    مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    سلام دوستان
    من می خوام به وسیله ی این ماژول مگا32 رو به pc وصل کنم.
    طبق چیزی که تو فروشگاه سایت هست ماژول رو مستقیم به mega32 وصل کردم (TXD به RXD ) , (RXD به TXD )
    اما در hyper terminal که واسه ویندوز 8 دانلود کردم و همچنین ترمینال های دیگه هیچ چیزی مشاهده نمی کنم.مشکل از کجاست؟
    کد:
    #include <io.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    #include <mega32a.h>
    #include <lcd.h>
    #asm
    .equ __lcd_port=0x1B;PORTA
    #endasm
    void us_init(void);
    void us_trans(char send);
    void main(void)
    {
    us_init();
    while(1)
    {
    us_trans('A');
    delay_ms(100);
    us_trans('V');
    delay_ms(100);
    us_trans('R');
    delay_ms(100);
    }
    }
    void us_init(void)
    {
    UBRRL=51;
    UCSRB|=(1<<TXEN) ;
    UCSRC|=(1<<URSEL) | (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);
    }
    void us_trans(char send)
    {
    while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR=send;
    }
    با تشکر
  2. #2
    2015/07/21
    16
    0

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    دوستان کسی نظری نداره؟
  3. #3
    2014/09/06
    770
    72

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    من با ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2102 کار کردم. درایورش فقط واسه اینه که توسط پورت usb شناسایی بشه. یعنی درایو مجازی ایجاد نمیشه.
    باید توی device manager یه com بهش اختصاص بدید. بعد برید توی نرم افزاری که بعنوان ترمینال استفاده میکنید اون com که برای ماژول تنظیم کردید رو انتخاب کنید.
    بعد توی pc یه چیزی تایپ کنید و توی میکرو با دستور gets(str) اونو دریافت کنید و روی ال سی دی ببینید.

    http://gam-co.blogsky.com/page/3

    http://dmf313.ir/electronics/avr-project/sensors-and-modules/connect-avr-to-pc/

    موفق باشید
    www.gam-co.blogsky.com
  4. #4
    2015/07/21
    16
    0

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    نقل قول نوشته اصلی توسط vahidabedi
    من با ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2102 کار کردم. درایورش فقط واسه اینه که توسط پورت usb شناسایی بشه. یعنی درایو مجازی ایجاد نمیشه.
    باید توی device manager یه com بهش اختصاص بدید. بعد برید توی نرم افزاری که بعنوان ترمینال استفاده میکنید اون com که برای ماژول تنظیم کردید رو انتخاب کنید.
    بعد توی pc یه چیزی تایپ کنید و توی میکرو با دستور gets(str) اونو دریافت کنید و روی ال سی دی ببینید.

    http://gam-co.blogsky.com/page/3

    http://dmf313.ir/electronics/avr-project/sensors-and-modules/connect-avr-to-pc/

    موفق باشید
    مرسی از پاسختون
    منم دقیقا همین تنظیماتو انجام داده بودم و می خوام کلمه ی AVR رو روی مانیتور ببینم ولی هیچ داده ای از میکرو دریافت نمی کنم....مشکل دقیقا از کجاست؟
  5. #5
    2014/09/06
    770
    72

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    پایه rx و tx ماژول رو به هم وصل کنید باید هرچه توی pc تایپ میکنید دوباره توی همون pc دریافت بشه
    www.gam-co.blogsky.com
  6. #6
    2015/07/21
    16
    0

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    مرسی مشکلم حل شد ولی یک سوال دیگه
    اگر من به جای +5 ولت خود ماژول که به میکرو میدادم اگر از تغذیه ی برد خودم استفاده کنم برنامه جواب نمی دهد!
    دوستان مشکل از کجاست؟
    با تشکر
  7. #7
    2014/09/06
    770
    72

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    توی این مدارات باید زمین ماژول و میکرو یکی باشند.
    www.gam-co.blogsky.com
  8. #8
    2015/07/21
    16
    0

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    نقل قول نوشته اصلی توسط vahidabedi
    توی این مدارات باید زمین ماژول و میکرو یکی باشند.
    الان زمین ماژول و میکرو یکی هستن و مدار فقط اولین کلمه رو نشون میده و هنگ میکنه ولی وقتی تغذیه ماژول رو وصل می کنم مدار به درستی کار می کنه....الان مشکل از کجاست؟
    وقتی رگولاتور رو از 7805 به lf33 تغییر میدم مدار به درستی کار می کنه!
    دلیلش چیه؟
  9. #9
    2014/09/06
    770
    72

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    ببیند vcc و زمین ماژول هم باید تغذیه بشه. اینطور نیس که فقط با usb کامپیوتر تغذیه بشه.
    www.gam-co.blogsky.com
  10. #10
    2013/09/03
    1,984
    632

    پاسخ : مشکل در استفاده از ماژول PL2303TA USB To TTL

    من همین ماژول رو استفاده میکنم...فقط سه پایه از ماژول رو استفاده میکنم:RX,TX GND
    کافیه گراند ماژول به گراند مدارتون متصل بشه تا بشه سطح منطقی ولتاژ ها رو تشخیص داد...
    نیازی نیست حتما VCC ماژول با VCC مدار یکی باشه...
    قانون سوم نیوتون میگه برای اینکه بخوای به چیزی برسی باید از یه چیزی دل بکنی...

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2016/08/02, 08:30
  2. مشکل در استفاده از ماژول rfm12bp
    توسط jelecteca در انجمن ماژول های RF - ISM Band و بلوتوث
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2013/04/23, 11:17
  3. استفاده از ماژول دما
    توسط neistan_2 در انجمن PLC
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/21, 19:08
  4. استفاده از ماژول RFM12 با ماژول RFM12BP
    توسط behi88 در انجمن ماژول های RF - ISM Band و بلوتوث
    پاسخ: 20
    آخرين نوشته: 2012/01/09, 14:57
  5. مشکل در ارسال داده بین دو میکرو با استفاده از ماژول RF
    توسط armor در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2011/08/13, 20:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •