    برای تعیین ظرفیت و محل نصب ترانسفورماتور بهتر است شکل خطی که، بایستی توسط ترانسفورماتور تغذیه شود را، روی کروکی تهیه شده از محل کشید. این شکل بایستی محل هر پایه، تعداد مشترکینی که باید از هر پایه تغذیه شوند و مقدار کیلووات یا کیلوولت آمپر مصرفی هر مشترک را نشان دهد. سپس محل ترانسفورماتور را در یک نقطه تقریباً مرکزی (مرکز ثقل بارها) با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی در نظر می گیرند. برای اطمینان بیشتر از این که این محل برای نصب ترانسفورماتور مناسب می باشد، یعنی در مرکز ثقل بارها قرار گرفته است، بایستی مقدار مصرف مشترکین هر پایه را در فاصله آن ها تا محل ترانسفورماتور ضرب کرد و بعد از اینکه این عمل را برای کلیه پایه های یک فیدر ترانسفورماتور انجام دادیم حاصل ها را با یکدیگر جمع نماییم. همین مراحل را برای فیدر بعدی نیز انجام می دهیم. این دو مقدار را با یکدیگر مقایسه می کنیم بایستی که تقریباً مساوی باشند تا ترانسفورماتور در مرکز ثقل بار قرار گرفته باشد. لازم به تذکر است که بارهایی که روی پایه های ترانسفورماتور هستند برای مشخص کردن جای ترانس در محاسبه به حساب نمی آیند ولی در محاسبه تعیین ظرفیت ترانس به حساب می آیند.