    #91
    پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

    در ابتدا از آقا بابک تشکر می کنم
    آقا بابک بهتر نبود مثل قبل باز پرشر سوئیچ 6 بار را در مدار قرار می دادی و با کنتاکت باز استارت ها موازی می کردی و بسته پرشر سوئیچ 8 بار را با استوپ ها سری می کردی و کنتاکت باز کنترل فاز هم در مدارت قرار می دادی. :applause: :nice:
    بیهوده متاز
    مقصدمان خاک است

    دیدگاه


      #92
      پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

      باتشکر از شما دوست عزیز
      تو این مدار سعی کردم حداقل ها رو در نظر بگیرم.در مورد کنترل فاز ویا هر نوع وسیله حفاظتی باید بگم هزینه سیم پیچی سوخته یه همچین موتوری که میخایم اتوماتیک کار کنه بسیار بیشتر از قیمت کنترل فاز و ... است بنابراین بهتره کنترل فاز در مدار قرار بدیم.
      در مورد پرشر 6 بار شما باید وقتی رو در نظر بگیری که میخاد استارت مجدد بده
      در مورد پرشر 8 بار اگه در مسیر استوپها قرار میگرفت فرض کنید مدار در حال کار و مخزن داره شارژ میشه وقتی سطح فشار به 8 میرسه پرشر قطع میکنه و k4 هم قطع میشه حالا وقتی فشار پایین میاد دیگه کنتاکتور کمکی درمدار نیست تامدار استارت اتوماتیک بده

      دیدگاه


        #93
        پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

        در حالتی که شما گفتین پرشر 6بار اجازه نخواهد داد مدار زیاد خاموش بمونه به محض وصل کردن پرشر 8 بار مدار استارت میخوره

        دیدگاه


          #94
          پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

          با سلام
          بچه ها کسی تاپیک را ادامه نداده چرا ؟
          خوب اگه بچه ها آماده اند بریم سراغ مرحله دوم طراحی یعنی انتخاب تجهیزات ؟؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :wow:
          بیهوده متاز
          مقصدمان خاک است

          دیدگاه


            #95
            پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

            نوشته اصلی توسط rasol-m
            با سلام
            بچه ها کسی تاپیک را ادامه نداده چرا ؟
            خوب اگه بچه ها آماده اند بریم سراغ مرحله دوم طراحی یعنی انتخاب تجهیزات ؟؟ :angry: :angry: :angry: :wow:
            والا منم نمیدونم چرا این تایپیکهای مهم و خوب ادامه پیدا نمیکنه!!!!!! :angry: :angry:امتحان من تموم شد خودم میام.جمعه تمومه :
            جانم به فدای ائمه اطهار
            می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

            دیدگاه


              #96
              پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

              نوشته اصلی توسط rasol-m
              با سلام
              بچه ها کسی تاپیک را ادامه نداده چرا ؟
              خوب اگه بچه ها آماده اند بریم سراغ مرحله دوم طراحی یعنی انتخاب تجهیزات ؟؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :wow:
              آماده ایم رسول جان
              برو مرحله بعد

              دیدگاه


                #97
                پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                دددد خوب شروع کنید دیگه :angry:
                جانم به فدای ائمه اطهار
                می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

                دیدگاه


                  #98
                  پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                  دوستان میبخشید سرم خیلی شلوغه کمتر میتونم در خدمت باشم
                  برای انتخاب تجهیزات وکابل و... دو تا راه داریم .البته آخر هر دوتا به یه جا ختم میشه !!!
                  1-استفاده از نشریه 110 :read:
                  2- محاسبه کردن با فرمولها و روابط :nerd:
                  بااجازه دوستان من از نشریه استفاده میکنم

                  دیدگاه


                    #99
                    پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                    تو این تابلو وسایل زیر لازمه
                    1-کانال پلاستیکی
                    2-ترمینال تابلویی
                    3-ریل ترمینال و فیوز
                    4-شینه ارت و نول
                    5-گلند
                    6-سیم
                    7- فیوز فرمان و قدرت
                    8-کنتاکتور
                    9- بیمتال
                    10-شستی استارت استوپ
                    11-تایمر
                    12-سر سیم
                    13-مقره

                    دیدگاه


                      پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                      با توجه به اینکه لوازم ما قراره تله مکانیک باشه حتما دوستان میدونن کشوری نمونده که مشابه تله مکانیک رو نزنه !!! :twisted:
                      پس تشخیص اصل بودن لوازم خریداری شده ضروریه.
                      موردی که یه طراح تابلو باید بدونه رنج تولید از یه قطعه در بازاره مثلا کانال پلاستیکی در چه ابعادی وجود داره یا سایز بندی ترمینال. گلند.شینه و غیره چیه به دوستان سفارش میکنم حتما این سایز بندیها رو پیدا کنن.

                      دیدگاه


                        پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                        نوشته اصلی توسط babak.mk
                        با توجه به اینکه لوازم ما قراره تله مکانیک باشه حتما دوستان میدونن کشوری نمونده که مشابه تله مکانیک رو نزنه !!! :twisted:
                        پس تشخیص اصل بودن لوازم خریداری شده ضروریه.
                        موردی که یه طراح تابلو باید بدونه رنج تولید از یه قطعه در بازاره مثلا کانال پلاستیکی در چه ابعادی وجود داره یا سایز بندی ترمینال. گلند.شینه و غیره چیه به دوستان سفارش میکنم حتما این سایز بندیها رو پیدا کنن.
                        لطفا سایز بندی های رایج که در اکثر تابلوها استفاده میشوند را قرار دهید مثل مقره کنتاکتور بی متال و البته نحوه تشخیص اصل بودن انهارا

                        دیدگاه


                          پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                          بهترین راه تشخیص اصل یا غیر اصل بودن تجهیزات البته به نظر من خریداری از نمایندگی های معتبر می باشد .

                          رنج تجهیزات کامل تله مکانیک در فایل pdf در آدرس زیر آورده شده است البته قیمتها یک درصدی می خوره که درصد هر نمایندگی فرق می کنه و درصد ها پدیت می شوند
                          http://www.4shared.com/document/XwohxgRE/__online.html
                          بیهوده متاز
                          مقصدمان خاک است

                          دیدگاه


                            پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                            نوشته اصلی توسط babak.mk
                            تو این تابلو وسایل زیر لازمه
                            1-کانال پلاستیکی
                            2-ترمینال تابلویی
                            3-ریل ترمینال و فیوز
                            4-شینه ارت و نول
                            5-گلند
                            6-سیم
                            7- فیوز فرمان و قدرت
                            8-کنتاکتور
                            9- بیمتال
                            10-شستی استارت استوپ
                            11-تایمر
                            12-سر سیم
                            13-مقره
                            سلام آقا میشه یکبار دیگه صورت مساله رو بگید؟کدوم تابلو؟
                            جانم به فدای ائمه اطهار
                            می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

                            دیدگاه


                              پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                              انتخاب فیوز فرمان:
                              فیوز فرمان با توجه به مقدار جریان کشیده شده توسط تجهیزات مشخص میشه برای تابلو ما همون 2 آمپر کافیه
                              در مدار فرمان های عریض و طویل برای هر قسمت فیوز مجزا باید در نظر گرفت مثلا فیوز آلارم و فیوز کنترل (که باید مدار فرمان رو به چند قسمت تقسیم و برای هر کدوم یه فیوز مجزا در نظر گرفت)و...
                              انتخاب فیوز قدرت:
                              برای مدار قدرت با توجه به نشریه 110 فیوز فشنگی (کند کار) 80 آمپری با پایه 125 آمپری مورد نیازه

                              دیدگاه


                                پاسخ : طراحی تابلوهای فشار ضعیف

                                انتخاب بی متال:
                                باتوجه به اینکه بیمتال در مسیر جریان فازی موتور قرار میگیره بنابراین باید برای 58% جریان نامی تنظیم شوند (این درصد همون تبدیل جریان خطی به فازیه ) جریان نامی ما 57 آمپره (جریان خطی) با تقسیم بر 58% تقریبا عدد 33 حاصل میشه اگه رنج بیمتال رو 1.1 برابر این مقدار در نظر بگیریم عدد 36 بدست میاد
                                در نشریه 110 عدد تنظیمی 35 نوشته شده که با تقریب خوبی به مقدا ما نزدیکه
                                حالا باید بریم از کاتالوگی که آقا رسول لطف کردن و بازه ای رو که عدد 35 در اون قرار داره پیدا کنیم بیمتال تیپ LRD3355 با بازه 30-40 آمپر رو انتخاب میکنیم

                                دیدگاه