سلام دوستان.بنده دو تا الکتروپمپ سه فاز دارم که میخوام با یک شستی استارت تنها وقتی بار اول استارت رو زدم موتور اولی روشن بشه و وقتی دوباره برای بار دوم زدم موتور اولی خاموش شه و موتور دومی روشن شه و وقتی بار سوم زدم کلا هر دو موتور خاموش بشه.خواهشا اگر میتونید کمکم کنید.
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
خاموش و روشن کردن دو الکتروپمپ سه فاز با یک شستی
Collapse
X
-
پاسخ : خاموش و روشن کردن دو الکتروپمپ سه فاز با یک شستی
خیلی راحته. یک شمارنده 2 بیتی می خوای . میشه 4 حالت .
اینو میتونی هم با میکرو بسازی . هم با آسی های شمارنده و گیت های and ,و not برای آشکارسازی هر حالت
با فیلیپ فلاپ هم میتونی
جدیدترین ویرایش توسط aliila; ۱۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰.تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است