    اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

    دوستان من تو مدارم یک ال سی دی دارم که ساعت و تاریخ رو نشون میده . دو تا رله دارم . مشکلم این هست که بعد حدود سه چهار باری که رله خاموش روشن میشه عملکرد ال سی دی مختل میشه به این صورت که خط دوم اصلا نشون داده نمیشه و مقداری هم رو خط اول می ریزه . هر وقت هم که رله روشن میشه نور ال اس دی کم رنگ میشه . تا اونجایی که پرسیدم فهمیدم که مشکل از اینه که تغذیه رله با تغذیه میکرو یکی هست. حالا چون من مدار رو میدم بیرون پی سی بی میزنن مطمئن شم که هی بورد نزنم .
    آیا با جدا کردن تغذیه رله با میکرو مشکل به طور کامل حل میشه؟
    (موازی پایه های رله هم دیود 4148 گزاشتم)

    #2
    پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

    حتما ولتاژ هردو را با رگولاتر 5 جدا کنید توجه داشته باشید توی دیتا شیت میکرو به چه استانه ایی از کاهش ولتاژ اشاره شده وفقط جداکردن ولتاژها کافی نیست بایستی چک کنید جریان تغذیه شما ایا برای راه اندازی میکرو با نمایشگر و رله ها کافی می باشد یا نه :job:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

      ی خازن 100 نانو رو خط تغذیه میکرو بذارید
      تو خروجی رگلاتور خازن هزار میکرو تو ورودیش 100 میکرو و ی عدسی 100 نانو

      در درجه بعد اگه رفع نشد درست تو خط تغذیه میکرو نه بقیه مدار ، ی سلف 100 میکروهانری

      بین ترانزیستور سوییچ رله و میکرو هم باید از اپتوکوپلر استفاده کنید


      با این کارها مشکلتون حل میشه
      اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

        نوشته اصلی توسط aali361
        دوستان من تو مدارم یک ال سی دی دارم که ساعت و تاریخ رو نشون میده . دو تا رله دارم . مشکلم این هست که بعد حدود سه چهار باری که رله خاموش روشن میشه عملکرد ال سی دی مختل میشه به این صورت که خط دوم اصلا نشون داده نمیشه و مقداری هم رو خط اول می ریزه . هر وقت هم که رله روشن میشه نور ال اس دی کم رنگ میشه . تا اونجایی که پرسیدم فهمیدم که مشکل از اینه که تغذیه رله با تغذیه میکرو یکی هست. حالا چون من مدار رو میدم بیرون پی سی بی میزنن مطمئن شم که هی بورد نزنم .
        آیا با جدا کردن تغذیه رله با میکرو مشکل به طور کامل حل میشه؟
        (موازی پایه های رله هم دیود 4148 گزاشتم)
        به رله ها چی وصل کردین؟
        برد جوجه کشی:
        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)


        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)

        دانلود

        توجه:
        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...

        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

          نوشته اصلی توسط mohammad...
          به رله ها چی وصل کردین؟
          هنوز چیزی وصل نکردم . اما بعد رفع نقص ها میخوام پمپ آب وصل کنم .

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

            نوشته اصلی توسط aali361
            هنوز چیزی وصل نکردم . اما بعد رفع نقص ها میخوام پمپ آب وصل کنم .
            تو برنامه ای که نوشتین از sub زیاد استفاده کردید؟
            کامپیایلرتون چی هست؟
            برد جوجه کشی:
            مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)


            مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)

            دانلود

            توجه:
            این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
            برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...

            آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

              نوشته اصلی توسط mohammad...
              تو برنامه ای که نوشتین از sub زیاد استفاده کردید؟
              کامپیایلرتون چی هست؟
              منظورتون از ساب چیه؟
              از کد ویژین استفاده می کنم .
              while (1)
              {
              rtc_get_time(&hour,&min,&sec);

              rtc_get_date(&week_day,&day,&month,&am p;year);


              sprintf(display_buffer,"Time: %2d:%02d:%02d\n",hour,min,sec);

              lcd_clear();

              lcd_puts(display_buffer);


              sprintf(display_buffer,"Date: %2d/%02d/%d",day,month,
              2000+year);
              lcd_puts(display_buffer);
              delay_ms(1000);

              delay_ms(4000);

              PORTA.0=~PORTA.0;
              }

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

                لینک زیر دارن در موردش بحث میکنن
                شاید مشکلتون با اونا مشابه باشه
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=113538.0
                تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی

                www.intelart.ir


                ساخت کنترلر دما PID فازي با AVR [آموزشی]

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

                  نوشته اصلی توسط aali361
                  دوستان من تو مدارم یک ال سی دی دارم که ساعت و تاریخ رو نشون میده . دو تا رله دارم . مشکلم این هست که بعد حدود سه چهار باری که رله خاموش روشن میشه عملکرد ال سی دی مختل میشه به این صورت که خط دوم اصلا نشون داده نمیشه و مقداری هم رو خط اول می ریزه . هر وقت هم که رله روشن میشه نور ال اس دی کم رنگ میشه . تا اونجایی که پرسیدم فهمیدم که مشکل از اینه که تغذیه رله با تغذیه میکرو یکی هست. حالا چون من مدار رو میدم بیرون پی سی بی میزنن مطمئن شم که هی بورد نزنم .
                  آیا با جدا کردن تغذیه رله با میکرو مشکل به طور کامل حل میشه؟
                  (موازی پایه های رله هم دیود 4148 گزاشتم)
                  سلام
                  با توجه به اینکه عوامل مختلفی ممکنه باعث بروز چنین مشکلاتی بشه، ابتدا توصیه می کنم که شماتیک مدارتون رو اینجا قرار بدید تا دوستان و بنده بتونیم بهتر راهنماییتون کنیم.
                  اشکالات ممکنه از بخش های مختلفی مثل : نحوه ی طراحی مدار، تغذیه، تعداد و محل قرار گرفتن خازن ها، جنس و کیفیت و مقادیر خازن ها، نحوه ی قرار گرفتن و کوپلینگ رله ها در مدار و حتی برنامه ی میکرو کنترلر باشه.
                  در ادامه توصیه می کنم برای بهبود کیفیت طراحی، از مدارات الکترومکانیکی فاصله بگیرید و طراحیتون رو روی ادوات نیمه هادی متمرکز کنید.
                  *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اختلال در عملکرد میکرو با روشن شدن رله

                    دوست من می دونی چیه کلا سلف ها این خاصیت و دارن ولتاژو برمیگردونن یا اثر سلفی دارن شما یه دیود 4007 به صورتی بذار که پایه ای که اول ولتاژ توی اون میره پایه منفی دیودو به اون پایه وصل کن بعد یه مداره با ترانزیستور 3904 که نویزی که باعث مختل شدن میکرو میشه رو صفر می کنه :
                    پایه بیس این ترانزیستورو به پایه ورودی میکرو متصل کن
                    پایه کلکتور این ترانزیستورو به یکی از پایه های رله متصل کن
                    پایه امیتر شم به گراند
                    حالا اون پایه ایکه به کلکتور وصل شده رو به پایه مثبت 4007 وصل کن
                    پایه منفی دیودو به اون یکی پایه رله وصل کن و اون پایه رو به ولتاژ درایو رله وصل کن

                    به همین سادگی.....

                    دیدگاه