    نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    پنل اعلان حریق چه جور تغییر جریان دتکتور رو تشخیص میده؟
  2. #2
    2012/01/02
    853
    124

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    درود بر شما.
    از روی تغییر مقاومت خط .
    ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...

    کافیست اولین قدمها را بدون ترس و با پشتکارِ بالا برداری مطمئن باش بزودی به اوج خواهی رسید و روزهای سخت همیشه نخواهند ماند ...
  3. #3
    2018/01/17
    5
    1

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    سلام مهندس.
    قبول، اما این تغییرات رو چطور با آردوینو مدیریت کنیم؟
  4. #4
    2018/02/22
    1,096
    689

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    درود . ایکاش از اول سوال رو به همین صورت مطرح می*کردید . دتکتور های ساده هم هست که به شما صفر و یک میده . اما در مورد سایر مدل ها. مدل دتکتور را ذکر کنید تا نحوه عملکرد آن مشخص شود تا بتوانیم به برنامه آردو برسیم
  5. #5
    2018/01/17
    5
    1

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    بزرگواری میکنید
    مهندس خروجی دتکتور به این صورت هستش که به دوتا سرش (مثبت منفی) ولتاژ ۲۴ولت اعمال میکنیم جریان ۷۰میکرو آمپر عبور میکنه اگه تحریک بشه این جریان به۱۵ میلی آمپر میرسه
  6. #6
    2018/02/22
    1,096
    689

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط rezaelc123456@gmail.com

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    بزرگواری میکنید
    مهندس خروجی دتکتور به این صورت هستش که به دوتا سرش (مثبت منفی) ولتاژ ۲۴ولت اعمال میکنیم جریان ۷۰میکرو آمپر عبور میکنه اگه تحریک بشه این جریان به۱۵ میلی آمپر میرسه
    درود . این جریان نیست . دیتا هست . باید با اسکوپ بررسی کنید و یا آی سی دتکتور رو ببینید دیتاشیت رو مطالعه کنید و ببینید از چه الگویی پیروی می*کنه
  7. #7
    2014/06/28
    آ.ش-شهرستان اسکو
    536
    123

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    باسلام
    عملکرد اغلب دتکتور های موجود در بازار برحسب تغییرات جریان کشی در هنگام تحریک شدن هستش که به صورتی که دوستمون در بالا فرمودن هنگام تحریک شدن دتکتور یک مقاومت توسط تریستور در مدار قرار میگیرد که جریان تلف کرده و باعث افزایش جریانکشی دنکتور میشود و همین امر توسط پنل تشخیص داده میشود و هشدار آتش سوزی مربوط به ان زونی که دتکتور به ان متصل بوده فعال میشودالبته ناگفته نماند که دتکتور ها یک خروجی به اسم ریموت هم دارند که به چراغ هشدار متصل میشود که درهنگام فعال شدن دتکتور بشه فهمید کدومیک از دتکتور های یک زون فعال شده
    نحوه تشخیص این جریانکشی هم در انواع پنل های اعلام حریق دیجیتال و انالوگ متفاوت هست مثلا در پنل های انالوگ توسط ای سی های آپ امپ و مقایسه کننده که بر روی کارت زون قرار گرفته شده این جریان به ولتاژ و سپس توسط مقایسه کننده تشخیص داده میشه
    پ ن: زون به معنی منطقه یا یک واحد یا طبقه میباشد
    ویرایش توسط amir_irani : 2018/11/06 در ساعت 19:54
    [move] :-? @};- @};- @};- زندگی مثل یک پیانوست.همان چیزی را میشنوی که مینوازی @};- @};- @};- :-? [/move]
  8. #8
    2018/02/22
    1,096
    689

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط amir_irani

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    باسلام
    عملکرد اغلب دتکتور های موجود در بازار برحسب تغییرات جریان کشی در هنگام تحریک شدن هستش که به صورتی که دوستمون در بالا فرمودن هنگام تحریک شدن دتکتور یک مقاومت توسط تریستور در مدار قرار میگیرد که جریان تلف کرده و باعث افزایش جریانکشی دنکتور میشود و همین امر توسط پنل تشخیص داده میشود و هشدار آتش سوزی مربوط به ان زونی که دتکتور به ان متصل بوده فعال میشودالبته ناگفته نماند که دتکتور ها یک خروجی به اسم ریموت هم دارند که به چراغ هشدار متصل میشود که درهنگام فعال شدن دتکتور بشه فهمید کدومیک از دتکتور های یک زون فعال شده
    نحوه تشخیص این جریانکشی هم در انواع پنل های اعلام حریق دیجیتال و انالوگ متفاوت هست مثلا در پنل های انالوگ توسط ای سی های آپ امپ و مقایسه کننده که بر روی کارت زون قرار گرفته شده این جریان به ولتاژ و سپس توسط مقایسه کننده تشخیص داده میشه
    پ ن: زون به معنی منطقه یا یک واحد یا طبقه میباشد
    درود ، اگر جریان در حد ۱۵ میلی آمپر باشه انتقال این مقدار ضعیف در مسیر طولانی کابل کشی زون ها تا سانترال چطور ممکنه ؟ من دیتاشیت چند آی سی دتکتور هارو بررسی کردم خروجی پالس داشتند
  9. #9
    2014/06/28
    آ.ش-شهرستان اسکو
    536
    123

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط Masood Ashoori

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    درود ، اگر جریان در حد ۱۵ میلی آمپر باشه انتقال این مقدار ضعیف در مسیر طولانی کابل کشی زون ها تا سانترال چطور ممکنه ؟ من دیتاشیت چند آی سی دتکتور هارو بررسی کردم خروجی پالس داشتند
    نه دوست خوبم جریان در حالت تحریک حدود 50 تا 60 میلی امپر هستش که باتوجه به اینکه مصرف دتکتور ها درحالت عادی در حدود چند میلی امپر ویا در سری جدید که از ای سی های very low power استفاده میشه که غالبا این ای سی ها اپ امپ هستن جریان مصرفی در حد چند میکرو امپر کاهش یافته و درضمن چون جریان بسیار اندک هستش معمولا مشکلی هم در سیمکشی و فواصل طولانی به وجود نمیاد مگر اینکه تعداد دتکتور ماکزیمم هر زون رعایت نشه که در اینحالت چون تعداد دتکتور ها زیاد هست و جریان مصرفی کل انها نزدیک به جریان حالت تحریک هست سیستم بطور اشتباه هشدار اتشسوزی اعلام میکند که این مشکل در دتکتور هایی که بسیار کم مصرف طراحی شده اند کاملا رفع شده

    البته این مورد هم اضافه شود که در سال های اخیر دتکتور های دیجیتالی هم طراحی و تولید شده اند که مکانیزم انها متفاوت و برحسب رد و بدل کردن دیتا انجام میشه که به دتکتور های ادرس پذیر مشهور هستن اما همچنان اکثریت سیستم های اعلام حریق موجود در بازار از همان سیستم تشخیص جریان استفاده میکنند حتی پنل های دیجیتال چون این نوع روش دارای تاییدیه و استاندارد جهانی هستش
    ویرایش توسط amir_irani : 2018/11/06 در ساعت 21:49
    [move] :-? @};- @};- @};- زندگی مثل یک پیانوست.همان چیزی را میشنوی که مینوازی @};- @};- @};- :-? [/move]
  10. #10
    2018/01/17
    5
    1

    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    ممنون از لطف دوستان.
    بنده خیلی استفاده کردم از اطلاعات و نظرات دوستان
    درکنار این فرمایشات، الان ما این تغییر جریان دکتور که با ۲۴ولت کار میکنه با آردوینو که رنج پایه هاش ۵ ولته چطور مدیریت کنیم؟
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12

موضوعات مشابه

  1. نحوه برنامه دهی به برد Q40 چه جوریه؟
    توسط sina_browser در انجمن تابلو روان و تلویزیون شهری
    پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 2015/09/21, 18:38
  2. نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق
    توسط miladeng98 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2014/08/17, 13:50
  3. نحوه تولید گاز CO2 چه جوریه ؟
    توسط آقای دکتر در انجمن مباحث علمی عمومی
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2014/08/16, 18:04
  4. پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2009/09/27, 09:04
  5. کمک : یکی به من بگه نحوه پردازش اطلاعات چه جوریه . یا کتابی معرفی کنه .
    توسط behnamelec در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2009/02/23, 16:19

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •