پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر
سلام
خسته نباشی مهندس
سیستم سه سیمه در طول صد متر جواب خوبی بهتون داد ؟
مقاومت R15 تون خیلی بزرگ هست و کاهش دقت می ده.
چون مقدارش با امپدانس LM358 قابل مقایسه است.
اگه زودتر تاپیک تون رو دیده بودم، می گفتم چهارسیمه با AD7780 یا AD7190 ببنید.
سلام
خسته نباشی مهندس
سیستم سه سیمه در طول صد متر جواب خوبی بهتون داد ؟
مقاومت R15 تون خیلی بزرگ هست و کاهش دقت می ده.
چون مقدارش با امپدانس LM358 قابل مقایسه است.
اگه زودتر تاپیک تون رو دیده بودم، می گفتم چهارسیمه با AD7780 یا AD7190 ببنید.