید.

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : تشخیص ارت از نول

                        نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                        بله بهم راه میدن ولی مقاومتشون بالاست



                        با توجه به اینکه مقاومت هر دو نقطه درکره زمین صفره (بعلت بزرگی کره زمین) مقاومت نبایستی بزرگ باشه یعنی در حد مقاومت دو چاه ارت باید باشه

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : تشخیص ارت از نول

                          مقاومت خاک می دونی چفدره
                          یا چرا چاه های متعدد در بعضی جاهاه می زنن


                          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : تشخیص ارت از نول

                            نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                            مقاومت خاک می دونی چفدره
                            یا چرا چاه های متعدد در بعضی جاهاه می زنن


                            مقاومت مخصوص خاک زیاده ولی بعلت بزرگی کره زمین، مقاومت هر دو نقطه روی کره زمین تقریبا صفره برای همین مقاومت چاه ارت در حد 2 اهم در نظر گرفته میشه تا روی این هادی (کره زمین)تاثیر زیادی نذاره . زمین مثل یک هادی است که در نقطه اتصال که همون چاه ارت باشه بایستی مقاومت اتصال کم باشه .چاههای متعدد و همبندی انها برای پایین اوردن همین مقاومت اتصال هست به همین دلیل مقاومت اندازه گیری شده هر دو نقطه واقع بر کره زمین از طریق چاههای ارت در حد مقاومت دو چاه ارت یعنی در مجموع 4 اهم خواهد بود.

                            دیدگاه


                              #29
                              پاسخ : تشخیص ارت از نول

                              نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                              بله بهم راه میدن ولی مقاومتشون بالاست
                              بطور کلی و در نهایت باید به وصل باشن
                              میشه گفت مشکل اساسی خطر برق گرفتی در صورت قطع سیم نول ه
                              در واقع هادی حفاظتی باید به بدنه دستگاه وصل بشه
                              نول هم جز هادی های حساب میشه که داره ازش جریان عبور میکنه و نباید به بدنه دستگاه وصل کنی
                              مثلا اگه یک بلوک 16 واحدی داشته باشید تابلو برق کنتور که حالت اصلی داره باید نول به ارت وصل بشه
                              اگه یک واحد هستید نول و ارت از هم مجزا ست و در زیر ترانس به هم وصل شده
                              اگه از سیستم های ارت اطلاع حاصل کنید این سوالات براتون حل شده است
                              ممکنه توضیحات من جون از اون خبر ندارید نا مفهوم باشه
                              دوست عزیز وقتی نول وارت رو بهم وصل می کنند می تونیم برای سیستم تک فاز از ارت به جای نول استفاده کنیم