اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

    سلام
    خسته نباشی مهندس
    سیستم سه سیمه در طول صد متر جواب خوبی بهتون داد ؟

    مقاومت R15 تون خیلی بزرگ هست و کاهش دقت می ده.
    چون مقدارش با امپدانس LM358 قابل مقایسه است.

    اگه زودتر تاپیک تون رو دیده بودم، می گفتم چهارسیمه با AD7780 یا AD7190 ببنید.
    برای کاری در حوزه اربعین نیاز به نیروی داوطلب هستیم.
    http://hosseinwalkingday.com

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

      نوشته اصلی توسط مرتضی م.
      سلام
      خسته نباشی مهندس
      سیستم سه سیمه در طول صد متر جواب خوبی بهتون داد ؟

      مقاومت R15 تون خیلی بزرگ هست و کاهش دقت می ده.
      چون مقدارش با امپدانس LM358 قابل مقایسه است.

      اگه زودتر تاپیک تون رو دیده بودم، می گفتم چهارسیمه با AD7780 یا AD7190 ببنید.
      مداری ازش دارید؟

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

        نوشته اصلی توسط مرتضی م.
        سلام
        خسته نباشی مهندس
        سیستم سه سیمه در طول صد متر جواب خوبی بهتون داد ؟

        مقاومت R15 تون خیلی بزرگ هست و کاهش دقت می ده.
        چون مقدارش با امپدانس LM358 قابل مقایسه است.

        اگه زودتر تاپیک تون رو دیده بودم، می گفتم چهارسیمه با AD7780 یا AD7190 ببنید.
        نه کلا این مدار برای سنسور سه سیمه درست کار نمیکرد ولی برای دوسیمه تا متراژ 2 متر خیلی خوب بود.

        نمیتونستم ار AD7780 استفاده کنم چون توی اون پروژه 8 تا سنسور PT100 داشتم و اگه از AD7780 استفاده میکردم قیمت دستگاه خیلی میرفت بالا به خاطر همین بی خیال PT100 شدم و به جاش از SMT160 استفاده کردم

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

          برادرمیخوای یه کاری کنی قبلش ازچندنفربپرس بعدش نتیجه گیری کن
          شمابایه ad7780 میتونی هرچندتاpt100راه اندازی کنی
          کافی بودیه مالتی پلکسراستفاده کنی ویکی یکی بخونی
          درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

            جدول مرجع pt100 تو اینترنت هست که مقدار مقاومت رو توی دماهای مختلف گفته(برا کالیبره)
            در ضمن pt100 سه سیمه دوتا از سیمهاش با هم اتصال کوتاه هست چرا تو مدار جدا استفاده کردید ؟؟ :eek:
            چند خریدید ؟؟
            عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

              نوشته اصلی توسط homayon نمایش پست ها
              دوستان بالاخره سنسور PT100 سه سیمه رو راه اندازی کردم:
              از همه دوستانی که کمک کردن و تجربه خودشون رو در اختیار من گذاشتند تشکر می کنم



              ...سلام ...من این مدار رو بستم و با کدویژن برنامه شو نوشتم ولی بهم دمای درست نمیده درواقع بود و نبود سنسور تفاوتی نمیکنه....کمک!

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                توی اینترنت ربگرد
                شاید مدار دیگری پیدا کنی
                [move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                  مدار های دیگری هم تست کردم ولی مشکل مشترکی وجود داره که نمیفهمم چیه!

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                    سنسورت چند سیمس ؟
                    2 یا بیشتر؟
                    ببین اگه 3 باشه یا 4
                    2 تا سیم توشون مشترکن
                    برای حذف مقاومت سیم سنسور
                    ایا از این اطلاعاتی دارین ؟

                    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                    نوشته اصلی توسط electronic_2222 نمایش پست ها
                    ...سلام ...من این مدار رو بستم و با کدویژن برنامه شو نوشتم ولی بهم دمای درست نمیده درواقع بود و نبود سنسور تفاوتی نمیکنه....کمک!
                    الان تو این مدار دو تا سیم مشترک به 2 و 3 وصل میشه
                    و سیم تنها به سیم 1
                    یعنی ( بین سیم 2 و 3 مقاومت نزدیک به 0 ) و بین سیم 2 و 1 یا --- 3و 1 توی سنسور مقاومت 100 اهمی هست
                    [move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                      هر سه نوع دو سیم ، سه سیم و چهارسیم رو تست کردم نشد!

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                        من این کارو کردم
                        یدونه نمایشگر دما خریدم به قیمت 100 هزار
                        توشو باز کردم مهندسی معکوس کردم
                        وسلام
                        [move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                          وقت بخیر

                          نمیدونم مشکل شما رو درست متوجه شدم یا نه !!! ولی اگر با سنسور جواب نمیگیری توی ورودی پل مدارت بجای سنسور از یک مقاومت متغییر 100 اهم استفاده کن ببین خود مذار کار میکنه و پل مقاومتی درست عمل میکنه بع سراغ سنسور برو .

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                            اگه نتیجه این بشه که مدار کار نمیکنه باید چه کرد؟
                            جدیدترین ویرایش توسط electronic_2222; ۱۲:۱۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷.

                            دیدگاه


                              #29
                              پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                              دوست عزیز میشه یه راهنمایی بکنی که چطور راه انداختی؟

                              دیدگاه


                                #30
                                پاسخ : مدار راه اندازی سنسور PT100 سه سیمه با طول سیم 100 متر

                                نوشته اصلی توسط electronic_2222
                                آنالوگ بود یا دیجیتال؟ اگه دیجیتال با چه میکرویی؟

                                دوستان مشکل من حل نشده لطفا کمک!!
                                مگا 8 بود با adc 10 بیتی داخلی و یک اپ امپ

                                دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                                به دلیل داشتن حالت غیر خطی بسیار برنامه نویسیش اذیت کننده بود سعی کنید امادشو بخرید از وقتی من مارک های خارجی با کنترلر pid استفاده کردم
                                ساختش برام بی معنی شد
                                [move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]

                                دیدگاه

                                لطفا صبر کنید...
                                X