سلام
کسی نحوه محاسبه ضریب قدرت از روی قبض برق را میدونه؟
باتشکر
نیستان آندرلاین دو
مقدار توان اکتیو و راکتیو توی قبض رو مینویسن
شما می تونید از طریق تانژانت فی مقدار اون رو بدست بیارید tag phi = q / p
البتهه باید تانژانت رو به کسینوس فی هم تبدیل کنید
اگه اعداد نجومی در آوردی اعداد روی قبض رو بزار
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
مقدار توان اکتیو و راکتیو توی قبض رو مینویسن
شما می تونید از طریق تانژانت فی مقدار اون رو بدست بیارید tag phi = q / p
البتهه باید تانژانت رو به کسینوس فی هم تبدیل کنید
اگه اعداد نجومی در آوردی اعداد روی قبض رو بزار
توی قبض خانگی که هیچی ننوشته الان دیدم :wow:البته از اون کنتور قدیمیها هستش
جانم به فدای ائمه اطهار
می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
مقدار توان اکتیو و راکتیو توی قبض رو مینویسن
شما می تونید از طریق تانژانت فی مقدار اون رو بدست بیارید tag phi = q / p
البتهه باید تانژانت رو به کسینوس فی هم تبدیل کنید
اگه اعداد نجومی در آوردی اعداد روی قبض رو بزار
با تشکر از پاسختون
بنابراین برای یک قبض صنعتی با مشخصات زیر
میان باری 56000
اوج بار 16000
کم باری 36000
راکتیو 48000
tag phi=0.44 و cos phi=0.91
درسته؟؟؟ :nerd:
حالا یه سوال دیگه داشتم و اون اینکه برای داشتن یک ضریب قدرت ایده ال در صنعت چه کارهایی می توان انجام داد؟
ضریب توان از نظر اداره برق دارای محدوده پایینی هست که اگه کمتر بشه جریمه و قطع در پی داره. برای داشتن مقدار ایده آل که حدود 0.95 هست باید بار راکتیو مصرفی رو با توجه به مصرف کننده ها محاسبه کنی و بعد بر مبنای اون خازن گذاری کنی تا اثر سلفی رو کاهش بده و برای این کار از بانک خازن استفاده میشه که دارای تابلو و خازنهای بزرگ و کنتاکتور مخصوص و وسایل حفاظتی و البته رگولاتور و... هستش.
جانم به فدای ائمه اطهار
می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
tag phi=0.44 و cos phi=0.91
درسته؟؟؟ :nerd:
حالا یه سوال دیگه داشتم و اون اینکه برای داشتن یک ضریب قدرت ایده ال در صنعت چه کارهایی می توان انجام داد؟
راه حل درسته
ضریب قدرت ایده آل معنی خاصی نداره
بهترین حالت ممکنه رسوندن ضریب قدرت به عدد 1 هستش
در این حالت کمترین تلفات در هادی ها رو دارید و کمترین آسیب رو به شبکه میرسونید
از نظر شرکت برق مقدار بار راکتیو تا زمانی که ضریب قدرت کمتر از 0.95 نشده مشکلی نیست و شامل جریمه نمیشه
اما تنظیم رگلاتور روی عدد 1 کار صحیحی نیست چراکه با خارج شدن بار ها از مدار رگلاتور اونقدر سریع عمل نمیکنه و اون مدت چند لحظه ای ممکنه با اضافه ولتاژ در سیستم مواجه بشید که بیشترین اثرش روی دستگاه های الکترونیکی ه
البته بغیر از خازن و موتور سنکرون چند راه دیگه هم برای کاهش توان راکتیو وجود داره
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
من یک سوال دارم:
زمانی که مامیخواهیم توان مصرفی یک منبع تغذیه سویچینگ را اندازه بگیریم اگه جریانACورودی را با مولتی مترTRUE RMSاندازه بگیریم مثلا نشان می دهد1.6آمپر اما اگه با مولتی متر معمولی اندازه بگیریم نشان میدهد مثلا 1.2آمپر دلیل این تفاوت در چیست و کدام به عنوان قبض برق خانگی محاسبه میشود .?????????
و اصلا در کل فرق این دو مولتی متر در چی است؟
کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
این مولتی مترTRUE RMS تا بحال اسمش رو نشنیدم
میشه یکمی راجع بهش توضیح بدی
:redface: :redface: :redface: :redface:
تقاوتی از نظر شکل ظاهری نداره فقط روش نوشته true rms و قیمت بالایی هم دارند .من خودم هیچی در موردش نمیدونم اما این را میدانم که مقادیر جریانacاین دو مولتی متر فرق داره
اگه در اینترنت این واژه را سرچ کنید مدلهاش میاد: true rms multimeter
لطفا اگه چیزی متوجه شدید اینجا هم عنوان کنید
کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
البته من فک کنم این همون مولتی متر های معمولی باشه
شما ممکنه خطا در اندازه گیری داشته باشی
میزان جریان بر اساس مقدار موثر همون RMS اندازه گیری میشه
در واقع مولتی متر ها هم مقدار حقیقی جریان رو نشون میدن
تا بحال هم با چنین موضوعی برنخوردم
ببخشید چون مطمئن نیستم نمیتونم اطلاعات بیشتری بدم
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن