    پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

    دستت درد نکنه این سنسورای راداری خیلی دقیقن و در عین حال قیمت خیلی بالایی هم دارند.
    اندازه گیری داخل مخازنی که مواد جامد دارند از مایعات دردسرش بیشتره چون در جامدات ممکنه سطح بالایی داخل مخزن بشکل پشته ای بشه و یا به هر نحو دیگر حالت مسطحی نداشته باشه و بنابراین در بعضی مواقع لازمه که از بالا و با سنسورهایی مانند راداری، التراسونیک، و در بعضی مواقع رادیواکتیو و .. اندازه گیری بشن .
    در مقایسه راداری و آلتراسونیک در جاهایی که ذرات معلق در سطح اندازه گیری زیاده راداری دقیقتر از التراسونیک عمل میکنه و به خطا نمی افته. مانند مایعات فرار که در سطح دارای دو فازی مایع، گاز قرار دارند و یا جامدات با غبار زیاد مانند همین سیمان
    در مورد عملکرد سنسور راداری اطلاعات زیادی ندارم ولی بصورت کلی به این نحو هستش که یک سیگنال توسط سنسور فرستنده ارسال میشه و بازتاب اون توسط گیرنده گرفته میشه و از طریق اختلاف زمانی بین ارسال و دریافت فاصله بدست میاد. اون قیف دراز هم برای اینه که سیگنال ارسالی بیم بهتری داشته باشه و از بازتابهای زیاد به سطوح جانبی جلوگیری بشه چون یکی از منابع خطای سنسورهای راداری و التراسونیک اینه که سیگنال بازگشتی اونها ممکنه ناشی از برخورد به دیواره های جانبی و یا سیگنال ناشی از چند بار بازتاب متوالی باشه که در راداری با قرار دادن این قیف تا حد بسیار عالی این مشکل حل شده است.
    مساله بعد در سنسورهای راداری طرز ارتباط با آنها و یا کالیبراسیون و تنظیمات است. با توجه به قیمت بالا و کیفیت عالی این سنسورها و کاربرد در مکانهای خاص در بسیاری مواقع پروتکل ارتباطی آنها یک چیز ساده ای مانند سیگنال جریان 4-20 نیست و به دو حالت اتصال مستقیم به سیستم کنترل مرکزی و یا اتصال به سیستم نمایشی کنترلی محلی و سپس ارتباط آن با کنترل مرکزی در صورت نیاز است. در هر صورت تنظیمات زیادی در نرم افزارهای این سنسورها وجود دارند مانند اینکه تنظیمات مربوط به سیگنالهای ارسالی و دریافتی درصدهای تضعیف قابل قبول جنس ماده داخل مخزن ابعاد مخزن جنس دیواره ها و ...
    در ضمن با توجه به اینکه رادار فاصله خالی مخزن رو میبینه برای بدست آوردن ارتفاع ماده داخل مخزن باید طول کل مخزن رو نرم افزار مربوط داشته باشه تا ارتفاع بدست بیاد.
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

      به نظر شما میشه این رو با میکرو ساخت :rolleyes: سنسورهای مخصوص این کار وجود داره :question:
      خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
      [hr]

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

        با سلام ...
        آقا منم نیاز دارم که سطح شیر داخل این کامیون های حمل شیر را بدونم ... چه راه هایی پیش روم هست ؟ با توجه به اینکه داخل این ها رو هم هر چند وقت یکبار با اسید می شورند .

        همینطور احتمالا باید سطح سوخت داخل ماشین های حمل سوخت را هم بتونم بخونم ... برای اون چه پیشنهادی دارید ؟

        با تشکر

        اگر میشه یک راهنمایی بفرمایید .
        نکته اخلاقي :
        همه چيز و همه کس را دوست داشته باش اما به هيچ چيز و هيچ کس دل مبند

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

          نوشته اصلی توسط امین غفاری
          به نظر شما میشه این رو با میکرو ساخت :rolleyes: سنسورهای مخصوص این کار وجود داره :question:
          ساخت این سنسور راداری با میکرو هایی که با فرکانس پایین کار میکنند امکان پذیر نیست شما برای ساخت تجهیزات اینچنینی (مدارهای راداری) مقداری برروی مدارات تولید سیگنال و گیرنده سیگنال کار کنید و در قسمتهای دیجیتال هم که بخشی از اون مربوط به محاسبه زمان رفت و برگشت هست باید فوق العاده سریع پردازش انجام بگیره که فکر میکنم استفاده از FPGA شاید گزینه مناسبی باشه و یا پردازنده با سرعت کلاک مثلا 200 مگاهرتز بهرحال در هرصورت کار فوق العاده مشکلی به نظر من.

