    بانک خازن

    از دوستان کسی بانک خازن طراحی و نصب کرده؟(البته از نظر تجربی)

    #2
    پاسخ : بانک خازن

    نوشته اصلی توسط soheyl_60
    از دوستان کسی بانک خازن طراحی و نصب کرده؟(البته از نظر تجربی)
    سلام
    میشه یکم توضیح بدین ؟
    Gelecek Bizimdir >

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بانک خازن

      نوشته اصلی توسط soheyl_60
      از دوستان کسی بانک خازن طراحی و نصب کرده؟(البته از نظر تجربی)

      باسلام
      1-مسئله بطورکامل مطرح کنیدتا بااتفاق دوستان وشماموردبررسی قرارگیرد
      2-ده ها سال است که درطراحی،راه اندازی،بهره برداری،ازبانکهای خازنی درصنایع منخلف حضورفعال داشته وتجربه کردم
      3-طراحی بانک های خازنی ساده است وشماهم میتوانی،،برای طراحی نیازبه یکسری اطلاعات ازمصرف کنندگان توان الکتریکی درآن واحدی داردکه با طراحی انجام شود
      برای مثال:
      مصرف انرژی الکتریکی دریک دوره یک تا پنج سال
      دیماند برق خریداری شده ازشرکت توزیع برق(دیماندیعنی مجوزاستفاده ازتوان الکتریکی ذریک ساعت)
      تعداد موتورهای پرقدرت الکتریکی درآن واحد
      تعدادترانس های قدرت تغذیه آن واحد
      نوع ولتاژ ورودی به آن واحد وسطوح ولتاژ مورد استفاده دربخش های مختلف
      و،،،،،،،،

      محمدرضامکوندی
      WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
      MMCVANDY@YAHOO.COM

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : بانک خازن

        من شنیدم اونایی که تجربی کار میکنن دیگه از فورمول استفاده نمیکنن میان بار رو(سلفی)تقسیم بر 3 میکنن حاصل میشه مقدار خازن به کیلو وار .خاستم بدونم درسته یا نه اخه قراره ی شرکتی این چیزارو ازم بپرسن.بازم میگم از لحاظ تجربی.
        اگه کسی اطلاع داره راهنمایی کنه لطفا

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : بانک خازن

          بانکهای خازنی اتوماتیک مجهز به یک رگولاتور ضریب قدرت هستند. این رگولاتور اندازه و شکل موج ولتاژ و جریان و اختلاف زمانی آنها را اندازه گرفته و پس از انجام محاسبات لازم، ظرفیت خازنی مورد نیاز را تعیین و خازن را وارد شبکه می نماید. در شبکه فشار ضعیف نمونه ولتاژ مستقیما از خط و نمونه جریان توسط یک ترانس جریان (CT) به رگولاتور متصل می شوند.

          عمل سوئیچ کردن خازنها توسط کنتاکتورهایی که بوسیله رگولاتور کنترل می شوند، انجامی می گیرد. همچنین برای هر پله خازن یک سری فیوز جداگانه در نظر گرفته می شود.

          قطعات تشکیل دهنده بانک خازنی:

          قطعات یک بانک خازنی اتوماتیک عبارتند از:

          خازن
          کنتاکتور خازنی
          فیوز
          رگولاتور
          کلید اصلی
          سری پوش باتن ها
          لامپ سیگنال
          فن خنک کننده
          راکتیو
          دستگاههای اندازه گیری

          هریک از قطعات فوق (پوش باتن ها، لامپ سیگنال، فن، دستگاههای اندازه گیری) و حتی کلید اصلی بسته به طراحی و مورد مصرف و محل نصب بانک قابل حذف هستند. همچنین ممکن است در طراحی بانکهای خازن قطعات دیگری نیز در نظر گرفته شوند.



          http://www.maes.ir/maghalat/172-1391-01-28-12-59-04



          تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
          داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : بانک خازن

            با سلام
            میشه لطف کنید بگید کارایی بانک خازن چیه و کجاها کاربرد داره؟
            من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است ...

