خب باید جنس سیم و قطرش هم در نظر گرفت
مثلا شما اگه از سیم های 2 میلیمتری (قطر ) مسی استفاده کنی
2.140127388535032 اهم مقاومت خواهی داشت
بنابراین عدد خوانده شده از سنسور رو باید از این عدد کم کنی
r-214012738.8535032=عدد واقعی سنسور
پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری
با سلام
1- اگر شرایط اجازه می دهد، در محل سنسور ، کار اندازه گیری را انجام دهید و با rs485 و میکرو به مقصد ارسال کنید.
2- با تبدیل به سیگنال استاندارد 4ma...20ma می توانید مشکل فاصله و طول سیم را حل کنید.
3- می توانید از تکنیک 4 سیم استفاده کنید:
برای هر سر مقاومت 2 سیم وصل می شود.
یکی برای انتقال جریان و ولتاژ تغذیه و دیگری برای برگشت سیگنال ولتاژ به مدار اندازه گیری با امپدانس ورودی بالا.( در مدار اندازه گیری ، با فیلتر RCنویز ها را کاهش می دهیم)
سر دیگری هم دو رشته است ، یکی برای جریان و ولتاژ تغذیه و دیگری برای برگشت سیگنال.
(در این روش از سیمهای برگشت سیگنال، جریان ناچیزی به بورودی مدارات اندازه گیری عبور می کند، لذا افت ولتاژ اهمی ناچیز خواهد بود.)
ولتاژ را با سیمهای برگشت سیگنال می خوانید،
تغذیه را با منبع جریان ثابت معین انجام می دهید. از تقسیم ولتاژ بر جریان، مقدار مقاومت بدست می آید.
4- پالس مورد نظر اگر متقارن باشد و با فرکانس مناسب، می تواند اثرات القای برق شهری 50 هرتز را با تکنیک chopper ، حذف کند.