          نوشته اصلی توسط h_zaman06
          آقا منم نیاز دارم که سطح شیر داخل این کامیون های حمل شیر را بدونم ... چه راه هایی پیش روم هست ؟ با توجه به اینکه داخل این ها رو هم هر چند وقت یکبار با اسید می شورند .
          همینطور احتمالا باید سطح سوخت داخل ماشین های حمل سوخت را هم بتونم بخونم ... برای اون چه پیشنهادی دارید ؟
          برای اندازه گیری سطح مایع داخل کامیونهای حمل سوخت برای ایمنی معمولا از روشهای مکانیکی استفاده بشه خیلی بهتره و چون دقت چندانی هم نیاز نیست پیاده سازی این روشها چندان مشکل نیست مگر اینکه بخواهیم داخل داشبورد ماشین یک نمایشگر نشاندهنده سطح مایع بگذاریم که در اون صورت میتونیم با رعایت اصول ایمنی به سراغ روشهای مختلفی مانند نصب سنسور فشار در قسمت پایینی مخزن و یا نصب سنسور آلتراسونیک در بالای مخزن و یا روشهای خازنی و یا برای مایعات با رسانایی مناسب از روش نقطه های با فاصله مناسب که در صورت قرار گرفتن مایع بین آن هدایت میکنند( البته این روش دقت کمی دارد به علت روزولیشن پایین)
          یا روش شناور و اهرم که شناور وصله به یه میله عمودی که میله عمودی هم به یک میله تقریبا افقی که یک تکیه به گونه ای براش درنظر گرفته میشه که تغییرات زیاد در سمت شناور، تغییرات کمتری رو در سمت دیگر باعث بشه و به این ترتیب میتوان این سر رو یا بصورت گیج یا الکترونیکی قرائت نمود در روش الکترونیکی زائده متحرک با تغییرات اندک رو به قسمت هسته یک ترانس مرتبط می کنند و تغییرات طولی هسته رو جابجا میکنه و در نتیجه میزان القا میدان هم کم و زیاد میشه که به راحتی قابل اندازه گیریه . روشهای مختلف و متنوعی وجود داره ولی به نظر من همین روش معمول استفاده از سنسور فشار چیز مناسبیه و در صورت ثابت بودن چگالی خیلی دقیق جواب میده
          مهم نیست چه مدرکى دارید
          مهم این است که چه درکى دارید . . .

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

            سلام
            این سنسوری که دوستمون معرفی کردن از نوع راداری هست و با امواج الکترو مغناطیس با فرکانس بالا کار میکنند
            به دلیل بالا بودن سرعت امواج الکترو مغناطیس این موج خیلی سریع مسیر رو طی میکنه و با میکرو های معمولی
            نمیشه زمان طی شده رو اندازه گیری کرد به علاوه باید روی پردازش سیگنال های دریافتی هم وقت گذاشته بشه
            که این کار به هیچ وجه از میکرو ها ساخته نیست و فکر کنم این سنسور ها رو با fpga یا پروسسور طراحی میکنند
            در ضمن به دلیل بالا بودن فرکانس و ... باید به مدارات مخابراتی تسلط داشته باشید.

