    سلام
    می خواستم برای دو تا واحد مسکونی یکی 6 واحده و دیگری 80 واحد(دو بلوک 40 واحده) سیستم دزد گیر و اعلام حریق نصب کنم از چه مدل و مارکی استفاده کنم؟کسی از دوستان درباره نحوه طراحی سیستم دزدگیر و اعلام حریق برای 80 واحدی نظری-راهنمایی یا تجربه ایی داره؟

    #2
    پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مسکونی

    مارک GENT خوبه

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مسکونی

      با سلام به دوست گرامی
      واسه 6 واحدیه که به زیر بنا و تعداد سقف فرق میکنه
      مثلا اگه5 سقفه باید مرکزی کار کنی اگرم 5 سقف کمتره موضعی خوبه
      زیر بنا بالای 1000 متر مرکزی زیر 1000 متر موضعی
      پیشنهاد من مرکزی خیلی خیلی بهتره و کارامد تر
      40 واحدی ها هم باید بهم بگی چند سقفه و در هر طبقه چند واحد البته تعداد ایستگاه راپله هم بگو
      در رابطه با دوربینم بعدا توضیح میدم
      محتاجه تشکر

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد م&#1587

        مارک GENT برای واحدهای مسکونی خیلی گرون درمیاد.

        دوست عزیز فقط اعلام حریق لازمه یا اطفا حریق اتوماتیک هم نیاز هست؟؟؟

        در صورت نیاز به مشاوره، طراحی، تهیه تجهیزات، اجرا و راه اندازی می تونید با من تماس بگبربد

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مسکونی

          نوشته اصلی توسط 2ktor mega
          با سلام به دوست گرامی
          واسه 6 واحدیه که به زیر بنا و تعداد سقف فرق میکنه
          مثلا اگه5 سقفه باید مرکزی کار کنی اگرم 5 سقف کمتره موضعی خوبه
          زیر بنا بالای 1000 متر مرکزی زیر 1000 متر موضعی
          پیشنهاد من مرکزی خیلی خیلی بهتره و کارامد تر
          40 واحدی ها هم باید بهم بگی چند سقفه و در هر طبقه چند واحد البته تعداد ایستگاه راپله هم بگو
          در رابطه با دوربینم بعدا توضیح میدم
          محتاجه تشکر
          سلام و تشکر
          درباره مرکزی و موضعی بیشتر توضیح میدید؟
          منظورتون از چند سقفی چیه؟تو 40 واحدی هر طبقه 4 واحده. تعداد ایستگاه راه پله 10 تا

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مس

            نوشته اصلی توسط Benefic.H
            مارک GENT برای واحدهای مسکونی خیلی گرون درمیاد.

            دوست عزیز فقط اعلام حریق لازمه یا اطفا حریق اتوماتیک هم نیاز هست؟؟؟

            در صورت نیاز به مشاوره، طراحی، تهیه تجهیزات، اجرا و راه اندازی می تونید با من تماس بگبربد
            سلام وتشکر
            کار اعلام حریق-دوربین و دزدگیرش با ماست درباره اطفاء حریق اطلاع ندارم ولی اگه درباره اون هم اطلاعاتی بدید خوبه.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مسکونی

              عزیزان اگر زحمت بکشن اون دکمه تشکرم بزنن ما هم روحیه میگیریم و صفر تا صد در خدمتشون هستیم
              اعلام حریق مرکزی شامل دتکتور های دود،حرارت،نشت گاز،افزایشی حرارتی میباشد....پنل زون ،باکس پنل ،شاسی خطر ،اژیر خطر، برق اصطراری، اندی کاتر و در صورت حرفه ای تر شیر برقی گاز،کلید های اتوماتیک قطع جریان برق یا همون کنتاکتورها اگه اشتباه نکنم
              تمامی این ادوات بوسیله سیم به هم مرتبطن نه باتری در موارد خاص بدون سیم بلوتوسی....یا سه سیم یا چهار سیم
              سیستم به صورت یک پارچه و کامل هدایت و کنترل میشود
              در حالت موضعی دتکتور دود و نشت گاز داریم....شاسی و اژیر با روشنایی اصطراری هم هست بقیه نیست oo: خوش بحال صاب کار :mrgreen:
              دتکتور دود با باتری و نشت یاب بوسیله برق پریز تغذیه میشن و فقط همون قسمت ساپورت میکنن و هیچ قطعه ای به هم وصل نیست
              دتکتور ها در همون قسمت اعلام هشدار میدن و اگه باتریش تموم شه حکم یه قاب پلاستیکی رو داره که به سقف پیچ شده :icon_razz:
              سیستمش بر مبنای سیستم نداشتنه :mrgreen:
              اما مقرون به صرفست و واسه سه واحد خونه خوبه دگه
              حالا شما:
              اون شش واحدی رو مرکزی بزن اون 40 هم مرکزی حرفه ای
              اطفاشم شش واحدی تو هر طبقه بجز پشت بام یه فایر باکس میزنی (پیلوت حساب میشه) زیربنا +1000 اسپیلنکلرم میخواد
              اون 40 واحدی عین بالا اما جعبه اش دو هوزریل داره (باکس دوقلو) و اسپلینکلر صددرصد، رایزر خشک هم داره
              در ضمن در رابطه با سایز لوله ها،تعداد و حجم منبع،قدرت پمپ،جنس لوله ها،تعداد اسپلینکلرها و مکانشون،مکان فایر باکس ها،دگه جونم بت بگه ریز ریز مسایلش مربوط میشه به مکانیک که اینجا جاش نیست....


