اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

انتخاب سنسور

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    انتخاب سنسور

    سلام دوستان وقتتون بخیر
    راهنمایی میخواستم ازتون
    ما یه گیج مانومتر فشار گاز داریم که هیچ دسترسی به داخل سیستم نداریم وتنها روشی که میشه ازش خروجی گرفت همین صفحه عقربه ای گیج فشار هست حالا ما میخوایم که عقربه مانومتر که از یک درجه خاص پایینتر اومد هشدار کم شدن گاز رو با الارم داشته باشیم در واقع اتوماسیونش کنیم چون هیچ دسترسی به سیستم بدلیل پلمب بودن نداریم مجبوریم با پردازش تصویر و ساده ترین روش با سنسور مجاورت یک خروجی هشدار داشته باشیم که اگه عقربه از یک درجه خاصی پایینتر رفت تابه صفر برسه هشدار داشته باشه حالا میخوام بدونم که بهترین و ساده ترین پیشنهاد برای حل این مشکل استفاده از چه نوع سنسور مجاورتی یا پیشنهاد بهتری باشه ممنون میشم
    جدیدترین ویرایش توسط Saeed.q; ۱۳:۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱.

    #2
    درود
    گازی که فشار آن اندازه گیری می شود چیست ؟
    محدوده فشار گاز چیست ؟

    دیدگاه


      #3
      سلام
      وقت بخیر
      نوشته اصلی توسط Saeed.q نمایش پست ها
      سلام دوستان وقتتون بخیر
      راهنمایی میخواستم ازتون
      ما یه گیج مانومتر فشار گاز داریم که هیچ دسترسی به داخل سیستم نداریم وتنها روشی که میشه ازش خروجی گرفت همین صفحه عقربه ای گیج فشار هست حالا ما میخوایم که عقربه مانومتر که از یک درجه خاص پایینتر اومد هشدار کم شدن گاز رو با الارم داشته باشیم در واقع اتوماسیونش کنیم چون هیچ دسترسی به سیستم بدلیل پلمب بودن نداریم مجبوریم با پردازش تصویر و ساده ترین روش با سنسور مجاورت یک خروجی هشدار داشته باشیم که اگه عقربه از یک درجه خاصی پایینتر رفت تابه صفر برسه هشدار داشته باشه حالا میخوام بدونم که بهترین و ساده ترین پیشنهاد برای حل این مشکل استفاده از چه نوع سنسور مجاورتی یا پیشنهاد بهتری باشه ممنون میشم
      آیا
      امکان تعویض گیج وجود داره ؟
      یا
      به عقربه گیج دسترسی دارید ؟

      02-07-21

      دیدگاه


        #4
        متاسفانه هیچ گونه دخل و تصرفی در سیستم نمی توان انجام داد به عقربه هم خیر . گاز sf6 هست. تجهیز چون ازرسوی پیمانکار و شرکت مربوطه نصب میشه قابلیت باز کردن وجود نداره
        فشار صفر تا ۱۰ بار
        جدیدترین ویرایش توسط Saeed.q; ۲۰:۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲.

        دیدگاه


          #5
          با توجه به عدم دسترسی فیزیکی به گیج فشار تنها راه استفاده از پردازش تصویر از روی گیج فشار هست. تجهیز سکسیونر گازی پست زمینی هستش که میخواهیم زمان پایین اومدن فشار گاز اونو بصورت اتوماسیون داشته باشیم

          دیدگاه


            #6
            نوشته اصلی توسط Saeed.q نمایش پست ها
            با توجه به عدم دسترسی فیزیکی به گیج فشار تنها راه استفاده از پردازش تصویر از روی گیج فشار هست. تجهیز سکسیونر گازی پست زمینی هستش که میخواهیم زمان پایین اومدن فشار گاز اونو بصورت اتوماسیون داشته باشیم
            منظورتون ، این گیج هست ؟



            02-07-23

            دیدگاه


              #7
              بله چیزی شبیه به همین با تفاوت اینکه قاب رویی این بریکر گویا برداشته شده یا اینکه کلا نداشته .

