اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

    نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
    سلام دوباره و وقت بخیر. ببخشین میشه به عکس زیر نگاه کنین ببینین که مدار را اینجوری ببندم درسته یا نه؟
    و یکی هم میشه در کنار اون دو ماژول دماسنج یک کلید هم گذاشت برای قطع برق؟
    و نیز حالا اگر یک از مدماسنج*ها دستور قطع بده برق کل سیستم قطع میشه، و وقتی دوباره به دمای تعیین شده برگش برق وصل میشه.درسته؟

    با سلام به شما دوست گرامی ....
    نقشه شما بطور اصولی صحیح است ولی مدار از لحاظ حفاظتی..
    هیچگونه حفاظتی ندارد از قبیل فیوز ....هر دستگاه الکتریکی باید با وسایل حفاظتی به شبکه متصل شود ..
    ازقبیل فیوز و بی متال و کلید خطای FI یا نام دیگرش کلید محافظ جان ..است ..و همچنین کلید قطع و وصل ..صفر و یک...

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

      نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
      با سلام به شما دوست گرامی ....
      نقشه شما بطور اصولی صحیح است ولی مدار از لحاظ حفاظتی..
      هیچگونه حفاظتی ندارد از قبیل فیوز ....هر دستگاه الکتریکی باید با وسایل حفاظتی به شبکه متصل شود ..
      ازقبیل فیوز و بی متال و کلید خطای FI یا نام دیگرش کلید محافظ جان ..است ..و همچنین کلید قطع و وصل ..صفر و یک...
      با درود دوست گرامی
      با توجه به گران بودن اقلامی مثل بی متال و محافظ جان .. حتی اگر جونمون هم در خطر باشه نمیتونیم انچندان خریداری کنیم
      ولی خب فیوز مینیاتوری رو میتونن به جای کلیدی که قراره بکار ببرن استفاده کنن که حداقل در مقابل اتصال کوتاه در امان باشن

      دیدگاه


        #18
        نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
        پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

        سلام دوستان وقت بخیر.تاپیک‌ رو برا دو سوال در مورد این مدار بروز‌ کردم.
        سوال اول: تو این مدار ترموستات‌ها اگر دما از به حدی بالا بره، به کنتاکتور دستور میده جریان رو قطع کنه، حالا وقتی دوباره دما به حالت تعیین شده برگشت، باز کنتاکتور جریان رو وصل می‌کنه.
        حالا میشه تو این مدار یه کلید گذاشت تا وقتی که دماسنج دستور‌ قطعی جریان مدار رو کنتاکتور داد، کلید هم خامو‌ش کنه و حتی اگر دما به حالت تعیین شده برگشت، تا وقتی کلید را نزدیم کنتاکتور نتونه برق رو به مدار برگدونه.

        سوال دوم: اگر دو دستگاه مصرف کننده داشته باشیم، چه فرقی داره اگر از L1 به L2 انشعاب بدیم و برا یکی از دستگاها از L1 و برای اون یکی از L2 خروجی فاز ببریم با حالتی که برا هر دو دستگاه از L1 خروجی فاز ببریم؟
        ​​​

        دیدگاه


          #19
          نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
          پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

          سلام دوستان وقت بخیر.تاپیک‌ رو برا دو سوال در مورد این مدار بروز‌ کردم.
          سوال اول: تو این مدار ترموستات‌ها اگر دما از به حدی بالا بره، به کنتاکتور دستور میده جریان رو قطع کنه، حالا وقتی دوباره دما به حالت تعیین شده برگشت، باز کنتاکتور جریان رو وصل می‌کنه.
          حالا میشه تو این مدار یه کلید گذاشت تا وقتی که دماسنج دستور‌ قطعی جریان مدار رو کنتاکتور داد، کلید هم خامو‌ش کنه و حتی اگر دما به حالت تعیین شده برگشت، تا وقتی کلید را نزدیم کنتاکتور نتونه برق رو به مدار برگدونه.

          سوال دوم: اگر دو دستگاه مصرف کننده داشته باشیم، چه فرقی داره اگر از L1 به L2 انشعاب بدیم و برا یکی از دستگاها از L1 و برای اون یکی از L2 خروجی فاز ببریم با حالتی که برا هر دو دستگاه از L1 خروجی فاز ببریم؟
          ​​​​

          دیدگاه


            #20
            نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها

            سلام
            از کنتاکت کمکی 13 و 14 کنتاکتور به عنوان نگهدار بوبین استفاده کنید
            با زدن استازت برق به بوبین میرسه و پلاتین کمکی بسته میشه
            با قطع برق کنتاکتور خاموش میشه و دوباره لازمه استارت بشه
            کلید استپ اول مدار به عنوان کلید امرجنسی یا کلید اضطراری​ استفاده میشه
            فیوز هم که دیگه در هر مداری لازمه

            جدیدترین ویرایش توسط protelworker; ۱۵:۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹.

            دیدگاه


              #21
              نوشته اصلی توسط protelworker نمایش پست ها
              ​​
              سلام
              از کنتاکت کمکی 13 و 14 کنتاکتور به عنوان نگهدار بوبین استفاده کنید
              با زدن استازت برق به بوبین میرسه و پلاتین کمکی بسته میشه
              با قطع برق کنتاکتور خاموش میشه و دوباره لازمه استارت بشه
              کلید استپ اول مدار به عنوان کلید امرجنسی یا کلید اضطراری​ استفاده میشه
              فیوز هم که دیگه در هر مداری لازمه
              خیلی ممنون بابت راهنمایی تان. لطف کردین.
              فقط در مورد سوال دوم هم می تونین راهنمایی کنین؟

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X