سلام دو موتور یکی با مشخصات 660/380 و دیگری 380/660 در سیستم برق ایران با چه اتصالی به برق وصل میشه لطفا توضیح کامل بدهید متشکرم
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
نحوه اتصال موتور با توجه به برق ایران
Collapse
X
-
پاسخ : نحوه اتصال موتور با توجه به برق ایران
سلام
در اتصال مصرف کننده های سه فاز به شبکه برق باید دقت کنیم که ولتاژ کا هر یک از سیم پیچ ها برابر ولتاژی باشد که از طریق شبکه برق به ان می رسد.در اتصال مثلث ولتاژ هر فاز (رادیکال سه)برابر ولتاژ فازی در حالت ستاره است.
http://www.ecapic.ir/image2/ECA-101122220511.jpg
دیدگاه
-
پاسخ : نحوه اتصال موتور با توجه به برق ایران
در ایران موتوری رو میشه به صورت مثلث راه اندازی کرد که روی پلاک ان مشخصات
660 /380و یا 380∆ نوشته شده باشد.
که بر روی هر فاز یعنی 380 ولت می افتد و بیشتر از اون به موتور اسیب میرسونه .دو دستور بالا معادل یکدیگرند.
در حالتی که بر روی پلاک موتور دو ولتاز نوشته شده باشدمانند 380/660. ولتاژ کمتر بیشترین ولتاز مجازی است که اگر بر روی سیم بندی یک فاز فرار گیرد موتور توان نامی خود را خواهد داد. با اثصال مثلث در شبکه برق ایران ولتاژ 380 ولت بر روی سیم بندی هر فاژ قرار می گیرد.
دیدگاه
دیدگاه