              اما بت میگم :mrgreen:
              اگه کارتم مشهده بازم در خدمتم(شرکت ای بل) ت بده

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مس

                نوشته اصلی توسط mdf123
                سلام وتشکر
                کار اعلام حریق-دوربین و دزدگیرش با ماست درباره اطفاء حریق اطلاع ندارم ولی اگه درباره اون هم اطلاعاتی بدید خوبه.
                دوست عزیز اعلام حریق یک مقوله هست، اطفا اون هم یک مقوله جدا هست که بر اساس آئین نامه های مقررات ملی مشخص می شود.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مسکونی

                  نوشته اصلی توسط 2ktor mega
                  عزیزان اگر زحمت بکشن اون دکمه تشکرم بزنن ما هم روحیه میگیریم و صفر تا صد در خدمتشون هستیم
                  اعلام حریق مرکزی شامل دتکتور های دود،حرارت،نشت گاز،افزایشی حرارتی میباشد....پنل زون ،باکس پنل ،شاسی خطر ،اژیر خطر، برق اصطراری، اندی کاتر و در صورت حرفه ای تر شیر برقی گاز،کلید های اتوماتیک قطع جریان برق یا همون کنتاکتورها اگه اشتباه نکنم
                  تمامی این ادوات بوسیله سیم به هم مرتبطن نه باتری در موارد خاص بدون سیم بلوتوسی....یا سه سیم یا چهار سیم
                  سیستم به صورت یک پارچه و کامل هدایت و کنترل میشود
                  در حالت موضعی دتکتور دود و نشت گاز داریم....شاسی و اژیر با روشنایی اصطراری هم هست بقیه نیست oo: خوش بحال صاب کار :mrgreen:
                  دتکتور دود با باتری و نشت یاب بوسیله برق پریز تغذیه میشن و فقط همون قسمت ساپورت میکنن و هیچ قطعه ای به هم وصل نیست
                  دتکتور ها در همون قسمت اعلام هشدار میدن و اگه باتریش تموم شه حکم یه قاب پلاستیکی رو داره که به سقف پیچ شده :icon_razz:
                  سیستمش بر مبنای سیستم نداشتنه :mrgreen:
                  اما مقرون به صرفست و واسه سه واحد خونه خوبه دگه
                  حالا شما:
                  اون شش واحدی رو مرکزی بزن اون 40 هم مرکزی حرفه ای
                  اطفاشم شش واحدی تو هر طبقه بجز پشت بام یه فایر باکس میزنی (پیلوت حساب میشه) زیربنا +1000 اسپیلنکلرم میخواد
                  اون 40 واحدی عین بالا اما جعبه اش دو هوزریل داره (باکس دوقلو) و اسپلینکلر صددرصد، رایزر خشک هم داره
                  در ضمن در رابطه با سایز لوله ها،تعداد و حجم منبع،قدرت پمپ،جنس لوله ها،تعداد اسپلینکلرها و مکانشون،مکان فایر باکس ها،دگه جونم بت بگه ریز ریز مسایلش مربوط میشه به مکانیک که اینجا جاش نیست....


                  اما بت میگم :mrgreen:
                  اگه کارتم مشهده بازم در خدمتم(شرکت ای بل) ت بده
                  ممنون از اطلاعات خوبتون، ولی فراموش نکنید معیار در پیاده سازی سیستم اعلام و اطفا حریق، آیین نامه مقررات ملی و ظوابط سازمان آتش نشانی هست، و برای پایان کار نیاز به تائید آنها می باشد، لذا استفاده از هر روشی دلخواه نمی باشد.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : نصب دزدگیر و اعلام حریق برای دو واحد مسکونی

                    نوشته اصلی توسط Benefic.H
                    ممنون از اطلاعات خوبتون، ولی فراموش نکنید معیار در پیاده سازی سیستم اعلام و اطفا حریق، آیین نامه مقررات ملی و ظوابط سازمان آتش نشانی هست، و برای پایان کار نیاز به تائید آنها می باشد، لذا استفاده از هر روشی دلخواه نمی باشد.
                    با سلام به دوست گرامی
                    حرف شما کاملا منتقیه اما اگه ما امتیاز اجرای اعلام و اطفاء و گرید تاسیسات داریم میگیم این روالشه....البته همینم نظام مهندسی میخواد و ما هم ارائه دادیم و تایید کرده....در امور حفاظتی و ایمنی جای هیچ سلیقه ای نیست و همه چیز باید در بهترین مکان نصب شود پس اولین اقدام عرض یابی است البته با دید کارشناسانه....ممنون از نکته بینیتون :nerd:

                    دیدگاه