من خ.دم یه دستگاه ساختم که تو موتورخونه نصب میشد .دقیقا گزاشتمش روی سر جعبه کنترل فاز و دو تا سیم هم دادم به داخل جعبه.خدا رو شکر هیچ مشکلی باهاش ندارم :wow:
ممنون از mega_adiban با استفاده از این دستور INITLCD مشکل من حل شد فقط یک اشکال کوچیک داره وقتی این دستور اجرا میشه
یک چیزی شبیه Cursor از خط اول با سرعت زیاد حرکت میکنه واین کار تکرار میشه ولی اطلاعات که رویه lcd در حال نمایش هست درسته در ضمن من صد تا صلوات فرستادم
یک خازن 47 صدم میکرو با یک مقاومت 22 اهم سری کردم بعد دو سر کنتاکتور بستم
ممنون از mega_adiban با استفاده از این دستور INITLCD مشکل من حل شد فقط یک اشکال کوچیک داره وقتی این دستور اجرا میشه
یک چیزی شبیه Cursor از خط اول با سرعت زیاد حرکت میکنه واین کار تکرار میشه ولی اطلاعات که رویه lcd در حال نمایش هست درسته در ضمن من صد تا صلوات فرستادم
یک خازن 47 صدم میکرو با یک مقاومت 22 اهم سری کردم بعد دو سر کنتاکتور بستم
از این دستور استفاده کن
Cursor Off Noblink واسه حذفش
من از یه lc استفاده کردم 100 میکرو هانری و 470 میکرو فاراد تشکر بابت عمل به وعدتون بود :mrgreen:
سلام من حدود 2 سال پیش این مشکل رو داشتم اون موقع هم من چند تا کنتاکتور رئ با optocoupler کنترل می کردم و هرچی به در و دیوار زدم نمی شد هیچ کس هم کمکی بهم نمی کرد تا مرز جنون پیش رفتم اما آخرش چی شد:
اکثر lcd هایی که تو بازار هستند صنعتی نیستن و پینی هستند اگه قبول ندارین یک ژاپنی گرون قیمتش رو امتحان کنید واقعلا قابل مقایسه نیست .
من اینکار رو کردم خیلی وضعم خوب شد ولی نه 100 درصد . خود تغذیه هم بی تاثیر نبود واقعا تغذیه بهتر این مشکل رو کمتر نشون می داد ولی تا 95 درصد با lcd ژاپنی که اون موقع دونه ای 30 هزار تومن خریدم مشکلم حل شد
جالب اینکه خرچی از کنتاکتور دورتر می شدم وضع بهتر بود ولی بالاخره یک جوری پروندش رو بستم (البته با کمی کار نرم افزاری هم که چاشنیش کردم )
لطفا در مورد این نوع فیلتر و کارهایی که کردین بیشتر توضیح بدین .
کاری که من کردم
برای هر کنتاکتور از یک فیلتر RC استفاده کردم
بعد از فرمان دادن به کنتاکتور (روشن ، خاموش) بعد از چند میلی ثانیه از این دستور INITLCD استفاده کردم
طول سیمهای LCD کم باشد
اشکال اصلی از روشن وخاموش شدن کنتاکتور است اگر از SSR استفاده کنی فکر کنم به مشکلی نخوری یا از داریوهای AC البته هزینه بالا میره
از codevision 1.25.9 استفاده کنید من با ورژن 2 به بالا همین مشکل رو داشتم
ضمنا دو تا خازن 100نانو و 470میکرو فاراد هم بین vcc و gnd قرار بده
منم همین مشکل رو داشتم با این کارا حل شد.
آقا دمت گرم !
من همین الان تو پروتئوس همین مشکلو با lcd داشتم ، تا این مطلبو خوندم رفتم و Code Vision رو به همون نسخه عوض کرم و الان کارم راه افتاده ... جدا ممنون آخه چند ساعت درگیرش بودم
دیدگاه