    سلام دوستان

    بنده برای اولین بار ترانسی رو پیچیدم که ورودی اون 220ولت وخروجی اون 35ولت دوبل 5 امپر هست....
    حالا وقتی ترانس رو به برق متصل میکنم حتی بدون این که به خروجی ترانس چیزی متصل باشه ....ورودی حدود
    0.5 آمپر جریان میکشه ....
    حال از خدمت اساتید این سوال رو دارم که این مشکل طبیعی هست یا غیر عادی؟؟؟

    (( ورودی ترانس368دور سیم 1 ))
    (( خروجی ترانس136دور سیم1.6 ))
    ((Ei:130))


    تشکر
    طعنه بر خواری من ای گل بی خار نزن //من به پای تو نشستم که چنین خوار شدم

    #2
    پاسخ : مشکل جریان کشی در ورودی ترانس

    با فرض درست بودن محاسبات و سالم پیچیدن سیم پیچ اولیه:
    آیا ولتاژ ثانویه همونی هست که باید باشه؟
    اگه تو سوراخهای EI ها پیچ بستی بازشون کن یا از پیچ عایق استفاده کن.
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل جریان کشی در ورودی ترانس

      دور اولیه را کم پیچیده ای و با فرض مربع بودن وسط بوبین ترانس با گوس 12000 (یعنی 37.5 تقسیم بر S ) دور بر ولت دو دور می شود که در 220ولت ضرب کنی 440 دور می شود یابهتره 225 ولت ضرب کنی 450 دور می شود نه عددی که شما پیچیده ای تازه اگه بخواهی جریان بی باری اولیه کمتر بشه گوس هسته را باید کمتر بگیری مثلا 10000 گوس یا 11000گوس یعنی 45 تقسیم بر S یا عددی کمتر از 45 تقسیم بر S موفق وموید باشی دوست عزیز