    نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    پنل اعلان حریق چه جور تغییر جریان دتکتور رو تشخیص میده؟

    #2
    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

    درود بر شما.
    از روی تغییر مقاومت خط .
    ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...

    کافیست اولین قدمها را بدون ترس و با پشتکارِ بالا برداری مطمئن باش بزودی به اوج خواهی رسید و روزهای سخت همیشه نخواهند ماند ...

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

      سلام مهندس.
      قبول، اما این تغییرات رو چطور با آردوینو مدیریت کنیم؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

        درود . ایکاش از اول سوال رو به همین صورت مطرح می*کردید . دتکتور های ساده هم هست که به شما صفر و یک میده . اما در مورد سایر مدل ها. مدل دتکتور را ذکر کنید تا نحوه عملکرد آن مشخص شود تا بتوانیم به برنامه آردو برسیم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

          بزرگواری میکنید
          مهندس خروجی دتکتور به این صورت هستش که به دوتا سرش (مثبت منفی) ولتاژ ۲۴ولت اعمال میکنیم جریان ۷۰میکرو آمپر عبور میکنه اگه تحریک بشه این جریان به۱۵ میلی آمپر میرسه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

            نوشته اصلی توسط rezaelc123456@gmail.com نمایش پست ها
            بزرگواری میکنید
            مهندس خروجی دتکتور به این صورت هستش که به دوتا سرش (مثبت منفی) ولتاژ ۲۴ولت اعمال میکنیم جریان ۷۰میکرو آمپر عبور میکنه اگه تحریک بشه این جریان به۱۵ میلی آمپر میرسه
            درود . این جریان نیست . دیتا هست . باید با اسکوپ بررسی کنید و یا آی سی دتکتور رو ببینید دیتاشیت رو مطالعه کنید و ببینید از چه الگویی پیروی می*کنه

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

              باسلام
              عملکرد اغلب دتکتور های موجود در بازار برحسب تغییرات جریان کشی در هنگام تحریک شدن هستش که به صورتی که دوستمون در بالا فرمودن هنگام تحریک شدن دتکتور یک مقاومت توسط تریستور در مدار قرار میگیرد که جریان تلف کرده و باعث افزایش جریانکشی دنکتور میشود و همین امر توسط پنل تشخیص داده میشود و هشدار آتش سوزی مربوط به ان زونی که دتکتور به ان متصل بوده فعال میشودالبته ناگفته نماند که دتکتور ها یک خروجی به اسم ریموت هم دارند که به چراغ هشدار متصل میشود که درهنگام فعال شدن دتکتور بشه فهمید کدومیک از دتکتور های یک زون فعال شده
              نحوه تشخیص این جریانکشی هم در انواع پنل های اعلام حریق دیجیتال و انالوگ متفاوت هست مثلا در پنل های انالوگ توسط ای سی های آپ امپ و مقایسه کننده که بر روی کارت زون قرار گرفته شده این جریان به ولتاژ و سپس توسط مقایسه کننده تشخیص داده میشه
              پ ن: زون به معنی منطقه یا یک واحد یا طبقه میباشد
              جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۲۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

                نوشته اصلی توسط amir_irani نمایش پست ها
                باسلام
                عملکرد اغلب دتکتور های موجود در بازار برحسب تغییرات جریان کشی در هنگام تحریک شدن هستش که به صورتی که دوستمون در بالا فرمودن هنگام تحریک شدن دتکتور یک مقاومت توسط تریستور در مدار قرار میگیرد که جریان تلف کرده و باعث افزایش جریانکشی دنکتور میشود و همین امر توسط پنل تشخیص داده میشود و هشدار آتش سوزی مربوط به ان زونی که دتکتور به ان متصل بوده فعال میشودالبته ناگفته نماند که دتکتور ها یک خروجی به اسم ریموت هم دارند که به چراغ هشدار متصل میشود که درهنگام فعال شدن دتکتور بشه فهمید کدومیک از دتکتور های یک زون فعال شده
                نحوه تشخیص این جریانکشی هم در انواع پنل های اعلام حریق دیجیتال و انالوگ متفاوت هست مثلا در پنل های انالوگ توسط ای سی های آپ امپ و مقایسه کننده که بر روی کارت زون قرار گرفته شده این جریان به ولتاژ و سپس توسط مقایسه کننده تشخیص داده میشه
                پ ن: زون به معنی منطقه یا یک واحد یا طبقه میباشد
                درود ، اگر جریان در حد ۱۵ میلی آمپر باشه انتقال این مقدار ضعیف در مسیر طولانی کابل کشی زون ها تا سانترال چطور ممکنه ؟ من دیتاشیت چند آی سی دتکتور هارو بررسی کردم خروجی پالس داشتند