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : بانک خازن

              مهندس منظورم چگونگی محاسبه ظرفیت خازنهاست(کیلو وار)
              منظورم اینه که ی فردی که تجربی کار میکنه باید از طریق فورمولهای سخت ظرفیت خازنهای ی بانک خازنو محاسبه کنه یا از طریق تجربی هم میتونه؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : بانک خازن

                نوشته اصلی توسط soheyl_60
                مهندس منظورم چگونگی محاسبه ظرفیت خازنهاست(کیلو وار)
                منظورم اینه که ی فردی که تجربی کار میکنه باید از طریق فورمولهای سخت ظرفیت خازنهای ی بانک خازنو محاسبه کنه یا از طریق تجربی هم میتونه؟
                سلام
                1-تجربی هم میشوداما؟،،،،،کافی نیست وحتمالا یا با افزایش هزینه روبروخواهیم بودویا احتمال عدم دسترسی درتمام بهره داری از توان الکتریکی موجود
                2-اما محاسبه باتوجه به داده های آماری ازدوره های چندین ماه وحتی چندین ساله میتواندهزینه احداث پست خازنی را منطقی کند ودرتمام مراحل بهره برداری درحد مطلوب موردنظرعمل کند
                3-موتورهای الکتریکی علاوه برمصرف توان مفید توان راکتیویاغیرمفیدازشبکه دریافت میکنند واین توان راکتیوباعث ایجادتلفات درشبکه های توزیع میشود،خازن توان راکتیو تولیدمیکند براینداین دو توان راکتیو(خازنی وسلفی)اگربگونه ای باشدکه ضریب قدرت یاهمان کسینوس فی را درحد0.90 نگهدار دارد هیچگونه جریمه ای درپی نخواهد داشت اگر ضریب قدرت از 0.90 کمترشود جرایم سنگینی درقبض برق چشمان پرداخت کننده راخیره میکند وحسابش راخالی،،
                با نصب خازن متناسب با بار امکان کاهش حذف کامل جریمه وجود دارد واین یکی ازکارهای من درصنعت است
                مثال:شرکتی که قبض برقش حدود 100 میلیون تومان درماه بوده حدود 25 میلیون جریمه هم شده است وبانصب خازن این جریمه صفرشده است
                4-محاسبه کنید
                ماشین حسابت رابردار
                الف- فرض ضریب قدرت فعلی 0.80 است یعنی زاویه برابر 36.87 درجه است
                ب-فرض ضریب قدرت موردنظر 0.95 است یعنی زاویه برابر18.19 درجه است
                ج- ترانژانت 36.87 درجه برابراست با 0.75 است
                د- ترانژانت 18.19 درجه برابراست با 0.33 است
                و- ترانژرانت اولی منهای تانژانت دومی 0.42=0.33-0.75
                5- بافرض توان موتور 100kw باشد درآنصورت ظرفیت خازن 42=100*0.42 کیلوواردراین حالت شما یک خازن نرم یا 40kvar ویا 50kvar استفاده میکنید اگر 50kvar باشد بهتراست باتوجه مقدارمحاسبه
                موفق باشید-مکوندی
                محمدرضامکوندی
                WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
                MMCVANDY@YAHOO.COM

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : بانک خازن

                  مهندس واقعا جوابتون کامل اسون وراحت بود دستت درد نکنه خیلی روان بود
                  چند تا سوال داشتم لطفا جواب بدید
                  1-منظور از خازن نرم چیه؟
                  2- اگه مثلا موتور 132 و 100 و 45 kwداشتیم باید cos میانگینی از بین این 3 موتور گرفت بعد ..... یا نه؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : بانک خازن

                    نوشته اصلی توسط soheyl_60
                    مهندس واقعا جوابتون کامل اسون وراحت بود دستت درد نکنه خیلی روان بود
                    چند تا سوال داشتم لطفا جواب بدید
                    1-منظور از خازن نرم چیه؟
                    2- اگه مثلا موتور 132 و 100 و 45 kwداشتیم باید cos میانگینی از بین این 3 موتور گرفت بعد ..... یا نه؟

