پاسخ : عملکرد برق کنتور
درود ، استابلایزر بله. مدل ۲۰۰۰ نهایت می*تونه تامین کننده همین میزان جریان باشه و ترجیحا نباید از صد درصد توانش مصرف کنید تا زیر فشار نباشه عمر طولانی تری بکنه .
در مورد فیوز ابدا، مصرف کننده موتوری یعنی یک موتور سنگین در مقیاس کوچک موتور کولر ، که لحظه شروع حرکت به واسطه ساختاری جریانی دو تا سه برابر جریان نامی می*کشه ، مثلاً موتور ۲ آمپر ، استارت ۶ آمپر می*کشه ، خوب چون موتور ۲ آمپر هست من از فیوز ۵ آمپر استفاده میکنم ، که در لحظه استارت جریان ۶ آمپر رو برای چند لحظه تحمل می*کنه و فیوز نمیپره.
اما تایپ b مخصوصا مصرف شما ، کامپیوتر های گران قیمت و حساس ، به محض رخداد کوچکترین اتصالی برای حداقل رساندن خسارت باید کوتاهترین زمان ممکن فیوز بپره و هیچ تاخیر و تحملی وجود نداشته باشه .
درود ، استابلایزر بله. مدل ۲۰۰۰ نهایت می*تونه تامین کننده همین میزان جریان باشه و ترجیحا نباید از صد درصد توانش مصرف کنید تا زیر فشار نباشه عمر طولانی تری بکنه .
در مورد فیوز ابدا، مصرف کننده موتوری یعنی یک موتور سنگین در مقیاس کوچک موتور کولر ، که لحظه شروع حرکت به واسطه ساختاری جریانی دو تا سه برابر جریان نامی می*کشه ، مثلاً موتور ۲ آمپر ، استارت ۶ آمپر می*کشه ، خوب چون موتور ۲ آمپر هست من از فیوز ۵ آمپر استفاده میکنم ، که در لحظه استارت جریان ۶ آمپر رو برای چند لحظه تحمل می*کنه و فیوز نمیپره.