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

                  نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
                  درود ، اگر جریان در حد ۱۵ میلی آمپر باشه انتقال این مقدار ضعیف در مسیر طولانی کابل کشی زون ها تا سانترال چطور ممکنه ؟ من دیتاشیت چند آی سی دتکتور هارو بررسی کردم خروجی پالس داشتند
                  نه دوست خوبم جریان در حالت تحریک حدود 50 تا 60 میلی امپر هستش که باتوجه به اینکه مصرف دتکتور ها درحالت عادی در حدود چند میلی امپر ویا در سری جدید که از ای سی های very low power استفاده میشه که غالبا این ای سی ها اپ امپ هستن جریان مصرفی در حد چند میکرو امپر کاهش یافته و درضمن چون جریان بسیار اندک هستش معمولا مشکلی هم در سیمکشی و فواصل طولانی به وجود نمیاد مگر اینکه تعداد دتکتور ماکزیمم هر زون رعایت نشه که در اینحالت چون تعداد دتکتور ها زیاد هست و جریان مصرفی کل انها نزدیک به جریان حالت تحریک هست سیستم بطور اشتباه هشدار اتشسوزی اعلام میکند که این مشکل در دتکتور هایی که بسیار کم مصرف طراحی شده اند کاملا رفع شده

                  البته این مورد هم اضافه شود که در سال های اخیر دتکتور های دیجیتالی هم طراحی و تولید شده اند که مکانیزم انها متفاوت و برحسب رد و بدل کردن دیتا انجام میشه که به دتکتور های ادرس پذیر مشهور هستن اما همچنان اکثریت سیستم های اعلام حریق موجود در بازار از همان سیستم تشخیص جریان استفاده میکنند حتی پنل های دیجیتال چون این نوع روش دارای تاییدیه و استاندارد جهانی هستش
                  جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۲۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

                    ممنون از لطف دوستان.
                    بنده خیلی استفاده کردم از اطلاعات و نظرات دوستان
                    درکنار این فرمایشات، الان ما این تغییر جریان دکتور که با ۲۴ولت کار میکنه با آردوینو که رنج پایه هاش ۵ ولته چطور مدیریت کنیم؟

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

                      نوشته اصلی توسط rezaelc123456@gmail.com نمایش پست ها
                      ممنون از لطف دوستان.
                      بنده خیلی استفاده کردم از اطلاعات و نظرات دوستان
                      درکنار این فرمایشات، الان ما این تغییر جریان دکتور که با ۲۴ولت کار میکنه با آردوینو که رنج پایه هاش ۵ ولته چطور مدیریت کنیم؟
                      دوست عزیز برای تشخیص جریان روش های مختلفی وجود داره ساده ترین روش اندازه گیری افت ولتاژ یک مقاومت سری شده با مصرف کننده است که با تقویت این ولتاژ و خوندن ان توسط adc میشه جریان مصرف کننده در حال کار رو تشخیص و روی ان مانور داد
                      , وهمینطور روش های دیگر مانند استفاده از سنسور های جریان که انواع مختلفی دارند که برحسب دقتی و رزولوشنی که مورد نیاز هست میشه انتخاب کرد

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟

                        دستتون درد نکنه...
                        ببینم چطور میتونم حل کنم...

                        دیدگاه


                          #13
                          نوشته اصلی توسط flwometer
                          ما یک مقاله فوق العاده پیدا کردیم میتونی با خوندش در مورد سیستم ه و تجهیزات اعلام حریق اطلاعاتی کسب کنی!
                          درود
                          دوست عزیزمثل اینکه شما تازه عضو سایت شده اید برای اطلاعتان باید اعلام کنم ارسال هر گونه پست که جنبه تبلیغی داشته باشد ممنوع بوده ، ابتدا حذف خواهد شد و درصورت تکرار عضویت لغو میگردد شما تاکنون 3 پست ارسال کرده اید که در هر سه تا تبلیغ سایت و کالاهای مورد نظر را نموده اید.