لطف کنید سوالهای مربوط به عیب یابی کابل (fualt location cable) را دراینجا مطرح کنید تا پاسخ داده شود.
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
عیب یابی کابلهای 20 کیلوولت وفشارضعیف (fualt location cable)
Collapse
X
-
عیب یابی کابلهای 20 کیلوولت وفشارضعیف (fualt location cable)
سلام دوست عزیز.
شرمنده !!! نمی دونم که چطور شده این پست شما رو ندیدم .
اگر شما لطف کنی و ابتدا توضیحی در مورد این کابلها بدید و یک مقدار هم از تجربیات خودتون رو ارئه بدید واقعا ممنون می شیم . چون این یه بحث تخصصیه و بهتره که شما یه استارتی در این زمینهب زنید و مطمئا باشید که ما شمارو تنها نمی زاریم.
-
عیب یابی کابلهای 20 کیلوولت وفشارضعیف (fualt location cable)
نوشته اصلی توسط farshadسلام دوست عزیز.
شرمنده !!! نمی دونم که چطور شده این پست شما رو ندیدم .
اگر شما لطف کنی و ابتدا توضیحی در مورد این کابلها بدید و یک مقدار هم از تجربیات خودتون رو ارئه بدید واقعا ممنون می شیم . چون این یه بحث تخصصیه و بهتره که شما یه استارتی در این زمینهب زنید و مطمئا باشید که ما شمارو تنها نمی زاریم.
با توجه به شلوغی کار بنده بعلت درگیری با این کار و از طرفی با مشاهده پیغام شما نتونستم مطالب کاملتری را ارائه دهم ولی باین حال مطالب خلاصه وار را توضیح می دهم.
همانطوریکه می دانید در شبکه های توزیع دو نوع کابل مورد بهره برداری قرار می گیرد:
1- کابلهای فشارضعیف (ولتاژ فاز با فاز 400 ولت وفاز به زمین 220ولت مورد استفاده قرار میگیرد)
2- کابلهای فشارمتوسط(ولتاژ فاز با فاز 20 کیلوولت وفاز با زمین 11 کیلوولت استفاده می شود)
در ابتدا قبل از عیب یابی کابلها بایستی آنها را تست کنیم که ولتاژ تست برای کابلهای مورد استفاده در زیر زمین تا 2.2 برابر ولتاژ فاز به زمین مورد استفاده قرارمی گیرد. (2.2Uo)
بعدازاینکه پی بردیم که کابل اتصال است بایستی مقاومت نقطه اتصال را اندازه گیری کنیم در این مورد برای عیب یابی کابل براساس مقاومت نقطه اتصال تجزیه وتحلیل می کنیم.
برای اندازه گیری مقاومت نقطه اتصال یا بایستی حین تست کابل از مقاومت نقطه اتصال را حدس بزنیم یا از میگر هم می توانیم استفاده کنیم.
چند حالت بیشتر نداریم:
1- کابل با مقامت نقطه اتصال تقریباً زیر 20 اهم است که اتصال کوتاه را نشان می دهد یعنی دو کور از کابلها بهم چسبیده باشند
2- نقطه مقاومت اتصال بین 70 تا 100 اهم است که مقاومت نقطه اتصال از نوع متوسط است
3- ممکن است نقطه اتصال بیشتر از 100 اهم باشد
علی ایحال بعلت فرصت کم بقیه مطالب رو در قسمت بعد ارائه میدهم. :(
دیدگاه
دیدگاه