    سلام به همه دوستان
    من یه جیلینک دارم که پدیت کردم و هیچ مشکلی نداره، ولی زمانی که از طرق jtag به lpc1768 وصل میکنم نرم افزار کیل نمیتونه میکرو پیدا کنه و این پیغام ها رو میده؛ ممنون میشم اگر دوستانی که اطلاع دارن راهنمایی کنند.

    و
    پناه بر تو که بی واژه مرا می شنوی

    #2
    پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768

    با سلام
    یک سری اررور هم هم خود کیل اون پایین مینویسه، اونا رو هم بذارین.
    The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768

      کیل ارور نداره!!!
      فقط همین دو تا اروری که قرار دادم هست
      پناه بر تو که بی واژه مرا می شنوی

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768

        اررور کامپایل رو نمیگم، اون زیر موقع پروگرام یه،چیزایی مینویسه، چند تا دلیل برای اررور شما به ذهن میرسه اما تا خروجی کیل نباشه دقیقا نمیشه گفت کدوم
        1~برق میکرو وصل نباشه
        2~ارتباط با جی لینک بر قرار نشه، نشکل ار کابل یا سخت افزار میتونه باشه
        3~jtag 1768 رو غیر فعال کرده باشین
        The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768

          ممنون که پیگیری میکنید
          1- برق میکرو وصل هست
          2-کابل و jlink سالم هستند؛ چون روی یه برد دیگه خروجی jtag دارم، تست کردم سالمه
          3- این مورد آخر نمیدونم چطوری اتفاق میافته ولی یه آی سی دیگه هم استفاده کردم، دقیقا مشکل قبلی دارم

          این هم عکس از گزارشات keil
          پناه بر تو که بی واژه مرا می شنوی

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768

            شما اررور tdo is constant high رو دارین، طبق تجربه من دو چیز بیشترین دلیل این اررور هست،
            1~سخت افزارتون درست نیست، مثلا پایه ایش خوب لحیم نشده، یا اتصالی برقرار نیست، این رو به عنوان راه حل دوم چک کنید
            2~اما اول اینو امتحان کنید، تنظیمات پروژه رو باز کنین، برین تب debug، روی setting کلیک کنید، تب اول از چپ اسمش یادم نیست، یه گزینه داره jtag اون رو به sw تغییر بدین، ذخیره کنید و ببینید پروگرام میشه یا نه، اگه بله jtag غیر فعال شده
            The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768

              ممنون
              ولی با sw هم قبلا تست کردم، پروگرام نشد!!!
              و مورد اول هم باید بگم که با دو تا آی سی مختلف تست کردم ( مجدداً برای اطمینان بیشتر پایه ها بررسی کردم ) ولی مشکل پابرجاست
              دیگه نمیدونم باید چی کار کنم!!!
              متاسفانه بخشی از پروژه دانشگاهم بخاطر همین یه آی سی ناتموم مونده

              -------------------------------------------------------------------------ویرایش------------------------------------------------------------------------
              امروز کل مدار پین به پین تست کردم!!! و متوجه شدم سیمی که برای اتصال پایه ریست استفاده شده بود مشکل داشت!!!!!!!!!!!
              IC با SW پروگرام شد ( شکر خدا ) ولی با جی تگ همچنان نمیشه فلش کرد
              حالا برای اینکه قسمت jtag هم فعال بشه باید چی کار کنم؟