              دیدگاه


                #8
                برای اینکار می‌توانید از یک سنسور مجاورتی هال افکت (Hall Effect) استفاده کنید. این سنسورها قابلیت تشخیص میدان مغناطیسی را دارند. به طور کلی، یک آهنربای کوچک به عقربه مانومتر نصب می‌شود و وقتی که عقربه از یک درجه خاصی پایینتر از حالت اولیه‌اش حرکت کرد و تا به صفر نزدیک شد، میدان مغناطیسی آن تغییر می‌کند که سنسور هال افکت این تغییر را تشخیص می‌دهد و هشداری را فعال می‌کند.

                در این روش، علاوه بر سادگی، دقت نسبتاً خوبی نیز دارد

                توجه داشته باشید که قبل از استفاده از سنسور هال افکت، باید اطمینان حاصل کنید که عقربه مانومتر دارای میدان مغناطیسی کافی برای تشخیص توسط سنسور است. همچنین، باید مسافت مناسبی بین سنسور و عقربه فراهم شود تا حساسیت و دقت بالا داشته باشد.

                در نهایت، می‌توانید از مدارهای الکترونیکی ساده‌ای استفاده کنید تا هنگامی که سنسور هال افکت تغییر در میدان مغناطیسی را تشخیص داد، یک سیگنال هشدار فعال شود. این سیگنال می‌تواند به صورت صوتی یا تصویری باشد و شما را در جریان کم شدن فشار گاز قرار دهد.
                اگر تمایل داشتید میتونید به این سایت سر بزنید هم کیفیت محصولاتش با توجه به برند مرغوبش قابل تعریفه هم قابل اعتماد.لینک همین سنسور هارو براتون میزارم.
                Positions-Transmitter SDAS | ترانسمیتر پوزیشن SDAS فستو پنوماتیک کاتالوگ و قیمت در فروشگاه توان تکنیک

                جدیدترین ویرایش توسط academy joorkar; ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹. دلیل: لینک سایت فروشگاهی که این سنسور را دارد برایشان گذاشتم

                دیدگاه


                  #9
                  نوشته اصلی توسط Saeed.q نمایش پست ها
                  سلام دوستان وقتتون بخیر
                  راهنمایی میخواستم ازتون
                  ما یه گیج مانومتر فشار گاز داریم که هیچ دسترسی به داخل سیستم نداریم وتنها روشی که میشه ازش خروجی گرفت همین صفحه عقربه ای گیج فشار هست حالا ما میخوایم که عقربه مانومتر که از یک درجه خاص پایینتر اومد هشدار کم شدن گاز رو با الارم داشته باشیم در واقع اتوماسیونش کنیم چون هیچ دسترسی به سیستم بدلیل پلمب بودن نداریم مجبوریم با پردازش تصویر و ساده ترین روش با سنسور مجاورت یک خروجی هشدار داشته باشیم که اگه عقربه از یک درجه خاصی پایینتر رفت تابه صفر برسه هشدار داشته باشه حالا میخوام بدونم که بهترین و ساده ترین پیشنهاد برای حل این مشکل استفاده از چه نوع سنسور مجاورتی یا پیشنهاد بهتری باشه ممنون میشم
                  با سلام و احترام
                  با توجه به اینکه مشکل کاهش فشار برای شما مهم است مسلما اینمورد برای دستگاه هم مهم است و محافظتهای لازم برای آن در طراحی دستگاه در نظر گرفته شده است. در چنین مواردی برای ارسال سیگنال به مانیتورنگ، سازنده دستگاه خودش Digital output مناسب جهت آلارم و یا حتی Analog output جهت مانیتور مقدار لحظه ایی فشار در ترمینال باکس دستگاه در نظر میگیرد. چرا از پیمانکار نمیخواهید که آنها را در دسترس شما قرار دهد. این سیگنالها خروجی است و شما از طریق در دسترس داشتن آنها نمیتوانید خللی بر کارکرد دستگاه ایجاد کنید که پیمانکار نگران باشد و نخواهد اینکار را انجام دهد.
                  موفق باشید

                  دیدگاه