                    سلام
                    1-منظورازخازن نرم،،،خازنهادرظرفیت های خاصی تولیدمیشود،،2,,5,,10,,12.5,,15,,20,,25,,30,,40,,50 ,,60,,80,,100,,و،،،،، این ها را«نرم میگویند»بجای خازن 9.65 بایدازخازن 10 کیلوار استفاده کنیداین یعنی نرم
                    2-روش احداث بانک های خازنی:
                    الف- تعدیل مرکزی،،،،دراین حالت بایدضریب قدرت کل واحد صنعتی که از قبض برق قابل محاسبه است رابدست آورد
                    ب- تعدیل گروهی،،،دراین حالت تعدادی الکتروموتور که ازیک پست برق تغدیه میشوند رابصورت گروهی با اندازه گیری ضریب قدرت متوسط دریک دوره کاری متعادل درتاثیر درتولیدمناسب وبکارگیری تجهیزات محاسبه مکنند
                    ج-تعدیل فردی،،،برای هرالکتروموتور یک خازن باتوجه به متوسط ضریب قدرتی که دربارازموتور دیده میشود
                    توضیح: ضریب قدرت هرالکتروموتورکه در پلاک آن نوشته شده فقط دربارکامل ایجادخواهدشدودرکم باری ویا بی باربشدت کاهش خواهدیافت،،برای مثال ضریب قدرت در راه اندازی موتور حدود 0.4-0.3 است وهمین ضریب قدرت دربی باری ممکن است که زیر 0.2 هم برسد
                    4-کدامیک از تعدبل هامناسب تراست
                    الف-مرکزی درافرایش ضریب قدرت وحذف جریمه موثراست ولی برای افرایش ظرفیت تجهیزات تا پست ورودی تاثیرخواهدداشت
                    ب-گروهی درافرایش ضریب قدرت وحذف جریمه موثراست وعلاوه بر افرایش ظرفیت تجهیزات تا پست ورودی درافرایش ظرفیت تا پست های داخلی هم تاثیرخواهدداشت
                    ج-فردی درافرایش ضریب قدرت وحذف جریمه موثراست وعلاوه بر افرایش ظرفیت تجهیزات تا پست ورودی وپست های داخلی درافزایش ظرفیت تک تک تجهیزات تا سر بجعبه اتصال موتور هم تاثیرخواهدداشت
                    5-روش معمول پست های خازنی،،،دربیشتر موارد،،ترکیبی از تعدیل مرکزی وگروهی مورد استفاده قرارمیگیرد
                    درتعدیل فرد مشکل پراکندگی پست های خازنی ومحل نصب وبرخوردهای فیزیکی وآب ریزی ها تاثیرمنفی درکار ایجادمیکند پس درهمه جا نمیتوان از تعدیل فردی استفاده نمود
                    تعدیل مرکزی وگروهی درهمه جا امکان احداث وجود دارد

                    موفق باشید- مکوندی
                    محمدرضامکوندی
                    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
                    MMCVANDY@YAHOO.COM

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : بانک خازن

                      سلام مهندس
                      میشه بگید واسه ی گروه موتور ضریب قدرت کلو واسه بانک خازن چگونه حساب میکنن؟

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : بانک خازن

                        نوشته اصلی توسط soheyl_60
                        سلام مهندس
                        میشه بگید واسه ی گروه موتور ضریب قدرت کلو واسه بانک خازن چگونه حساب میکنن؟
                        سلام
                        2-1-روش احداث بانک های خازنی:این بند رابخوان درپاسخ قبلی
                        محمدرضامکوندی
                        WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
                        MMCVANDY@YAHOO.COM

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : بانک خازن

                          نوشته اصلی توسط mmcvandy

                          طراحی بانک های خازنی ساده است وشماهم میتوانی،،برای طراحی نیازبه یکسری اطلاعات ازمصرف کنندگان توان الکتریکی درآن واحدی داردکه با طراحی انجام شود
                          برای مثال:
                          مصرف انرژی الکتریکی دریک دوره یک تا پنج سال
                          با وجود جریمه شدن در طی مدت مذکور،راهی برای جلوگیری از این جریمه حتی در این مدت وجود داره؟
                          مرحبا همت قومي که چو دلبر گيرند
                          بجـز از دلبـر خود از همه دل بر گيرند

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : بانک خازن

                            نوشته اصلی توسط mmcvandy

                            الف- تعدیل مرکزی،،،،دراین حالت بایدضریب قدرت کل واحد صنعتی که از قبض برق قابل محاسبه است رابدست آورد
                            چطور باید محاسبه کرد؟
                            مرحبا همت قومي که چو دلبر گيرند
                            بجـز از دلبـر خود از همه دل بر گيرند

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : بانک خازن

                              نوشته اصلی توسط pishraft
                              چطور باید محاسبه کرد؟

                              باسلام
                              1- درقبض های برق صنعتی مقدارتوان اکتیو وراکتیو وگاها مقدارضریب قدرت هم درج شده است
                              2- قبض های برق ماه به ماه ومنحنی تغییرات راجهت بررسی رسم وبررسی کنید وضریب قدرت رامحاسبه کنیدودربیشترین مصرف به ضریب قدرت توجه داشته باشید وتولید محصول درهر دوره ومقدارمصرف درهردوره بایدموردتوجه قراردهید
                              3-برای تعدیل مرکزی دربدترین شرایط سعی کنیدضریب قدرت از 0.9 کمترنشود سپس تعدیل گروهی را طوری طراحی نماییدکه بتواند ضریب قدرت رامتناسب با توان دریافتی ازشبکه حدود 0.95 نگهدارد