    #16
    پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

    در واقع بعد از این کار موتور سوخته باعث از کار افتادن اینورتر میشه
    اکه هر دو موتور باید باهم کار کنند اون موتور سالم هم از کار بیافته مهم نیست و اگه با هم کار نمی کنند اینورتر جدا گانه استفاده بشه
    من کسی رو دیدم که با یک اینورتر 15 کیلو وات 13 تا موتور 1.1 کیلو وات رو اره انداخته و همگی اونها هم موتور فن بوده و برای هر موتور یک کلید گداشته تا در صورت سوختن مونور همون رو از مدار خارج کنه :mrgreen:



    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

      جریان لحضه ای راه اندازی موتور امپر زیادی میکشه پس فیوز کند کار استفاده کنه
      برای حاظت موتور اگه موتورت توان پایین هست از کنترل بار استفاده کن در غیر این صورت بیمتال بزار
      مواظب اعمالمان باشیم

      کسی نمیداند

      آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

        نوشته اصلی توسط hamid.ch
        میشه مدار قدرت رو طوری طراحی کرد که اینورتر موتورها رو به ترتیب راه اندازی کنه یعنی اول موتور1 رو به سرعت نامی برسونه بعد از موتور 1 جدا بشه و به موتور2 وصل بشه و موتور 2 رو به سرعت نامی برسونه و ..... که در این صورت راه اندازی موتورها به صورت همزمان نخواهد بود که البته کار جالب و اصولی نیست ولی بعضی مدلهای خاص رو دیدم که برای راه اندازی چند پمپ طراحی شدن یعنی به همون صورت بالا پمپها رو یکی یکی به سرعت نامی میرسونه مثل تکو مدل ma7200

        درود.
        اگه هدف فقط به دور نامی رسوندنه که این کار با سافت استارتر به صرفه تره.
        در کل با اینورتر یا سافت استارتر با کمک پی ال سی میتونی موتور ها رو یکی یکی وارد مدار کنی.
        بعضی مدل اینورتر های دلتا [CP2000]هم داخل خودشون پی ال سی دارن که میتونی از اون استفاده کنی و یکی یکی ............
        موفق باشید.


        اضافه شده در تاریخ :
        نوشته اصلی توسط hamid256
        آقای باقرانی عزیز یکم بیشتر توضیح می دید...
        واینکه یک سوال دیگه هم داشتم اینه که اگه موتورمون ترمز مکانیکی سه فاز داشته باشه و با اینورتر بخواهیم راه اندازیش کنیم میشه همون سه فاز خروجی اینورتر رو به سه فاز ترمز وصل کرد؟

        درود.
        اکثر اینورتر ها دو خروجی ترانزیستوری یا رله ای دارن.شما از این خروجی ها میتونی واسه فعال کردن ترمز خارجی استفاده کنی.
        این خروجی از داخل تنظیمات درایو قابل کنترل هست.
        این دو خروجی میتونه=
        قابلیت 1=وقتی درایو حرکت کرد فعال بشه و وقتی درایو ایستاد غیر فعال بشه=
        قابلیت 2 = معکوس قابلیت 1
        قابلیت 3=در صوورت خطا یا اورلود وصل بشه واسه آژیر
        و کلی قابلیت دیگه

        موفق باشید.
        ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...

        کافیست اولین قدمها را بدون ترس و با پشتکارِ بالا برداری مطمئن باش بزودی به اوج خواهی رسید و روزهای سخت همیشه نخواهند ماند ...

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

          :eek:
          مواظب اعمالمان باشیم

          کسی نمیداند

          آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

            نوشته اصلی توسط محسن مهدی
            :eek:
            :smile: :question: :question: :question: :question: :smile:
            ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...

            کافیست اولین قدمها را بدون ترس و با پشتکارِ بالا برداری مطمئن باش بزودی به اوج خواهی رسید و روزهای سخت همیشه نخواهند ماند ...

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

              مواظب اعمالمان باشیم

              کسی نمیداند

              آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

                نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                سلام
                دوستان من میخاستم دو تا موتور 2.2 کیلو که بارشون یکی هست ؛رو به یک اینوتور 5.5 کیلو متصل کنم . هر چندم که در کاتالوگ گفته شده باید به هر اینورتر یک موتور نصب بشه ؛

                ولی شرایط جوری هست که باید حتما از یک اینورتر استفاده کنم .

                خاستم ببینم دوستان در عمل اینکارو انجام دادند و به مشکل برنخوردند؟

                اگر یکی از موتورها سوخت ؛و اون یکی سالم بود؛ایا اون موتور سوخته صدمه ای به اینورتر نمیزنه ؟چون یکی سالم هست و دیگری سوخته و یا خراب
                دوست عزیز من جایی رو دیدیم که 90 تا موتور برای هرزگرد کوره داشت که با 2 اینوتر میکرو مستر راه اندازی کرده بود فقط حتما از کلید حرارتی استفاده کن




                هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

                  با سلام
                  در کل برای اینورتر هیچ فرقی نمیکند که چه الکتروموتوری به توان مثلا 30 کیلو وات به خروجیش متصل بشه یا 15 عدد الکتروموتور که هر کدام توان شون برابر با 2 کیلووات است
                  البته نکته قابل تامل در اینجا مربوط به جریان راه اندازی و جریان حین کار و تغیرات بار هر یک از مصرف کننده ها میباشد که این موضوع رو اون دسته از دوستان درک میکنند که عملا این کار را انجام داده باشند و نتیجه را عینا مشاهده کرده باشند
                  برای مثال در بسیاری از مرغداری ها مشاهده نموده ام که به جهت کاهش هزینه ها و کاهش حجم نهائی واحد کنترل و صد البته به دلیل ناشی بازی های شرکت نصاب (به اصطلاح اتوماسیون مرغداری)،5 تا 7 عدد فن را به یک اینورتر متصل نموده اند و برای خروجی اینورتر یک کلید سه حالته سلکتوری در نظر گرفته اند که مجموع فن ها را یا به شبکه 380 به صورت مستقیم یا به اینورتر متصل مینماید!!
                  به نظر بنده شاید این کار فقط و فقط در الکتروموتورهای بی بار مثل فن ها که جریان راه اندازی و دایم کار کمی دارند و باری روشون نیست و کمتر از یک دوم یا یک سوم جریان قید شده روی پلاک را از شبکه میکشند نتیجه بدهد و تست اینکه آیا این روش در گروهی از بارهای متغیر که هنگام تغیر بار و افت توان شوک هایی رو در خروجی اینورتر ایجاد میکنند مستلزم صرف وقت و هزینه است که موجب مشاهده عینی و نظری فرضیات مربوطه خواهد شد
                  موفق باشید
                  به من نگو مهندس

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : دو موتور با یک اینورتر

                    دوست عزیز به هر حال بهتره که از دوتا استفاده کنی
                    مواظب اعمالمان باشیم

                    کسی نمیداند

                    آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