من یه موتور سه فاز دارم که مشخصاتش اینه V=330 و i=12.6 و cosفی برابر 0.89
توان موتور در حالت مثلث چقدره؟
توان موتور در حالت ستاره چقدره؟
باسلام به شما....
رابطه توان موتور سه فاز ...ازاین قرار است
@P=1.73×UL×IL×cos....توان موتور را در حالت
مثلث ..یا ستاره حساب می کنیم...قدرت در حالت مثلث
سه برابر بیشتر از قدرت در حالت ستاره* می باشد ...
.... ولتاژ هر کلاف سیم پیچ در فرمول فوق در حالت مثلث ..همان
ولتاژ شبکه می باشد ...که در ایران ..۳۸۰ ولت است ....یا اگر با ژنراتور سه فاز راه اندازی کنیم...همان ولتاژ ژنراتور می باشد ...یا اگردر جای دیگر و کشور دیگر باشیم..مانند آمریکا .. ولتاژ خط
..۲۲۰ ولت است.....و جریان خط یا IL....جریان یکی از فازها می باشد .....
باسلام به شما....
رابطه توان موتور سه فاز ...ازاین قرار است
@P=1.73×UL×IL×cos....توان موتور را در حالت
مثلث ..یا ستاره حساب می کنیم...قدرت در حالت مثلث
سه برابر بیشتر از قدرت در حالت ستاره* می باشد ...
.... ولتاژ هر کلاف سیم پیچ در فرمول فوق در حالت مثلث ..همان
ولتاژ شبکه می باشد ...که در ایران ..۳۸۰ ولت است ....یا اگر با ژنراتور سه فاز راه اندازی کنیم...همان ولتاژ ژنراتور می باشد ...یا اگردر جای دیگر و کشور دیگر باشیم..مانند آمریکا .. ولتاژ خط
..۲۲۰ ولت است.....و جریان خط یا IL....جریان یکی از فازها می باشد .....
پس توان موتور من در حالت مثلث میشه 330×12.6×رادیکال3×0.89
که میشه 6400 وات درسته
خب این میشه توان اکتیو موتور
توان ظاهری اون قسمت cos فی رو نداره درسته که میشه 7201 وات
حالا برای سیم کشی موتور و گذاشتن فیوز توان ظاهری را در نظر بگیرم یا توان واقعی؟
پس توان موتور من در حالت مثلث میشه 330×12.6×رادیکال3×0.89
که میشه 6400 وات درسته
خب این میشه توان اکتیو موتور
توان ظاهری اون قسمت cos فی رو نداره درسته که میشه 7201 وات
حالا برای سیم کشی موتور و گذاشتن فیوز توان ظاهری را در نظر بگیرم یا توان واقعی؟
توان اکتیو را درنظر می گیرند...و همچنین شرایط راه اندازی موتور را ..و نوع موتور را...نوع موتور اگر روتور قفسی باشد ..یا روتور سیم پیچی .....حالا راه اندازی ..اگر مستقیم در حالت مثلث روشن
شود ...یا راه*اندازی ستاره .مثلث.....ویاموتور بزرگی باشد یا کوچک باشد ..همه در انتخاب سیم و فیوز نقش دارند ....یا اگر موتور زیر
بار راه*اندازی شود یا بدون بار ..همه اینها در انتخاب سیم و فیوز
نقش دارند