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

              سلام دوستان
              سوال در مورد یه سنسور داشتم که بتونه میزان آب موجود در یک مخزن 600 سی سی رو بهمون بده
              مشکل اینه که خطای اندازه گیری باید از 10 سی سی بیشتر نشه
              و اینکه حجم سنسور فضای زیادی نگیره
              چه سنسوری بهترین گزینه هست؟

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

                نوشته اصلی توسط سحرسیفی نمایش پست ها
                سلام دوستان
                سوال در مورد یه سنسور داشتم که بتونه میزان آب موجود در یک مخزن 600 سی سی رو بهمون بده
                مشکل اینه که خطای اندازه گیری باید از 10 سی سی بیشتر نشه
                و اینکه حجم سنسور فضای زیادی نگیره
                چه سنسوری بهترین گزینه هست؟
                درود. ابعاد مخزن چقدره ؟ منظور اینکه با ۱۰ سی سی چه میزان ارتفاع آب تغییر می*کنه ؟

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

                  نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
                  درود. ابعاد مخزن چقدره ؟ منظور اینکه با ۱۰ سی سی چه میزان ارتفاع آب تغییر می*کنه ؟
                  تقریبا میشه گفت دو یا سه میلی متر تغییر میکنه. مشکل اصلی اینه که مخزن متحرکه
                  و نمیدونم استفاده از فشارسنج بهتره یا اندازه گیری با سنسورهای وزنی یا التراسونیک ها

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

                    برای 10 سی سی دقت میتونید از همون پمپ پری استالتیک برای سنجش حجم استفاده کنید

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

                      نوشته اصلی توسط سحرسیفی نمایش پست ها
                      تقریبا میشه گفت دو یا سه میلی متر تغییر میکنه. مشکل اصلی اینه که مخزن متحرکه
                      و نمیدونم استفاده از فشارسنج بهتره یا اندازه گیری با سنسورهای وزنی یا التراسونیک ها
                      درود بر شما
                      منظورتون از متحرک بودن این هست که آب تلاطم داره؟
                      کاهش ارتفاع ( حجم ) در چه بازه زمانی رخ میدهد؟

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

                        نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست ها
                        درود بر شما
                        منظورتون از متحرک بودن این هست که آب تلاطم داره؟
                        کاهش ارتفاع ( حجم ) در چه بازه زمانی رخ میدهد؟
                        فرض کنید طی 5 ثانیه مثلا 100 میلی لیتر از آب مخزن کم بشه ولی گزارش لازم نیست خیلی لحظه به لحظه باشه
                        صورت مسئله اینه ک مثلا یک سنسور داشته باشیم که 10 ثانیه یک بار به ما بگه که توی مخزن چند میلی لیتر آّب هست

                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                        نوشته اصلی توسط voyager2020 نمایش پست ها
                        برای 10 سی سی دقت میتونید از همون پمپ پری استالتیک برای سنجش حجم استفاده کنید
                        پمپ فکر کنم فشار ایجاد کنه! هزینه نهایی طراحی رو ببره بالا و اصلا کاربردش توی صورت مسئله های دیگه هست. شما یه سرم رو تصور کن که 600 میلی لیتر توش آب هست حالا این آّب قراره خارج بشه منظم یا نامنظم یا فواصل زمانی و حجمی که همش متغیره! فقط باید سنسور به ما بگه که توی مخزن چقدرآب هست توی لحظه ای که میخواییم که البته اول ساکنش میکنیم بعد ازش گزارش میخواییم

                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                        نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست ها
                        درود بر شما
                        منظورتون از متحرک بودن این هست که آب تلاطم داره؟
                        کاهش ارتفاع ( حجم ) در چه بازه زمانی رخ میدهد؟
                        یه نکته دیگه که یادم رفت بگم اینکه موقع سنجش مخزن روساکن می کنیم و بعد از سنسور گزارش میگیریم
                        اگر گفتم متحرکه به اینخاطر که مثلا روی التراسونیک ها اگر روی بخش پخش کننده صوتش آب به صورت قطره ریخته بشه به مشکل برنخوره

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن

                          صورت مسئله کمی نا مفهوم بود- ولی اگر شما اون مایع رو خودتون دارید وارد مخزن میکنید یا ازش خارج میکنید اگر با پمپ اینکارو انجام میدید میتونید از این نوع استفاده کنید و بدون سنسور حجم منتقل شده رو اندازه بگیرید! مسلما برای سرمی که بر اساس وزن خودش میریزه کاربردی نداره!